Plita electrica 7 kW - legaturi electrice
Adună
X
-
Etichete: Nimic
-
Plita inductie 3650W
Buna seara!
Am achizitionat o plita de 3650W(inductie) si in cartea tehnica, ei recomanda un cablu litat de 3x1.5 tras in tabloul electric. Am discutat cu cei care asigura garantia si spuneau ca pot trage fire de 3x2.5 (cam 6-7 metri lungime). Initial mi-au spus ca disjunctorul sa fie de 16A apoi a facut niste calcule si a zis ca "mai apropiate" de puterea plitei, este un disjunctor de 20A. Disjunctor (Schneider) sa fie cu capacitate de rupere 6 sau 4.5? -
Răspuns la: plita inductie 3650w
Baga 3x4 si nu ai nici o grija...ruperea la alegere , ca nu mai conteaza!Comentariu
-
Răspuns la: plita inductie 3650w
am luat deja tot necesarul de cabluri pentru noile circuite, sunt bagate in pereti, dar n-am tencuit peste ele si n-am conectat nici un consumator
circuit1 -->3x2,5-legatura directa tablou electric- plita electrica 3650w (16A ori 20A)
circuit2 -->3x2,5-legatura directa tablou electric- cuptor electric(neachizitionat) probabil intre 2500w si 3000w (16A-20A)
circuit3 -->3x2.5-doza: (16A)
-3x2,5 priza( masina de spalat + blender)
-3x1,5 priza hotă
-3x1,5- priza doar pentru aparat de facut paine (750w)
circuit4 -->3x1,5- priza doar pentru centrala termica (10A)
circuit5--> doar pentru aer conditionat-1700w, 3x1.5 FY (10A) este posibil?
-montat de renel
-tabloul electric actual- este un dezastru, zic eu. Pot folosi ceva din cele vechi?
-in nestiinta mea, noile disjunctoare cumparate cu 6 ka nu cumva sunt neportivite?
multumesc anticipat!Ultima editare de akbaa; 08.oct.2017, 16:50.Comentariu
-
Răspuns la: plita inductie 3650w
La prize nu cred ca merita complicatia cu 1,5, de unde stiti ca urmasii dvs vor folosi prizele exact cum a-ti gindit dvs? Sau chiar dvs. In timp le ve-ti schimba destinatia. Sectiune in plus nu strica, in minus e problema.Cele mai frumoase cabluri si tevi sunt cele care nu se vadComentariu
-
Răspuns la: Răspuns la: plita inductie 3650w
Faptul ca disjunctoarele au puterea de rupere mai mare, 6kA in loc de 4,5kA, e chiar mai bine, singurul dezavantaj find pretul ceva mai mare. Cit despre cele vechi, problema nu e ca sunt vechi ci faptul ca sunt copii slabe, luate din talcioc. Disjunctoarele find ceva de folosinta indelungata si protectie a casei, nu merita sa montati prostii.Cele mai frumoase cabluri si tevi sunt cele care nu se vadComentariu
-
Răspuns la: Plita electrica 7 kW - legaturi electrice
Eu nu am inteles cum propui sa legi plita. Poti sa mai explici partea cu "2 cabluri de 3x4 mmp fiecare pe un circuit separat"?Meseria se fură - să nu faceţi reclamaţii!Comentariu
-
Răspuns la: Plita electrica 7 kW - legaturi electrice
daca esti in Ro, schema de conectare este pozitia 1 pentru monofazic sau pozitia 3 pentru trifazic, depinde ce alimentare ai,
nu vad rostul a doua cabluri in nici unul dintre cazuriComentariu
-
Răspuns la: Plita electrica 7 kW - legaturi electrice
A verificat cineva factorul de putere al unei plite cu inductie? Nu am gasit specificatii de la fabricanti si sunt curios ce si cum. Singura informatie gasita pe net este ca factorul de putere este prost si este variabil cu puterea folosita de plita respectiva.
Multumesc.“Quality means doing it right when no one is looking.”Comentariu
-
Răspuns la: Plita electrica 7 kW - legaturi electrice
Nu as putea sa va spun si nici nu am gasit ceva in acest sens insa am adresat o intrebare unui furnizor mare de astfel de plite si astept un raspuns oficial.Curentul nu iarta!Comentariu
-
Răspuns la: Plita electrica 7 kW - legaturi electrice
Ati primit raspuns?“Quality means doing it right when no one is looking.”Comentariu
-
Răspuns la: Plita electrica 7 kW - legaturi electrice
Pentru alimentarea plitei electrice la o putere de 7 Kw cat spuneti dvs va recomand urmatoarele:
1. Pentru alimentare cu cele 3 Faze. (Trifazic)
Distanta (plita - tablou electric) - maxim 20 metri, cablu de 2,5 mm Cu x 4. Siguranță diferentiala de 10 A. (pe fiecare faza)
2. Pentru alimentare monofazic (doar cu o faza )
Distanta (plita - tablou electric):
- maxim 10 metri, cablu de 4mm. Cu Siguranta diferentiala 25 A
- mai mult de 10 metri (15 sa zicem) cablu de 6 mm. Cu.Comentariu
-
Răspuns la: Plita electrica 7 kW - legaturi electrice
Va rog sa-mi explicati si mie ce socoteli face-ti pentru dimensionarea sectiunii cablului functie de lungimea acestuia“Quality means doing it right when no one is looking.”Comentariu
-
Comentariu
-
Un pret mic nu inseamna o afacere buna.Lucrul bun e scump! Lucrul prost te costa dublu, poate triplu, poate...viata !!!Comentariu
Comentariu