    Am nevoie de ajutor cu urmatoarea problema:

    casa P+1 cu instalatie de apa compusa din: put, hidrofor, filtre, dedurizator, consumatori
    hidroforul functioneaza intre 2,5 si 3,5 bari
    vreau sa am presiune constanta la consumatorii din casa (in special la dus, pentru ca acum, cu presiunea fluctuanta in functie de hidrofor, nici temperatura apei nu este constanta)
    m-am gandit sa montez un reductor de presiune (undeva dupa dedurizator) pe care sa il reglez la 2,5 bari (de ex.) iar hidroforul sa il reglez sa functioneze intre 2,8 si 3,5 bari
    sper ca in aceasta configuratie sa am presiune constanta
    credeti ca ar fi functionala schema de mai sus?
    multumesc
  • yo8sbg
    Membru
    • 18.feb.2009
    • 136

    #2
    Răspuns la: Stabilizare presiune in instalatie cu hidrofor

    Eu cred ca aici e vorba de un debit mic al pompei din fantana; ar trebui un vas de acumulare montat intre put si hidrofor sau o modificare a hidroforului care sa includa si vasul de acumulare. Ar trebui mai intai incercat daca se poate sa se regleze "histerezisul" presostatului dupa ce se consulta fisa tehnica a hidroforului.
    Ultima editare de yo8sbg; 23.sep.2016, 07:12.
    Mii de multumiri OAMENILOR...

    Comentariu

    • draku
      Membru Marcant
      • 12.mar.2007
      • 342

      #3
      Răspuns la: Stabilizare presiune in instalatie cu hidrofor

      debitul nu cred sa fie mic
      pompa este de tip JET, 1100 W cu iesire pe 1"
      histerezisul in ce sens sa fie reglat?
      mai mare sau mai mic?
      daca se regleaza mai mare, fenomenul o sa fie si mai pronuntat
      daca se regleaza mai mic, o sa porneasca pompa mai des

      Comentariu

      • yo8sbg
        Membru
        • 18.feb.2009
        • 136

        #4
        Răspuns la: Stabilizare presiune in instalatie cu hidrofor

        Eu dau un sfat (zic eu ca este logic ca histerezisul sa fie mai mic pentru a nu fi asa mari fluctuatii de presiune, pentru ca de asta te plangi) si e bine daca il urmezi si la fel de bine daca nu. Ideea (mea) este ca asa iti dai seama ce ai de facut in continuare, trebuie cautata cauza si nu rezolvat efectul.
        Deasemenea eu nu stiu ce debit are acea pompa, nu stiu cat se consuma la un dus sau la o baie asa ca...
        Ultima editare de yo8sbg; 24.sep.2016, 08:00.
        Mii de multumiri OAMENILOR...

        Comentariu

        • dumitrescu
          Membru marcant
          • 14.sep.2008
          • 330

          #5
          Răspuns la: Stabilizare presiune in instalatie cu hidrofor

          Postat în original de draku
          Am nevoie de ajutor cu urmatoarea problema:

          casa P+1 cu instalatie de apa compusa din: put, hidrofor, filtre, dedurizator, consumatori
          hidroforul functioneaza intre 2,5 si 3,5 bari
          vreau sa am presiune constanta la consumatorii din casa (in special la dus, pentru ca acum, cu presiunea fluctuanta in functie de hidrofor, nici temperatura apei nu este constanta)
          m-am gandit sa montez un reductor de presiune (undeva dupa dedurizator) pe care sa il reglez la 2,5 bari (de ex.) iar hidroforul sa il reglez sa functioneze intre 2,8 si 3,5 bari
          sper ca in aceasta configuratie sa am presiune constanta
          credeti ca ar fi functionala schema de mai sus?
          multumesc
          Accesorii si automatizari hidrofoare si pompe ➜ Intra pe site si vezi oferta de accesorii si automatizari hidrofoare si pompe la pret avantajos ✅ Calitate garantata ⭐ Comanda acum

          Comentariu

          • draku
            Membru Marcant
            • 12.mar.2007
            • 342

            #6
            Re: Stabilizare presiune in instalatie cu hidrofor

            cauza este, clar, presostatul
            hidroforul incauza este cel de aici: http://www.shop-einstal.ro/pompe-si-...jet-11044.html
            consumurile sunt cele normale pentru o casa in care locuiesc doua persoane....
            as fi vrut sa evit micsorarea histerezisului din cauza pornirilor dese, ceea ce va duce la defectiuni ale presostatului si ale pompei

            @dumitrescu: interesant dispozitiv, e de studiat

            Comentariu

            • yo8sbg
              Membru
              • 18.feb.2009
              • 136

              #7
              Răspuns la: Stabilizare presiune in instalatie cu hidrofor

              Bineinteles ca solutia cu variatorul de turatie (l-am recomandat si eu la un alt subiect) este eleganta si moderna dar pentru asta mai trebuie ceva (un senzor de presiune mai special) pentru inchiderea buclei; oricum, pentru mine, este descurajant pretul..
              Mii de multumiri OAMENILOR...

              Comentariu

              • coby
                Living Legend
                • 21.feb.2012
                • 6865

                #8
                Răspuns la: Stabilizare presiune in instalatie cu hidrofor

                Io zic sa reglezi presostatul cu pornire la 2 si oprire la 3 bar sau chiar mai putin , atunci cand faci dus , pompa va merge incontinuu ( vei avea presiune constanta dar se va uza pompa mai rapid ) . Incearca ca atunci cand faci dus sa nu fie deschisi sau sa fie actionati alti consumatori ( de apa ) .
                Si din nimicuri poti face ceva bun .

                Comentariu

                • draku
                  Membru Marcant
                  • 12.mar.2007
                  • 342

                  #9
                  Re: Stabilizare presiune in instalatie cu hidrofor

                  am incercat varianta asta, fara succes
                  pompa are debit mare, peste debitul maxim de la dus si intra in functiune presostatul....
                  oricum, nu poti folosi dusul la presiune/debit maxim....
                  intr-adevar, pretul variatorului este destul de mare....

                  Comentariu

                  • coby
                    Living Legend
                    • 21.feb.2012
                    • 6865

                    #10
                    Răspuns la: Stabilizare presiune in instalatie cu hidrofor

                    Atunci problema e de la centrala . Ori e reglata prost ori e infundat ceva filtru .
                    Si din nimicuri poti face ceva bun .

                    Comentariu

                    • yo8sbg
                      Membru
                      • 18.feb.2009
                      • 136

                      #11
                      Răspuns la: Stabilizare presiune in instalatie cu hidrofor

                      Si daca e si foarte veche adica merita, se poate inlocui cu o centrala cu boiler inclus si astfel va disparea acest fel de probleme.
                      Mii de multumiri OAMENILOR...

                      Comentariu

                      • coby
                        Living Legend
                        • 21.feb.2012
                        • 6865

                        #12
                        Răspuns la: Stabilizare presiune in instalatie cu hidrofor

                        Cu boiler inclus nu merita datorita pretului prohibitiv . Si asta veche se poate repara / regla sa functioneze corect .
                        Si din nimicuri poti face ceva bun .

                        Comentariu

                        • draku
                          Membru Marcant
                          • 12.mar.2007
                          • 342

                          #13
                          Re: Stabilizare presiune in instalatie cu hidrofor

                          nu cred ca e veche centrala, e montata in decembrie 2015
                          ce dracu, doar nu e telefon mobil sa se invecheasca intr-un an....
                          nu e infundat niciun filtru, pe alimentarea cu apa am 3 filtre de 10" (50 um, 10 um si carbon) si unul de 20" (bigblue de 5um)
                          nici schimbatorul nu cred sa aiba depuneri (am dedurizator....)
                          pe acm are presiune suficienta, insa cand mixezi ac cu ar si scade presiunea (datorita hidroforului), se schimba proportia ac/ar.... nu dramatic, dar la dus se simte

                          Comentariu

                          • yo8sbg
                            Membru
                            • 18.feb.2009
                            • 136

                            #14
                            Răspuns la: Stabilizare presiune in instalatie cu hidrofor

                            Incearca si un reglaj potrivit din CT fara a fi nevoie sa mai mixezi cu apa rece. Cam la cat timp se schimba acel kit de filtre?
                            Mii de multumiri OAMENILOR...

                            Comentariu

                            • draku
                              Membru Marcant
                              • 12.mar.2007
                              • 342

                              #15
                              Re: Stabilizare presiune in instalatie cu hidrofor

                              prefer sa am apa mai fierbinte...
                              filtrele mici le schimb la 3 luni, cel mare la 6 luni