    Refacere presiune vas expansiune centrala termica Vaillant

    Buna ziua,

    Ma puteti ajuta privind explicarea procedurii care ar trebui urmata pt refacerea presiunii din vasul de expansiune ? ( va trebui sa inlocuiesc ventiulul de la vasul de expansiune, avand in vedere ca a pierdut din presiune ) - este vorba despre o centrala termica Vaillant TurboTec 24kw

    Multumesc,
  • coby
    Living Legend
    • 21.feb.2012
    • 6865

    #2
    Răspuns la: Refacere presiune vas expansiune centrala termica Vaillant

    Se goleste instalatia de apa .
    Se schimba ventilul la vasul de expansiune .
    Se incarca 1 bar presiune aer in vas ( asa vin presurizate din fabrica ) .
    Se reumple instalatia cu apa .
    Si din nimicuri poti face ceva bun .

    Comentariu

    • T H E
      Incepator
      • 14.iul.2009
      • 34

      #3
      Răspuns la: Răspuns la: Refacere presiune vas expansiune centrala termica Vaillant

      Citisem urmatoarea metoda si doream sa ma asigur ca e corect :

      - Inchide robinetii de oprire pe circuitul de incalzire si robinetul de intrare
      apa rece in central
      - deschideti robinetul special de golire al centralei
      - Lasati robinetul de golire deschis si apoi deschideti robinetul de incarcare cu apa in centrala (apa nu o sa intre in centrala fiindca este oprita si o sa curga la robinet ce este in centrala)
      - luati o pompa de masina si va urcati pe un scaun langa centrala si in partea de sus, in spate sau in fata o sa gasiti un capacel de la un ventil, scoateti capacelul si bagati pompa si bagati aer, cate 5 pompe, incepe sa curga apa, asteptati pana nu mai curge, mai bagati 5 pompe, repetati pana nu mai curge deloc apa , atunci vasul de expansiune este gol (de apa)
      - Bagati apoi inca 15-20 de pompe ca sa se restabileasca presiunea de aer in vas (trebuie sa fie de 1 bar, daca aveti 1 manometru il verificati cu manometru daca nu ajung 15-20 de pompe si e cam 1 bar)
      - Apoi bagati presiune de apa in centrala pana la 1-1.3, deschideti robinetii tur si retur, inchideti robinetul de incarcare si nu o sa mai aveti probleme sa creasca presiunea.

      Comentariu

      • constantin57
        Membru
        • 11.dec.2005
        • 193

        #4
        Răspuns la: Refacere presiune vas expansiune centrala termica Vaillant

        Incep cu o poveste. Dar inainte vreau sa va spun ca este un magar pe acest forum care-mi urmareste fiecare post (el nu spune niciodata nimic, sta doar cu mana intinsa) si s-ar putea sa ma taxeze. Acum povestea! Suna cineva la usa si ma roaga sa-i dau o pompa de bicicleta, nu era din scara cu mine asa ca l-am intrebat :
        Eu-Ce faci cu pompa?
        El- Vreau sa refac presiunea intr-o centrala.
        Eu - Te rog sa-mi spui si mie cum se procedeaza.
        El- Desfac ventilul de la vasul de expansiune si ma uit la manometru. Daca indica presiune golesc putin instalatia pana aproape de zero. Daca nu indica presiune umplu instalatia pana incepe sa creasca presiunea putin peste zero. Pun la loc ventilul si fac presiune cu pompa 1,5-2 Bari .
        Gata!!

        PS Astept sa vad cum reactioneaza M.. !

        Comentariu

        • T H E
          Incepator
          • 14.iul.2009
          • 34

          #5
          interesanta poveste, in schimb nu constat o utilitate foarte mare in problema expusa anterior ...... succes cu vecinul, pompa si urmaritorul

          exista si altcineva fara urmaritori, vecini si pompe care sa poate confirma sau infirma procedura de mai sus ?

          Comentariu

          • vasile_31
            Incepator
            • 15.nov.2007
            • 9

            #6
            Răspuns la: Răspuns la: Refacere presiune vas expansiune centrala termica Vaillant

            Postat în original de T H E
            Citisem urmatoarea metoda si doream sa ma asigur ca e corect :

            - Inchide robinetii de oprire pe circuitul de incalzire si robinetul de intrare
            apa rece in central
            - deschideti robinetul special de golire al centralei
            - Lasati robinetul de golire deschis si apoi deschideti robinetul de incarcare cu apa in centrala (apa nu o sa intre in centrala fiindca este oprita si o sa curga la robinet ce este in centrala)
            - luati o pompa de masina si va urcati pe un scaun langa centrala si in partea de sus, in spate sau in fata o sa gasiti un capacel de la un ventil, scoateti capacelul si bagati pompa si bagati aer, cate 5 pompe, incepe sa curga apa, asteptati pana nu mai curge, mai bagati 5 pompe, repetati pana nu mai curge deloc apa , atunci vasul de expansiune este gol (de apa)
            - Bagati apoi inca 15-20 de pompe ca sa se restabileasca presiunea de aer in vas (trebuie sa fie de 1 bar, daca aveti 1 manometru il verificati cu manometru daca nu ajung 15-20 de pompe si e cam 1 bar)
            - Apoi bagati presiune de apa in centrala pana la 1-1.3, deschideti robinetii tur si retur, inchideti robinetul de incarcare si nu o sa mai aveti probleme sa creasca presiunea.
            Confirm : Functioneaza la Vaillant EcoTec, atata timp cat ventilul e OK.

            Comentariu

            • Munteanuionut
              Incepator
              • 03.oct.2017
              • 1

              #7
              Răspuns la: Răspuns la: Refacere presiune vas expansiune centrala termica Vaillant

              Postat în original de T H E
              Citisem urmatoarea metoda si doream sa ma asigur ca e corect :

              - Inchide robinetii de oprire pe circuitul de incalzire si robinetul de intrare
              apa rece in central
              - deschideti robinetul special de golire al centralei
              - Lasati robinetul de golire deschis si apoi deschideti robinetul de incarcare cu apa in centrala (apa nu o sa intre in centrala fiindca este oprita si o sa curga la robinet ce este in centrala)
              - luati o pompa de masina si va urcati pe un scaun langa centrala si in partea de sus, in spate sau in fata o sa gasiti un capacel de la un ventil, scoateti capacelul si bagati pompa si bagati aer, cate 5 pompe, incepe sa curga apa, asteptati pana nu mai curge, mai bagati 5 pompe, repetati pana nu mai curge deloc apa , atunci vasul de expansiune este gol (de apa)
              - Bagati apoi inca 15-20 de pompe ca sa se restabileasca presiunea de aer in vas (trebuie sa fie de 1 bar, daca aveti 1 manometru il verificati cu manometru daca nu ajung 15-20 de pompe si e cam 1 bar)
              - Apoi bagati presiune de apa in centrala pana la 1-1.3, deschideti robinetii tur si retur, inchideti robinetul de incarcare si nu o sa mai aveti probleme sa creasca presiunea.
              Buna ziua , eu am un ariston clas 24 si din vas imi iesea apa dar am facut cum scrie aici cu o pompa si pot sa zic ca nu mai am probleme , nu stiu de unde era apa aceea in vas dar am apasat pe ventil pana a iesit toata apoi am urmat pasii de mai sus , foarte bine explicat si de ajutor , multumesc

              Comentariu

              • calin.diaconu
                Administrator
                • 17.mar.2005
                • 417

                #8
                Buna seara, La Multi Ani, tuturor - e prima postare pe anul acesta, sper să primim răspunsuri interesante si dialogul sa continue pe tot parcursul anului!

                Intrebari ajutatoare ar fi:

                (1) cum ne dăm seama că s-a defectat ventilul de incarcare cu aer al vasului de expansiune?
                (2) care e rostul acestui ventil? daca nu ar exista, ce s-ar intampla?
                (3) cat costa un asemenea ventil - daca exista ventile universale (ex 27 mm), sau cum le alegem (ex - in functie de marimea vasului de expansiune)?
                (3) il putem schimba noi, sau trebuie sa apelam la un specialist?

                ...

                Multumim, dragi Forumisti Misiunea Casa, pentru intrebarile voastre! Pe e-Mag am vazut o selectie de centrale, destul de importanta la aceasta sectiune. OK, le putem cumpara - dar cum facem apoi cu instalarea/montarea lor?

                www.calindiaconu.com

                Comentariu

                • dmih
                  Membru Marcant
                  • 05.feb.2007
                  • 632

                  #9
                  La Multi Ani!



                  Postat în original de Calin Diaconu

                  (1) cum ne dăm seama că s-a defectat ventilul de incarcare cu aer al vasului de expansiune?
                  Ca la masina sau bicicleta

                  Postat în original de Calin Diaconu

                  (2) care e rostul acestui ventil? daca nu ar exista, ce s-ar intampla?
                  Hai sa ne imaginam ca el nu exista. Cum incarcam cu aer vasul? Cum reglam presiunea?

                  Postat în original de Calin Diaconu

                  ((3) il putem schimba noi, sau trebuie sa apelam la un specialist?
                  Centralele sunt echipamente supuse controlului ISCIR si conform legii interventiile trebuie efectuate doar de personal autorizat. La fel proiectarea instalatiilor si instalarea echipamentelor. In cazul cel mai bun interventia neautorizata se poate lasa cu amenda, in cel mai tragic cu prohod sau costum in dungi



                  Toate bune si toate safe!

                  Comentariu