la casa am o instalatie termica termosemineu cu calorifere care incalzeste parterul,
pt a da drumul si la etaj am cumparat o CT de 33kw pe care vreau s-o montez in paralel cu circuitul existent
inrebare pot face acest lucru si de ce sunt conditionat?
explic putin ce exista acum pe instalatie
-porneste din semineu cu teava tur retur de CU 22mm si cred ca e subdimensionat (iesirile sunt mai mari 1"1/4 cred),E GRESIT?
-pe tur: termostat,manometru temp.supapa de siguranta,vas expansiune,vana de amestec intre tur retur
-pe retur:robinet golire,robinet siguranta,pompa recirculatie,supapa unisens,nu este filtru si nici distribuitor cu mai multe cai,dar voi modifica cu un distribuitor
Vreau sa pun in paralel CT-ul,instalatia suplimentara va avea distribuitor cu 5 cai la etaj si daca e suficient o supapa unisens la centrala pe retur?
-e nevoie de supape si pe tur la cele doua aparate de incalzire?;daca da unde se monteaza?
CT-ul va avea termostat ambiental
-inca ceva important cred in circuit acum exista un boiler termoelectric cu o serpentina, de 150l,l-as folosi, intreb, trebuie si aici supape unisens si cred ca returul ACM va trebui sa-l leg la turul instalatiei,ca doar face centrala, ACM instant sau considerati ca e un aparat in plus(e aproape nou)
multumesc,
Comentariu