Scafa de rigips pentru coloana de scurgere a blocului

Adună
X
 
  • Ora
  • Arată
Curăță Tot
postări noi
  • octavianus
    Incepator
    • 22.apr.2015
    • 9

    Scafa de rigips pentru coloana de scurgere a blocului

    Buna ziua,

    Locuiesc la parterul unui bloc, si pentru ca parterul e intotdeauna atipic fata de etajele superioare, pe la mine prin casa trec ambele coloane de scurgere ale scarii, dupa cum se poate vedea si in schita casei. Deasupra apartamenului meu sunt doua bai, doua apartamente. O baie este pozitionata chiar deasupra baii mele, si alta langa, pentru apartamentul lipit, deci deasupra debaralei mele.
    Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	scafa.jpg 
Afișări:	1 
Mărime:	126,5 KB 
ID:	640052

    In jurul scafei se afla baia (7), un hol (5) si o debara deschisa ( careia vreau sa ii adaug niste sertare tip ikea facute la comanda pentru depozitare.

    Problemele cu aceasta scafa sunt urmatoarele:

    1. Zgomotul. De fiecare data cand cineva se gandeste sa arunce mai stiu eu ce in WC, se aude de zici ca e unul cu mitraliera langa dormitor.
    Nu era de ajuns ca ambele coloane de scurgere trec pe la mine prin casa, trebuia ca ambele sa aiba cot . De aici si intensificarea zgomotului.

    2. Apa/Inundatii
    - De 3 zile am probleme cu vecinul de sus care din cauza unei improvizatii la WC are mereu apa pe jos si picura la mine pe scafa.
    - Vreau sa previn ca orice problema cu apa de la orice teava sa mai ajunga la mine. Orice se intampla mai sus sau la nivelul coturilor sa nu ma afecteze. Sa o ia apa la vale sa se duca la subsol, dar sa nu-mi inunde nimic prin casa, mai ales mobila pe care vreau sa o pun in debara.

    Ca sa intelegeti de unde sentimentul de paranoia cu privire la inundatii, atasez poze cu situatia actuala:

    Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	20150422_141756.jpg 
Afișări:	1 
Mărime:	98,0 KB 
ID:	640053Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	20150422_141807.jpg 
Afișări:	1 
Mărime:	97,6 KB 
ID:	640054Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	20150422_141821.jpg 
Afișări:	1 
Mărime:	93,8 KB 
ID:	640055Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	20150422_142613.jpg 
Afișări:	1 
Mărime:	231,2 KB 
ID:	640056Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	20150422_142621.jpg 
Afișări:	1 
Mărime:	233,5 KB 
ID:	640057Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	20150422_142629.jpg 
Afișări:	1 
Mărime:	219,9 KB 
ID:	640058Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	20150422_142635.jpg 
Afișări:	1 
Mărime:	252,9 KB 
ID:	640059

    In cazul in care va ganditi ce-i cu cablurile de curent pe-acolo, n-am fost eu geniul, ci fostul proprietar.

    Cu privire la izolarea fonica si hidro a scafei, am tot citit pe-aici una alta, dar tot nu m-am lamurit 100% si va spun si de ce si am rugamintea sa ma corectati:

    - Cand torn sapa prin apartament pentru podea, voi face o mica rama pentru scafa asta, intrucat n-am de gand sa sigilez in jurul tevilor de scurgere, ca sa aiba apa pe unde sa se duca la subsol si sa pun doar niste gratii la subsol ca sa nu urce eventual sobolanii pe tubulatura.
    - Trebuie refacute imbinarile tevilor (cot, etc) si prinse tevile asa cum se poate vedea in poza ca e prinsa teava alba de apa din PPR.
    De fiecare data cand trimite vreun vecin pe tubulatura ceva mai greu, teava fuge un pic in jos si se desprinde teava de scurgere de la baia vecinului de sus si imi da mie toata apa pe perete sau pe langa teava. Soricelul acela prin care e prinsa teava de scurgere de teava de apa e pus termporar de mine pana dau toata scafa jos si prind tevile cum trebuie.

    - Trebuie invelite tevile cu cochilie de vata minerala pentru a izola fonic, sau folosite tevi speciale care sunt facute pentru acest scop? Cum e mai bine si mai putin scump?
    Daca invelesc teava cu vata minerala (sarma), mai are rost sa pun si pe cadrul scafei, inainte de rigipsul anti-umeazeala?
    Vata, chiar daca este tratata astfel incat sa nu retina apa nu face cumva mai rau in cazul in care se intampla neprevazutul si vine pe-acolo apa? Gen sa se usuce rigipsul greu daca ajunge la el.
    Cum as putea sa izolez pe interior cadrul metalic de scafa cu un fel de celofan ca dupa sa vin cu vata (din nou, in afara de teava) si dupa cu rigips pe exterior.
    Este oare mai eficient sa folosesc celofan sau ceva asemanator direct peste tevi, inainte de montarea profilului metalic pentru scafa si sa izolez toata zona in niste sipci prinse pe perete?
    Ca si comparatie ganditi-va la cum se punea inainte cartonul pe casa cu sipci si cuie ca sa etanseze in anumite locuri.

    Chiar ma gandesc daca sa mai las gura de vizitare. Pana la urma tevile respective nu sunt ale mele si o gura de vizitare nu stiu daca ar mai fi utila in cazul in care izolez de dinainte de cadru tevile la pachet, plus ca s-ar putea sa vina zgomot fix prin dreptul usii avand in vedere ca este o foita de plastic.

    Multumesc,
    Octavian
  • SpecialistulMC
    Moderator
    • 19.mai.2004
    • 34949

    #2
    Răspuns la: Scafa de rigips pentru coloana de scurgere a blocului

    Sfatul meu este sa chemati administratorul blocului la fata locului si sa-i puneti in vedere sa ia masuri sa repare, pe cheltuiala asociatiei de locatari, instalatia de scurgere si sa va asigure ca in viitor nu vor fi probleme. Puteti sa-i cereti inclusiv fonoziolarea scurgerii deoarece va creaza un disconfort.

    Comentariu

    • octavianus
      Incepator
      • 22.apr.2015
      • 9

      #3
      Răspuns la: Scafa de rigips pentru coloana de scurgere a blocului

      Administratorul stie de problema dar nu am incredere ca o va rezolva cum trebuie si tocmai de aceea ma gandesc sa rezolv eu, odata cu renovarea.
      Altfel spus, am mai multa incredere in mesterii adusi de mine decat cei din bloc.
      Puteti sa-mi spuneti va rog cum e mai bine cu izolarea fonica cu vata si folie dupa sau cu cochilie sau ambele?

      Multumesc,
      Octavian

      Comentariu

      • SpecialistulMC
        Moderator
        • 19.mai.2004
        • 34949

        #4
        Răspuns la: Scafa de rigips pentru coloana de scurgere a blocului

        Folie+cochilie din vata minerala si la nevoie inca un strat de vata de sticla.

        Comentariu

        • octavianus
          Incepator
          • 22.apr.2015
          • 9

          #5
          Răspuns la: Scafa de rigips pentru coloana de scurgere a blocului

          Multumesc!

          Comentariu

          Procesare...