Sunt nou pe forum, si am o mare problema la constructia casei.
Nu sunt in domeniu, de aceea am angajat o firma.
Suntem in faza de constructie la rosu a unei case P+M, iar lucrarile executate de firma pe care am angajat-o nu sunt cele mai calitative. Zidaria nu este cea mai aspectoasa, peretii nu sunt cei mai drepti, placa peste parter are crapaturi (dirigintele de santier si constructorul spun ca sunt doar de suprafata, nu si proiectantul), insa problema cea mai mare este ca, dupa turnarea placii peste parter, am observat dupa scoaterea cofrajelor exterioare ca la unul din stalpi nu a ajuns beton mai deloc (practic 90% din stalp e gol, doar armatura e in interior). La ceilalti stalpi nu stim inca situatia fiindca sunt acoperiti de polistiren (stalpii fiind de 25 x 25, iar peretii de caramida de 30 grosime).
Motivul principal pentru lipsa betonului din stalp (din punct de vedere al constructorului) este aglomerarea de bare de armatura din acel nod care nu a mai permis intrarea betonului. Nu stiu exact cate bare sunt in acest nod, insa din ce am inteles am si noduri in care sunt proiectate a incapea chiar si 14 bare de 16mm diametru.
Intrebarile mele sunt:
1) Se poate remedia aceasta situatie?
2) Cum se poate face acest lucru?
3) Este ok din punct de vedere al proiectului sa existe o asemenea aglomerare de 14 bare de diametru 16mm (intrate pe verticala) intr-un singur stalp, adica este posibila turnarea betonului printr-o asemena aglomerare?
Va atasez niste poze cu problema principala.
Comentariu