    Răspuns la: Inclinare perete exterior

    Baia, holu si tot ce e in parte aceea fac parte din "casa noua"; camera afectata, peretele crapat si tot ce e in partea aceea fac parte din "casa veche".
    Peretele inclinat apartine mai mult casei vechi (4, 5 metri), restul (aprox. 2 m) e al baii (80% dezafectata acum) construita odata cu "casa noua."

    Da.
    Da, au fost legate.
    Pe afara adancinea fundatiei in zona marcata este de aprox. 50 cm, iar la interior 70cm (exista o diferenta de nivel de 20 cm a solului/podelei, exterior/interior); stiu sigur intrucat am sapat in zona pentru conducta de scurgere a baii noi (a fost necesart sa sap la interior pana la adincimea de 83 cm ca sa introduc teva cu diametrul de 110).
    Da este in mod sigur fundatie.
    Ultima editare de abcd; 29.mai.2015, 11:20.

    Comentariu

    • abcd
      Incepator
      • 22.mai.2015
      • 21

      #17
      Răspuns la: Inclinare perete exterior

      Referitor la adancime fundatie (posibil exprimare ambigua); fundatia are 70 cm, dar pe afara e ingropata numai 50 cm.

      Comentariu

      • SpecialistulMC
        Moderator
        • 19.mai.2004
        • 34986

        #18
        Răspuns la: Inclinare perete exterior

        C-am mica adancimea pentru fundatie. Ati sapat pe exterior, pe langa fundatie in zona de unde incepe fundatia noua ? Daca nu atunci sa o faceti deoarece este posibil ca noua fundatie sa se fi deplasat.

        Este bine asa pe schita ?
        Fișiere Atașate

        Comentariu

        • abcd
          Incepator
          • 22.mai.2015
          • 21

          #19
          Răspuns la: Inclinare perete exterior

          Schita este invers; am modificat schita si se vade delimitarea dintre casa veche si cea noua, plus zona in care am sapat.
          La exterior fundatia se afla aprox. 20 cm deasupra solului (inclusiv in zona peretelui inclinat); vizual acesti 20 de cm in zona imbinarii dintre fundatia veche si cea noua, nu par a prezenta deteriorari; o sa verific cum se prezinta aceasta zona in adancime (sa vad cand pot sa merg din nou acolo).
          Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	Schita casa 2.jpg 
Afișări:	1 
Mărime:	100,8 KB 
ID:	622529
          Ultima editare de abcd; 30.mai.2015, 07:36.

          Comentariu

          • SpecialistulMC
            Moderator
            • 19.mai.2004
            • 34986

            #20
            Răspuns la: Răspuns la: Inclinare perete exterior

            Postat în original de abcd
            La exterior fundatia se afla aprox. 20 cm deasupra solului (inclusiv in zona peretelui inclinat); vizual acesti 20 de cm in zona imbinarii dintre fundatia veche si cea noua, nu par a prezenta deteriorari; o sa verific cum se prezinta aceasta zona in adancime (sa vad cand pot sa merg din nou acolo).
            Daca puteti indepartati, la baza zidariei inclinate in exterior, tencuiala exteriora. Vedeti daca zidaria nu a fost afectata de apa pluviala. Nu stiu daca am intrebat, din ce material este zidaria pe portiunea inclinata in exterior ?

            Comentariu

            • abcd
              Incepator
              • 22.mai.2015
              • 21

              #21
              Răspuns la: Inclinare perete exterior

              Nu am vazut aceast post al dvs. inainte de a pleca azi dimineata.
              Oricum, zidaria e din caramida si in zona nu e afectata de apa pluviala intrucat se afla cam 20 cm deasupra solului (pe exterior fundatia nu e ingropata decat 50 cm din cei 70 cm pe care ii are.
              In plus, am indepartat din zidarie (dupa filamare si fotografiere) intrucat erm curios daca se vede crapata zidaria in zona si nu era crapata decat tencuiala (imediat deasupra fundatiei).

              Atasez un scurt video si cateva poze cu situatia fundatiei la imbinarea dintre cele doua corpuri de cladire (veche si noua).
              Spre surprinderea mea, in zona imbinarii si probabil nu numai, fundatia noua, are ~40 cm adancime din care la exterior se afla in sol doar ~20 cm (~20 cm aflandu-se deasupra solului).
              In prima imagine se vede imbinarea dintre fundatia veche (dreapta, 70 cm adancime) si cea noua (stanga, 40 cm adancime):
              Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	20150601_101353.jpg 
Afișări:	1 
Mărime:	185,5 KB 
ID:	622542
              In cea de a doua se vede fundatia veche in zona in care peretele este crapat la exterior (mentionez ca fundatia veche este mai lunga cu aprox. 40 cm decat zona unde se afla acesta crapatura).
              Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	20150601_101440.jpg 
Afișări:	1 
Mărime:	252,6 KB 
ID:	622543
              In a treia se vede zona in care peretele e crapat la exterior in partea de sus si lipsa unei lasari (coborari a peretelui).
              Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	20150601_101144.jpg 
Afișări:	1 
Mărime:	251,6 KB 
ID:	622544



              Nu se poate filma sau fotografia de la o distanta mai mare intrucat distanta dintre pertele casei si anexele vecinului este de aprox. 1 m.

              Acolo unde iese firul de impamantare e exact imbinarea dintre fundatia veche si cea noua!

              Nu stiu cat e de normal dar si acum si acum aprox. 10 zile cand am sapat pentru teva de scurgere, pamantul avea o umezeala destul de mare pana sub fundatie, nu era moale dar nici uscat!
              Ultima editare de abcd; 01.iun.2015, 13:52.

              Comentariu

              • abcd
                Incepator
                • 22.mai.2015
                • 21

                #22
                Răspuns la: Inclinare perete exterior

                Cei 20 de cm. ai fundatiei care in mod obiectiv se afla deasupra solului apar ca si cand ar fi fost fundatia complet ingropata (murdari de pamant) intrucat (numai) pe langa casa s-a mai inaltat cu ceva pamant, intr-un plan inclinat (catete de 20 cm), pentru a nu balti apa langa perete.

                Comentariu

                • intransingentul
                  Living Legend
                  • 26.iul.2012
                  • 1006

                  #23
                  Răspuns la: Inclinare perete exterior

                  Intrebare:
                  Din ce este format acoperisul?
                  Tavanele sunt din lemn?
                  Folositi podul pt depozitare diverse?
                  Aveti cosoroaba deasupra zidariei?
                  Aveti centura de beton deasupra zidariei?

                  Inclin sa cred ca acel perete s-a curbat din cauza acoperisului.
                  Este posibil, in loc sa apese doar, mai si impinge datorita unui montaj incorect, sau trecerea timpului, sau chiar amandoua.
                  Deci, ce ne puteti spune despre acoperis,tip invelitoare, capriori, grosimi si greutati asezate pe acele ziduri.
                  De ce radem de greselile altora? Pentru ca nu sunt ale noastre.

                  Comentariu

                  • abcd
                    Incepator
                    • 22.mai.2015
                    • 21

                    #24
                    Răspuns la: Inclinare perete exterior

                    Acoperisul e din scandura cu tabla deasupra.
                    Tavanul in camera peretelui inclinat si cea invecinta sunt inca din lemn (scandura); in baia (veche; cea in care e figurat boilerul desi l-am demontat de o saptamana) este turnata placa de beton iar in rest tavanele sunt din amestec de ciment/var/nisip (daca asta e compozitia clasica).
                    Scheletul de rezistenta al podului e desigur din lemn.
                    Nu a fost utilizat podul pentru depozitare (niciodata) insa au existat vreme de aprox 30 ani, rezervorul de ~300 litrii (o perioada a fost unul de 100) si boilerul de 80 l.
                    Nu stiu daca exista cosoroaba (nu locuiesc acolo ca sa va pot raspunde imediat; daca stiam verificam azi si facram cateva poze!).
                    Nu exista centura sus.

                    Asa cum am mentionat mai sus acoperisul este din scandura obisnuita (aprox 1 - 1,5 cm, cu tabla deasupra; capriori, grinzi, stalpi lemn; nu cunosc dimensiunile deocamdata.
                    Podul nu e inalt, cam 200 cm. in zona cea mai inalta.

                    Iata si o schita:
                    Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	Schita 3.jpg 
Afișări:	1 
Mărime:	127,4 KB 
ID:	622545

                    Comentariu

                    • SpecialistulMC
                      Moderator
                      • 19.mai.2004
                      • 34986

                      #25
                      Răspuns la: Inclinare perete exterior

                      Pentru mine este destul de clar. Datorita umiditatii ridicate din sol fundatia s-a lasat. In cursul zilei de maine am sa va fac o schita sa vedeti in ce modalitate. Singura solutie de consolidare este sa subturnati fundatia existenta pe toata lungimea peretelui exterior turnand un beton clasa 8/10 (B150) si sa armati subturnarea cu 4 fire de PC14 si etrieri de 6 din 15 in 15 cm.
                      Zidaria lasata si cea fisurata trebuie demolata si sa reziditi dupa subturnare.

                      Comentariu

                      • abcd
                        Incepator
                        • 22.mai.2015
                        • 21

                        #26
                        Răspuns la: Inclinare perete exterior

                        Solutia propusa de dvs. este cea mai tehnica solutie si va multumesc; pentru mine este insa extrem de costisitoare, motiv pentru care daca aveti amabilitatea va rog sa analizati solutia propusa de mine, solutie pe care o pot realiza la aprox. 1/10 din costurile solutiei efectiv tehnice.
                        Peretele s-a inclinat in decurs de aprox. 35 de ani; daca prin consolidarea si protectia propusa de mine, mai rezista 35 de ani fara sa se prabuseasca, e ok.


                        Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	Schita consolidare pag. 1.jpg 
Afișări:	1 
Mărime:	69,3 KB 
ID:	622546

                        Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	Schita consolidare pag. 2.jpg 
Afișări:	1 
Mărime:	55,0 KB 
ID:	622547

                        Comentariu

                        • SpecialistulMC
                          Moderator
                          • 19.mai.2004
                          • 34986

                          #27
                          Răspuns la: Inclinare perete exterior

                          Ar mai merge sa contrafortuiti zidaria pe exterior cu profile metalice. Dar la ce adancime mica este fundatia o sa impiedicati inclinarea inspre exterior a peretelui insa degradaraea o sa fie in continuare.

                          Comentariu

                          • abcd
                            Incepator
                            • 22.mai.2015
                            • 21

                            #28
                            Răspuns la: Inclinare perete exterior

                            Daca numai umiditatea a condus la inclinarea peretelui (prin lasarea fundatiei), atunci eliminarea umiditatii datorata impiedicarii apei pluviale de a mai ajunge la fundatie (nici un alt perete nu s-a deteriorat!), teoretic ar trebui sa elimine problema lasarii in continuare a fundatiei , iar "contraforturile" si tirantii e posibil a impiedica inclinarea peretelui ce poate proveni din alte cauze.

                            Comentariu

                            • mirceaknap
                              Living Legend
                              • 05.mar.2011
                              • 1417

                              #29
                              Răspuns la: Inclinare perete exterior

                              Postat în original de abcd
                              Daca numai umiditatea a condus la inclinarea peretelui (prin lasarea fundatiei), atunci eliminarea umiditatii datorata impiedicarii apei pluviale de a mai ajunge la fundatie (nici un alt perete nu s-a deteriorat!), teoretic ar trebui sa elimine problema lasarii in continuare a fundatiei , iar "contraforturile" si tirantii e posibil a impiedica inclinarea peretelui ce poate proveni din alte cauze.
                              Va trebuie o evaluare la fata locului facuta de un specialist.
                              Cea ce faceti dvs acum este ca circulatia pe contrasens intr-o masina F1, legat la ochi, dar incercand sa ajungeti la destinatie incercand sa evitati masinile care vin din fata.
                              Credeti ca veti reusi?
                              Nici forumul nu va poate ajuta mai mult, lipsesc multe detalii,dvs nu sunteti acolo mereu,nici nu sunteti de meserie (nu ajuta,din pacate mai mult complica),Specialistul MC,si alti useri sunt in masura sa dea o solutie, dar daca sunt multe "necunoscute" rezultatele nu vor fi unele satisfacatoare.
                              Daca credeti ca acea sustinere va va ajuta va inselati,trebuie aflata cauza,nu "proptit" peretele.
                              Citez Specialistul MC
                              Dar la ce adancime mica este fundatia o sa impiedicati inclinarea inspre exterior a peretelui insa degradaraea o sa fie in continuare.
                              Incercati sa dati cat mai multe detalii.
                              Ce pardoseala aveti?
                              Cati pereti sunt crapati,din ce sunt, ce stalpi, ce grinzi,etc, multe alte detalii

                              Comentariu

                              • SpecialistulMC
                                Moderator
                                • 19.mai.2004
                                • 34986

                                #30
                                Răspuns la: Răspuns la: Inclinare perete exterior

                                Postat în original de mirceaknap
                                Daca credeti ca acea sustinere va va ajuta va inselati,trebuie aflata cauza,nu "proptit" peretele.....
                                Cauza care a dus la fisurarea peretilor a fost aflata. Este vorba despre apa pluviala care este deversata la baza peretelui, chiar langa fundatie. In plus langa peretele exterior nici nu se afla o alee de protectie.

                                Pentru celelalte detalii va rog sa recititi tot topicul deoarece o sa gasiti raspunsurile necesare.

                                Comentariu