    motor 380V la 220V

    D-le VictorMihai cum poate functiona f bine un motor trifazat daca ii lipseste o faza?Ne dati o explicatie stintifica?

    Comentariu

    • Seni
      Living Legend
      • 05.mar.2006
      • 3526

      #17
      Re: motor 380V la 220V

      ar fi fost bine sa se spuna si pentru ce se doreste de la respectivul motor....

      Comentariu

      • maiam
        Membru
        • 24.aug.2006
        • 211

        #18
        Pentru legarea in stea: CondFunctionare=2800 x In/U
        CondPornire= 3 x CondFunct
        Pentru legarea in triung CondFunctionare=4800 x In/U
        CondPornire= 3 x CondFunct

        Capacitatea se intelege in microfarazi, In reprezinta curentul nominal al motorului in Amperi, U reprezinta tensiunea monofazata de 220V.

        Pentru cei grabitzi si pentru cei care nu au la indemana un calculator se poate folosi un condensator cam de 20 microfarazi per kilowat(pentru condensatorul de functionare) iar pentru cel de pornire se poate folosi un condensator de curent continuu de 100+100 de microfarazi, recuperat dintr-un televizor vechi.
        Cum se leaga: motorul are trei borne - la doua dintre ele se leaga faza si nulul iar condensatorul de functionare se leaga intre cea de a treia borna si cea la care s-a legat faza(nulul pentru schimbarea sensului de rotatzie). Condensatorul de pornire se cupleaza pentru cateva secunde pe cel de functionare.
        Daca avetzi intrebari, va raspund cu placere.

        Comentariu

        • geny
          Membru
          • 30.ian.2007
          • 149

          #19
          Postat în original de maiam
          Pentru legarea in stea: CondFunctionare=2800 x In/U
          CondPornire= 3 x CondFunct
          Pentru legarea in triung CondFunctionare=4800 x In/U
          CondPornire= 3 x CondFunct

          Capacitatea se intelege in microfarazi, In reprezinta curentul nominal al motorului in Amperi, U reprezinta tensiunea monofazata de 220V.

          Pentru cei grabitzi si pentru cei care nu au la indemana un calculator se poate folosi un condensator cam de 20 microfarazi per kilowat(pentru condensatorul de functionare) iar pentru cel de pornire se poate folosi un condensator de curent continuu de 100+100 de microfarazi, recuperat dintr-un televizor vechi.
          Cum se leaga: motorul are trei borne - la doua dintre ele se leaga faza si nulul iar condensatorul de functionare se leaga intre cea de a treia borna si cea la care s-a legat faza(nulul pentru schimbarea sensului de rotatzie). Condensatorul de pornire se cupleaza pentru cateva secunde pe cel de functionare.
          Daca avetzi intrebari, va raspund cu placere.
          motorul trifazat are 6 borne - trei intrare infasurari, trei iesire infasurari. Ai incercat tu schema de care spui sau spui din auzite?

          Comentariu

          • leon
            Membru Marcant
            • 19.sep.2006
            • 903

            #20
            Ce parere aveti de schema de mai jos?

            Comentariu

            • geny
              Membru
              • 30.ian.2007
              • 149

              #21
              Postat în original de leon
              Ce parere aveti de schema de mai jos?
              Z si B reprezinta un punct de conexiune. Ce obtii daca legi ambele borne ale condensatorului in acelasi punct?

              Comentariu

              • leon
                Membru Marcant
                • 19.sep.2006
                • 903

                #22
                Postat în original de geny
                Postat în original de geny
                Postat în original de leon
                Ce parere aveti de schema de mai jos?
                Z si B reprezinta acelasi punct de conexiune. Ce obtii daca legi ambele borne ale condensatorului in acelasi punct?
                Si care ar fi rezolvarea problemei?

                Comentariu

                • geny
                  Membru
                  • 30.ian.2007
                  • 149

                  #23
                  Postat în original de leon
                  Postat în original de geny
                  Postat în original de geny
                  Postat în original de leon
                  Ce parere aveti de schema de mai jos?
                  Z si B reprezinta acelasi punct de conexiune. Ce obtii daca legi ambele borne ale condensatorului in acelasi punct?
                  Si care ar fi rezolvarea problemei?
                  Conecteaza condensatorul intre C - X

                  Comentariu

                  • leon
                    Membru Marcant
                    • 19.sep.2006
                    • 903

                    #24
                    Ce se intampla atunci cu i. schimbator sens?

                    Comentariu

                    • geny
                      Membru
                      • 30.ian.2007
                      • 149

                      #25
                      Postat în original de leon
                      Ce se intampla atunci cu i. schimbator sens?
                      Intreaba pe cei care au spus ca l-au schimbat.

                      Comentariu

                      • leon
                        Membru Marcant
                        • 19.sep.2006
                        • 903

                        #26
                        Postat în original de geny
                        Postat în original de leon
                        Ce se intampla atunci cu i. schimbator sens?
                        Intreaba pe cei care au spus ca l-au schimbat.
                        Imi pare rau dar nu va inteleg?

                        Comentariu

                        • eugen.nicula
                          Incepator
                          • 10.mar.2007
                          • 60

                          #27
                          Postat în original de leon
                          Ce parere aveti de schema de mai jos?
                          In primul rind notati corect bornele ca sa stabilim care este inceputul bobinei si sfirsitul ei(ex:Xcuxsau A cu a,sau X cu X')Ce putere avea motorul,daca in sistem trifazat avea pornire stea/triunghi.O mica teorie despre ce se intimpla intr-un motor gasiti aici:http://www.electrical-contractor.net...ML/000085.html

                          Comentariu

                          • leon
                            Membru Marcant
                            • 19.sep.2006
                            • 903

                            #28
                            Cu modificarile cerute de d-nii "geni" si "eugen.nicula":

                            Comentariu

                            • Moldovan Vasile Dan
                              Membru Marcant
                              • 15.nov.2006
                              • 419

                              #29
                              motor 380V la 220V

                              ca sa va mai inveselesc putin: daca ai un jeep iti permiti sa faci taximetrie cu el?

                              Comentariu

                              • maiam
                                Membru
                                • 24.aug.2006
                                • 211

                                #30
                                Pentru Geny: schema postata de Leon este si frumoasa si corecta si este pentru motorul cu conexiune in triunghi. Geny poate vedea cum sunt legate cele 6 borne(A-X, B-Y, C-Z).Pentru conexiunea in stea, pe placa de borne se leaga astfel: A-B-C intre ele iar X,Y si Z raman libere. Reteaua de 220 V se leaga la X si Y iar condensatorul la Y (sau X pentru schimbare sens) si Z.
                                Raspund in continuare cu placere la intrebari.