Incet, incet ma apropi si eu de momentul inceperii constructiei unei case, dar pana acolo trebuie sa realizez bransarea la reteaua electrica. Sunt in faza obtinerii ATR si as avea nevoie de niste indicatii daca puterile cerute pentru bransament sunt gandite bine:
- Pi ilumintat = 1kW (am calculat 40 de locuri de lampa pentru casa + dependinte)
- Pi consumatori monofazici = 3,5 kW
- Pi consumatori trifazici = 5,5 kW
- Pi totala = 10 kW
- Pa = 6 kW (la un coeficient de simultaneitate de 0.6)
- Sa = 6.6 kVA (la un factor de putere de 0.9)
Am cerut Pi maximum 10 kW pentru ca cei de la Electrica mi-au spus ca din reteaua aeriana mai mult nu se ofera.
Ce ziceti, cum arata valorile de mai sus? Sunt rezonabile ca sa imi ofere ATR cu racordare direct la stalpul din coltul gardului, fara sa mi se comunice ca trebuie sa intocmesc studiu de solutie sau sa mi se ofere alte metode costisitoare.