Daca aceasta este prima ta vizita, te rugam sa accesezi pagina cu intrebari si raspunsuri privind folosirea forumului accesand urmatorul link Intrebari si Raspunsuri. Pentru a posta / publica un mesaj trebuie sa te INREGISTREZI. Pentru a citi mesajele din forum, nu trebuie decat sa selectezi forumul dorit.
Buna ziua. Anul trecut, prin noiembrie a fost realizat acoperisul casei (foarte prost dupa cum se vede in poze) si s-a folosit cherestea neuscata (alta problema). Intre timp cheresteaua s-a uscat dar pe stalpii grosi de sustinere a acoperisului au aparut crapaturi foarte mari dupa parerea mea. Cel mai rau pare sa arate cel din dreapta care pare ca s-a si rasucit partial (de jos pana la jumate) fiindca placa nu este dreapta si stalpul s-a rasucit ca sa se aseze dupa placa.
Ma intereseaza ce pot face ca sa nu ma trezesc ca pica acoperisul - o varianta ar fi sa iau 2 popi metalici si sa-i pun langa fiecare stalp si sa-i las definitiv acolo si sa imbrac stalpul si popul in rigips sau lambriu si/ sau eventual sa dau gauri de 8-10 prin stalpi in zonele crapate si apoi sa bag tije cu filet si sa strang cu piulite mari si suruburi. Coliere metalice asa mari eu nu am gasit.
Stalpii respectivi au cca 15x15 si crapaturile cred ca sunt de cel putin 7-8 adancime fiindca am bagat sublerul cam 5 cm si oricum nu am ajuns in capat.
Coliere metalice prinse cu suruburuburi pe doua parti .
Atentie ca trebuie masurate bine , ca acum 15x15 s-ar putea sa nu mearga , ca s-a marit , facute din tabla groasa si suruburi profesionale , sa nu se sficuiasca cind stringi .
In poza vezi niste cleme , dar cam asta este ideea .
Se poate si cu acele cleme de prindere .
Varianta 2 este sa puneti cate un pop metalic cu flansa , unul stanga ,unul in dreapta ,la distanta de 1m de popul de lemn, apoi taiati popul de lemn si il demontati.
Puneti o talpa de 15x 45cm pe placa de beton ,pe axul peretelui sau stalpului de jos(daca exista) si o prindeti cu profile cornier.
Apoi amplasati noul pop de lemn,uscat si tratat. Il prindeti de talpa de lemn si sus de coama ,cu scoabe,profile,etc.
Din cate se vede in pozele mele in partea de jos la cei doi stalpi nu se afla nici un fel de talpa, nici un fel de prindere de placa de beton (ceea ce reprezinta o problema in cazul fortelor de forfecare la un cutremur in opinia mea). In cazul unei mansarde locuibile (fiindca asta va fi in final dupa izolare), cum este corect? Cu talpa sau cu alt sistem? Multumesc
Stalpii respectivi au cca 15x15 si crapaturile cred ca sunt de cel putin 7-8 adancime fiindca am bagat sublerul cam 5 cm si oricum nu am ajuns in capat.
Sprijiniti sapranta cu popi metalici extensibili dupa care inlocuiti popii crapati cu alti popi uscati si tratati. Sub noii popi puneti placi metalice (25x25x5) ca si talpa metalica.
Procesăm date personale despre utilizatorii site-ului nostru, prin utilizarea cookie-urilor și a altor tehnologii, pentru a furniza serviciile noastre, a personaliza publicitatea și a analiza activitatea site-ului. Putem partaja anumite informații despre utilizatorii noștri cu partenerii noștri de publicitate și analiză. Pentru detalii suplimentare, consultați Politica noastră de Confidențialitate.
Făcând clic pe "SUNT DE ACORD" mai jos, sunteți de acord cu Politica noastră de Confidențialitate și cu practicile noastre de procesare a datelor personale și cookie-uri așa cum sunt descrise acolo. De asemenea, recunoașteți că acest forum poate fi găzduit în afara țării dvs. și consimțiți la colectarea, stocarea și procesarea datelor dvs. în țara în care este găzduit acest forum.
Comentariu