Daca aceasta este prima ta vizita, te rugam sa accesezi pagina cu intrebari si raspunsuri privind folosirea forumului accesand urmatorul link Intrebari si Raspunsuri. Pentru a posta / publica un mesaj trebuie sa te INREGISTREZI. Pentru a citi mesajele din forum, nu trebuie decat sa selectezi forumul dorit.
Răspuns la: Centrala pe lemne cu ardere tip lumanare
in poza asta:
am incercuit ceea ce pare ca e o vana cu 3 cai.
deasupra ei e un robinet, care trebuie deschis!
fa treaba asta si vezi.. minunea
fie vorba intre noi, acolo mai sunt niste ,,dume" , prima care sare in ochi e acel by-pass cu supapa de sens...complet inutil (nefunctional)
Răspuns la: Centrala pe lemne cu ardere tip lumanare
Da, aceea e vana. Am incercat si varianta cu robinetul deschis si nu e nici o modificare, temperatura in cazan merge constant in jurul valorii de 60 grade. Acel bypass cu supapa de sens sa fie problema?
Răspuns la: Centrala pe lemne cu ardere tip lumanare
Bypassul acela trebuia sa aiba un robinet, nu o clapeta de sens.
Ar trebui sa apelati la un instalator specializat, instalatia actuala pare facuta de un "dorel" drept dovada sunt cele doua pavele care sustin instalatia.
De ce radem de greselile altora? Pentru ca nu sunt ale noastre.
Răspuns la: Centrala pe lemne cu ardere tip lumanare
2 ovidiu:
1. acel robinet de la vana cu 3 cai nu trebuie inchis niciodata!
2. daca cazanul in timpul functionarii ,,lucreaza''la 50c, inseamna ca acea vana nu-si face treaba! adica e blocata pe deschis!
.. apropo, ce combustibil folosesti?
Răspuns la: Centrala pe lemne cu ardere tip lumanare
Folosesc brichete de rumegus sau carbuni iar robinetul indiferent ca il tin deschis sau inchis centrala functioneaza la fel. Initial am crezut ca termostatul vanei este defect dar l am schimbat si nu a aparut nici o modificare
Răspuns la: Centrala pe lemne cu ardere tip lumanare
ceva e putred acolo!
daca vana lucreaza si deschide la 60C iar pompa pleaca tot la 60C, cum ajunge cazanul la 50C in timpul functionarii??
nu ai o schema dupa care sa realizat instalatia?
cel care a facut-o ce zice?
cosul are tiraj? asigura arderea cu flacara?
daca pui pompa sa porneasca la 65-70c cum merge?
.. eu stiu ca cei care vand cazane de tipul asta au pretentia sa folosesti o anumita schema de montaj...
Răspuns la: Răspuns la: Centrala pe lemne cu ardere tip lumanare
E normal, daca casa e rece sau ai si boiler legat la centrala.Trebuie sa treaca ceva timp dupa care se stabileste temperatura setata. La mine sub 65 grade porneste ventilatorul.
Răspuns la: Centrala pe lemne cu ardere tip lumanare
Cosul are tiraj, exista flacara puternica in centrala la inceput apoi arde mocnit.
Nu am boiler legat la ea.
Am pus pompa pe treapta a doua si am micsorat debitul de la robinetul de debit de la 4 cat era initial la 2. Robinetul de la vana cu 3 cai il tin deschis. Am facut focul si la inceput creste temperatura putin peste 80 de grade apoi scade pana la 60, deci nu mai coboara sub aceasta temperatura. Lucreaza o perioada intre 60-80 grade pana se stabilizeaza apoi merge undeva intre 60-70 grade. Problema care o am.acum este ca la parter caloriferele seincalzesc foarte greu dupa aproximativ 4-5 ore se incing. Cele de la etaj se incing in maxim o ora. Mentionez ca am 7 calorifere la etaj si 9 la parter
Procesăm date personale despre utilizatorii site-ului nostru, prin utilizarea cookie-urilor și a altor tehnologii, pentru a furniza serviciile noastre, a personaliza publicitatea și a analiza activitatea site-ului. Putem partaja anumite informații despre utilizatorii noștri cu partenerii noștri de publicitate și analiză. Pentru detalii suplimentare, consultați Politica noastră de Confidențialitate.
Făcând clic pe "SUNT DE ACORD" mai jos, sunteți de acord cu Politica noastră de Confidențialitate și cu practicile noastre de procesare a datelor personale și cookie-uri așa cum sunt descrise acolo. De asemenea, recunoașteți că acest forum poate fi găzduit în afara țării dvs. și consimțiți la colectarea, stocarea și procesarea datelor dvs. în țara în care este găzduit acest forum.