    Polizor Makita 9020R

    am nevoie de un sfat: pot folosi acest tip de polizor la un generator la care puterea maxima este 3000w? polizorul are soft start!
  • Temelye
    Living Legend
    • 23.apr.2014
    • 1382

    #2
    Răspuns la: polizor makita 9020R

    Daca generatorul e cit de cit real (adica debiteaza cei 3kW specificati) ar trebui sa mearga avind in vedere ca polizorul consuma maxim 2200W. iar la pornire nu e problema avind softstarter. Ce nu stiu e cit are generatorul sinusoida de curata si cum se impaca aceasta cu softstarterul. Ideea e ca in gol flexul ia un curent mic, in sarcina se va simti cita, dar daca nu infigi tare discul in material eu zic ca merge. Imi amintesc ca am probat mai demult un generator care era de vinzare cu un flex si era sa o musc deoarece polizorul pornea dar cind am probat o pompa cu pistoane (care avea pornire in sarcina) nu mai pornea desi puterea pompei era la jumatate din puterea aparenta a generatorului. Cu alt generator in stare buna pompa a mers desi acesta din urma era de putere ceva mai mica decit primul.
    Cele mai frumoase cabluri si tevi sunt cele care nu se vad

    Comentariu

    • felishvet
      Incepator
      • 22.sep.2007
      • 98

      #3
      Răspuns la: polizor makita 9020R

      agt 3501 bsb cu alternator sincro

      Comentariu

      • felishvet
        Incepator
        • 22.sep.2007
        • 98

        #4
        Răspuns la: Răspuns la: polizor makita 9020R

        pentru cei care mai au dilema asta, am vb cu un specialist in generatoare si mi-a spus ca un polizor ungh fara soft start poate cere la pornire un amperaj de 5 ori mai mare decat nominal si unul cu soft de 3 ori!!! oare????

        Comentariu

        • mbostangiu
          Membru Marcant
          • 31.dec.2011
          • 594

          #5
          Răspuns la: Polizor Makita 9020R

          Intradevar, motoarele electrice au curentul de pornire in jur de 5 ori mai mare decat curentul nominal. Este foarte important ca motorul sa nu porneasca in sarcina, iar la un flex asta e o chestiune de normalitate. Ar trebui ca generatorul de 3 kW sa poata "porni" polizorul de 2.2 kW chiar daca se simte la pornire o reducere destul de serioasa a turatiei generatorului, acet lucru chiar ajuta la pornirea motorului si regulatorul de turatie incorporat in generator rezolva relativ repede "problema"