Protectie instalatie electrica
Adună
X
-
-
Răspuns la: Răspuns la: Re: Protectie instalatie electrica
Va salut din nou si scuze pentru delay, dar din pacate timpul parca se comprima cateodata
Revin cu detalii si intrebari asa cum am promis:
In imaginea atasata am incercat sa fac o schema de principiu cu ce vreau de fapt :
O sa fac o descriere sper eu completa a situatiei:
1 - Casa dispune de un bransament trifazic, BMPT in foto atasat. Cablul din BMPT (4 x 25mm2 cupru) ajunge direct in camera tehnica. Generala din BMPT este de 50A.
2 - Am achizitionat un generator de curent cu pornire la cheie de 5.5 kW, pe care vreau sa il folosesc ca backup in caz ca pica reteaua. Pentru asta o sa achizitionez probabil un AAR care sa faca managementul intre retea si generator.
3 - In casa exista 3 tablouri electrice alimentate pe cate o faza, ca in schema. Tablourile au o configuratie asemanatoare (difera doar nr de circuite) si anume: generala de 32A, circuite lumini diferentiale de 10A si 30ma, circuite prize diferentiale de 16A si 30ma.
4 - Alimentarea tablourilor este facuta cu cablu 3x6mm2 cupru.
5 - Casa dispune si de circuit de impamantare, masurat la 1.9 ohm, la care sunt legate tablourile si generatorul.
6 - Exista si o a doua priza de pamant pentru un viitor paratraznet care din motive financiare nu a fost inca comandat .
Intrebari:
1 - Doresc sa montez pe alimentarea tablourilor cate un releu de comutare faze, astfel incat daca L1 de exemplu pica sau scade prea mult tensiunea pe ea, sa comute tabloul T1 pe faza L2 sau L3. Cand L1 isi revine sa comute automat inapoi pe L1. Am gasit un astfel de releu dar suporta doar 16A. Banuiesc ca pot rezolva problema folosind un contactor impreuna cu releul si sa pot comuta tabloul in siguranta. Este corecta abordarea mea ?
2 - Am vazut ca exista relee de protectie la supratensiune si deasemenea si descarcatoare. Nu am inteles foarte bine diferenta dintre ele. De care am nevoie pentru protectie fata de retea si unde se monteaza ?
3 - Cum se vor impaca releele de la punctul 1 cu AAR ul?
MultumescComentariu
-
Răspuns la: Protectie instalatie electrica
Parerea mea e ca va legati la cap fara sa va doara.
1. AAR (anclansare automata a rezervei) si generator cu pornire la sunt sunt personaje din povesti diferite si nu fac casa buna impreuna
2. Relee pentru comutare faze ... nu vad rostul. Pentru ca probabilitatea sa cada tensiunea pe o singura faza este in general suficient de mica incat sa nu merite aceasta automatizare, iar daca sunteti intr-o zona cu tensiune slaba atunci comutarea fazelor va rezolva problema intr-o foarte mica masura, basca intreruperi frecvente pentru comutare intre faze.
3. Protectia la supratensiune va fereste de intreruperea accidentala a nulului pe alimentare sau de un Dorel care umbla in circuite iar descarcatoarele se ocupa cu protectia impotriva supratensiunilor atmosferice.
4. Protejati cablurile de 3x6 cu sig. de 25A“Quality means doing it right when no one is looking.”Comentariu
-
Răspuns la: Răspuns la: Protectie instalatie electrica
2. Relee pentru comutare faze ... nu vad rostul. Pentru ca probabilitatea sa cada tensiunea pe o singura faza este in general suficient de mica incat sa nu merite aceasta automatizare, iar daca sunteti intr-o zona cu tensiune slaba atunci comutarea fazelor va rezolva problema intr-o foarte mica masura, basca intreruperi frecvente pentru comutare intre faze.
Da aveti dreptate, voi schimba.Comentariu
-
Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Re: Protectie instalatie electrica
1 Poti folosi asta http://www.adelaida.ro/releu-electro...30vac-16a.html impreuna cu 3 contactori
2Foloseste descarcatoare care protejeaza la supratensiuni atmosferice si de retea
3 Bine.Siguranta in realizarea si exploatarea instalatiilor electrice.Comentariu
-
Răspuns la: Protectie instalatie electrica
Nu am citit eu cu atentie, referitor la generator, am crezut ca are pornire la snur si atunci nu avea sens AAR-ul.“Quality means doing it right when no one is looking.”Comentariu
-
Răspuns la: Protectie instalatie electrica
1 Poti folosi asta http://www.adelaida.ro/releu-electro...30vac-16a.html impreuna cu 3 contactori
Practic trebuie sa iau un releu pentru fiecare tablou, adica 3 bucati si apoi 9 contactoare de minim 32A , corect? Aveti vre o recomandare si cu privire la contactoare?
Multumesc
Va multumesc din nouComentariu
-
Răspuns la: Protectie instalatie electrica
Multumesc. Practic trebuie sa iau doar unul din asta si sa il montez pe alimentarea principala care vine din bmpt. Practic va fi primul pe instalatie si apoi dupa el restulComentariu
-
Răspuns la: Protectie instalatie electrica
Da.
Cauta niste contactoare de calitate gen abb sau siemens cu bobina la 230 vacSiguranta in realizarea si exploatarea instalatiilor electrice.Comentariu
-
Răspuns la: Protectie instalatie electrica
Pana acum am doar abb in tablouri...sunt fan
Btw. Inca o intrebare : asa cum am spus mai sus toate sigurantele pe lumini si prize sunt abb diferentiale de 30ma. Siguranta generala, cea de 25 trebuie sa fie tot diferentiala? sau pot pune normala?Comentariu
-
Răspuns la: Protectie instalatie electrica
N-are rost ca siguranta generala sa fie tot diferentiala, e buna una magneto-termica. In caz contrar, la aparitia unui curent rezidual va declansa atat diferentiala finala, cat si cea generala.LARGO AL FACTOTUMComentariu
Comentariu