Problema pompa submersibila

Adună
X
 
  • Ora
  • Arată
Curăță Tot
postări noi
  • cristisst
    Incepator
    • 19.mai.2015
    • 11

    Problema pompa submersibila

    Am o pompa aquatehnica torrent 150 si am o problema cu ea: de multe ori cand presostatul ii da comanda de pornire, sare siguranta generala de la tablou. Daca las siguranta de la pompa oprita cateva minute si o repornesc, pompa porneste. Pana data viitoare. Si tot asa. Siguranta de la pompa e de 16A iar cablul electric e prelungit si izolat cu tub termocontractabil. Daca aveti vreo idee...
  • Consultant sanitare
    Moderator
    • 16.oct.2006
    • 1551

    #2
    Răspuns la: Problema pompa submersibila

    Este o siguranta normala sau una diferentiala?
    Prelungirea cablului este imersata in apa sau nu?
    Trebuie verificata pompa sa nu aiba vreun scurt sau sa nu fie vreo alta cauza care sa neecsite curent mare la pornire, cu toate ca o pompa de acest gen are un curent destul de mic, de circa 8A.
    Daca ati putea masura curentul absorbit la pornire, cu un aparat digital (se gasesc in comert).
    Atiincercat sa inocuitli siguranta?
    Poate mai multe indicii au colegii de pe zona electrica.