Montare priza modulara
Adună
X
-
-
Comentariu
-
Răspuns la: Montare priza modulara
La prize unde vin alimentati consumatori mici merge si din modul in modul.
Dar sa fie doar o sosire in doza.
Daca pleaca circuitul mai departe eu folosesc morsete.
La consumatori din bucatarii sau prize dedicate pt consumatori ce depasesc 500-600W prefer sa le leg ca in ultimul exemplu.
Cu respect. ... OviUn pret mic nu inseamna o afacere buna.Lucrul bun e scump! Lucrul prost te costa dublu, poate triplu, poate...viata !!!Comentariu
-
Răspuns la: Montare priza modulara
De retinut!!!
Daca in priza conectati un singur conductor,montati-l in partea dreapta sa fie pe strangerea surubului.(vezi postarea #17)
Am patit cand l-am pus in stanga conductorul, sa arunce surubul conductorul afara cand l-am strans,
si a fost nevoie sa-l tin fortat cu mana conductorul pana la strangerea finala a surubului.
Cu respect ... OviUn pret mic nu inseamna o afacere buna.Lucrul bun e scump! Lucrul prost te costa dublu, poate triplu, poate...viata !!!Comentariu
-
Răspuns la: Montare priza modulara
Aproximativ 7A/mp.
Conteaza si lungimea circuitului cand faci socotile de sectiuni.
La o masina de spalat la care scrie pe tablita 2200W e cablu standard de 3x1,5 mmp pentru ca e scurt.Maxim 1,8 ml.
Formula de calcul pentru un circuit monofazat.Unde DU e valoarea tensiunii maxime admise in volti ca si cadere la curentul maxim I,iar L lungimea data a circuitului 1/57 fiind ro la cupru.1/34 aluminiu
s =L*2*I/DU[V]x57 mono
s=1,73*L*In* cos fi / (57*DU[V]) trifazic
Cu respect ... Ovi
Ultima editare de RaspoElectric; 01.aug.2017, 23:08.Un pret mic nu inseamna o afacere buna.Lucrul bun e scump! Lucrul prost te costa dublu, poate triplu, poate...viata !!!Comentariu
-
Comentariu
-
Daca doza accepta aceasta priza modulara iar bornele prizei pot acomoda grosimea conductorilor de Al , da.Curentul nu iarta!Comentariu
-
Comentariu