    Răspuns la: Re: Protectie instalatie electrica

    Postat în original de davidb
    Tablourile si circuitele sunt gandite de la consumatori, intrebarea era strict referitoare la distributie.

    Descarcatorul se monteaza ininte sau dupa siguranta de protectie?

    Multumesc
    O sa am si eu de montat un descarcator tetrapolar de la obo si ma, gindesc sa-l montez dupa o generala tetrapolara diferentiala de 100 sau 300mA. Probabil o sa merg pe 300mA, avind diferentiale dedicate pe circuite.
    Cele mai frumoase cabluri si tevi sunt cele care nu se vad

    Comentariu

    • davidb
      Membru
      • 03.dec.2012
      • 205

      #17
      Răspuns la: Răspuns la: Re: Protectie instalatie electrica

      Va salut din nou si scuze pentru delay, dar din pacate timpul parca se comprima cateodata

      Revin cu detalii si intrebari asa cum am promis:

      In imaginea atasata am incercat sa fac o schema de principiu cu ce vreau de fapt :

      Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	schema-inst.jpg 
Afișări:	1 
Mărime:	71,5 KB 
ID:	629215

      O sa fac o descriere sper eu completa a situatiei:

      1 - Casa dispune de un bransament trifazic, BMPT in foto atasat. Cablul din BMPT (4 x 25mm2 cupru) ajunge direct in camera tehnica. Generala din BMPT este de 50A.
      2 - Am achizitionat un generator de curent cu pornire la cheie de 5.5 kW, pe care vreau sa il folosesc ca backup in caz ca pica reteaua. Pentru asta o sa achizitionez probabil un AAR care sa faca managementul intre retea si generator.
      3 - In casa exista 3 tablouri electrice alimentate pe cate o faza, ca in schema. Tablourile au o configuratie asemanatoare (difera doar nr de circuite) si anume: generala de 32A, circuite lumini diferentiale de 10A si 30ma, circuite prize diferentiale de 16A si 30ma.
      4 - Alimentarea tablourilor este facuta cu cablu 3x6mm2 cupru.
      5 - Casa dispune si de circuit de impamantare, masurat la 1.9 ohm, la care sunt legate tablourile si generatorul.
      6 - Exista si o a doua priza de pamant pentru un viitor paratraznet care din motive financiare nu a fost inca comandat .

      Intrebari:

      1 - Doresc sa montez pe alimentarea tablourilor cate un releu de comutare faze, astfel incat daca L1 de exemplu pica sau scade prea mult tensiunea pe ea, sa comute tabloul T1 pe faza L2 sau L3. Cand L1 isi revine sa comute automat inapoi pe L1. Am gasit un astfel de releu dar suporta doar 16A. Banuiesc ca pot rezolva problema folosind un contactor impreuna cu releul si sa pot comuta tabloul in siguranta. Este corecta abordarea mea ?

      2 - Am vazut ca exista relee de protectie la supratensiune si deasemenea si descarcatoare. Nu am inteles foarte bine diferenta dintre ele. De care am nevoie pentru protectie fata de retea si unde se monteaza ?

      3 - Cum se vor impaca releele de la punctul 1 cu AAR ul?

      Multumesc

      Comentariu

      • mbostangiu
        Membru Marcant
        • 31.dec.2011
        • 594

        #18
        Răspuns la: Protectie instalatie electrica

        Parerea mea e ca va legati la cap fara sa va doara.
        1. AAR (anclansare automata a rezervei) si generator cu pornire la sunt sunt personaje din povesti diferite si nu fac casa buna impreuna
        2. Relee pentru comutare faze ... nu vad rostul. Pentru ca probabilitatea sa cada tensiunea pe o singura faza este in general suficient de mica incat sa nu merite aceasta automatizare, iar daca sunteti intr-o zona cu tensiune slaba atunci comutarea fazelor va rezolva problema intr-o foarte mica masura, basca intreruperi frecvente pentru comutare intre faze.
        3. Protectia la supratensiune va fereste de intreruperea accidentala a nulului pe alimentare sau de un Dorel care umbla in circuite iar descarcatoarele se ocupa cu protectia impotriva supratensiunilor atmosferice.
        4. Protejati cablurile de 3x6 cu sig. de 25A
        “Quality means doing it right when no one is looking.”

        Comentariu

        • davidb
          Membru
          • 03.dec.2012
          • 205

          #19
          Răspuns la: Răspuns la: Protectie instalatie electrica

          Postat în original de mbostangiu
          Parerea mea e ca va legati la cap fara sa va doara.
          1. AAR (anclansare automata a rezervei) si generator cu pornire la sunt sunt personaje din povesti diferite si nu fac casa buna impreuna
          Poate m-am exprimat gresit dar aceasta solutie functioneaza fara probleme de cativa ani la un prieten. Practic cand AAR decide(in fctie de anumite conditii) sa faca trecerea, da un semnal de pornire si generatorul porneste si apoi cupleaza...nu stiu exact sistemul dar sigur functioneaza.

          Postat în original de mbostangiu
          2. Relee pentru comutare faze ... nu vad rostul. Pentru ca probabilitatea sa cada tensiunea pe o singura faza este in general suficient de mica incat sa nu merite aceasta automatizare, iar daca sunteti intr-o zona cu tensiune slaba atunci comutarea fazelor va rezolva problema intr-o foarte mica masura, basca intreruperi frecvente pentru comutare intre faze.
          Teoretic aveti dreptate, practic acum cateva luni la celebra furtuna, am avut faza pe care era legat parterul efectiv picata aproape 24 de ore iar sotia era singura cu cel mic, eu fiind plecat din tara. A fost foarte dificil sa rezolv problema de la distanta. Daca as fi avut aceasta automatizare nu mai exista nici o problema.

          Postat în original de mbostangiu
          3. Protectia la supratensiune va fereste de intreruperea accidentala a nulului pe alimentare sau de un Dorel care umbla in circuite iar descarcatoarele se ocupa cu protectia impotriva supratensiunilor atmosferice.
          Va multumesc de lamurire. Unde se monteaza protectia la supratensiune si unde descarcatoarele?

          Postat în original de mbostangiu
          4. Protejati cablurile de 3x6 cu sig. de 25A
          Da aveti dreptate, voi schimba.

          Comentariu

          • electricman
            Membru Marcant
            • 26.iul.2009
            • 690

            #20
            Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Re: Protectie instalatie electrica

            1 Poti folosi asta http://www.adelaida.ro/releu-electro...30vac-16a.html impreuna cu 3 contactori
            2Foloseste descarcatoare care protejeaza la supratensiuni atmosferice si de retea
            3 Bine.
            Siguranta in realizarea si exploatarea instalatiilor electrice.

            Comentariu

            • mbostangiu
              Membru Marcant
              • 31.dec.2011
              • 594

              #21
              Răspuns la: Protectie instalatie electrica

              Nu am citit eu cu atentie, referitor la generator, am crezut ca are pornire la snur si atunci nu avea sens AAR-ul.
              “Quality means doing it right when no one is looking.”

              Comentariu

              • davidb
                Membru
                • 03.dec.2012
                • 205

                #22
                Răspuns la: Protectie instalatie electrica

                Postat în original de electricman
                1 Poti folosi asta http://www.adelaida.ro/releu-electro...30vac-16a.html impreuna cu 3 contactori
                Va multumesc.
                Practic trebuie sa iau un releu pentru fiecare tablou, adica 3 bucati si apoi 9 contactoare de minim 32A , corect? Aveti vre o recomandare si cu privire la contactoare?

                Postat în original de electricman
                2Foloseste descarcatoare care protejeaza la supratensiuni atmosferice si de retea
                Imi puteti da un link catre unul?

                Postat în original de electricman
                3 Bine.
                Multumesc

                Postat în original de mbostangiu
                Nu am citit eu cu atentie, referitor la generator, am crezut ca are pornire la snur si atunci nu avea sens AAR-ul.
                Da, cu pornire la sfoara era irelevant AAR -ul .

                Va multumesc din nou

                Comentariu

                • electricman
                  Membru Marcant
                  • 26.iul.2009
                  • 690

                  #23
                  Răspuns la: Protectie instalatie electrica

                  Siguranta in realizarea si exploatarea instalatiilor electrice.

                  Comentariu

                  • davidb
                    Membru
                    • 03.dec.2012
                    • 205

                    #24
                    Răspuns la: Protectie instalatie electrica

                    Multumesc. Practic trebuie sa iau doar unul din asta si sa il montez pe alimentarea principala care vine din bmpt. Practic va fi primul pe instalatie si apoi dupa el restul

                    Comentariu

                    • electricman
                      Membru Marcant
                      • 26.iul.2009
                      • 690

                      #25
                      Răspuns la: Protectie instalatie electrica

                      Da.
                      Cauta niste contactoare de calitate gen abb sau siemens cu bobina la 230 vac
                      Siguranta in realizarea si exploatarea instalatiilor electrice.

                      Comentariu

                      • davidb
                        Membru
                        • 03.dec.2012
                        • 205

                        #26
                        Răspuns la: Protectie instalatie electrica

                        Pana acum am doar abb in tablouri...sunt fan

                        Btw. Inca o intrebare : asa cum am spus mai sus toate sigurantele pe lumini si prize sunt abb diferentiale de 30ma. Siguranta generala, cea de 25 trebuie sa fie tot diferentiala? sau pot pune normala?

                        Comentariu

                        • Cherubino
                          Living Legend
                          • 10.iul.2006
                          • 1687

                          #27
                          Răspuns la: Protectie instalatie electrica

                          N-are rost ca siguranta generala sa fie tot diferentiala, e buna una magneto-termica. In caz contrar, la aparitia unui curent rezidual va declansa atat diferentiala finala, cat si cea generala.
                          LARGO AL FACTOTUM

                          Comentariu