Am izolat mansarda si pe pana de lemn interioara longitudinala,pe care sprijina capriorii, apare condens. Structura este urmatoarea: tabla tip tigla, folie,astereala,capriori,saltele vata min 15mm,folie, gipscarton. Ce se poate face?
Condens la mansarda izolata
Adună
X
-
Condens la mansarda izolata
Buna ziua,
Am izolat mansarda si pe pana de lemn interioara longitudinala,pe care sprijina capriorii, apare condens. Structura este urmatoarea: tabla tip tigla, folie,astereala,capriori,saltele vata min 15mm,folie, gipscarton. Ce se poate face?Etichete: Nimic -
Răspuns la: Condens la mansarda izolata
Ne aratati foto din mansarda?
Pana presupun ca nu este prinsa in izolatie. -
-
Răspuns la: Condens la mansarda izolata
Ceea ce puteti face acum este includerea acestei zone in izolatie cu bariera de vapori. Trebuia sa o faceti de prima data iar izolatia tavanului de 15cm este cam putin.Comentariu
-
Răspuns la: Condens la mansarda izolata
Am incercat sa o izolez cu polistiren, folie,rigips si nu am finalizat lucrarile pentru ca pe folie se acumula apaComentariu
-
Comentariu
-
Răspuns la: Condens la mansarda izolata
Exista posibilitatea sa fie si o sursa de apa din exterior, spre exemplu infiltratiile de ploaie prin acoperis.Comentariu
Comentariu