Aerisire incalzire in pardoseala

Adună
X
 
  • Ora
  • Arată
Curăță Tot
postări noi
  • Mihai Gogonea
    Membru
    • 14.mar.2017
    • 134

    Aerisire incalzire in pardoseala

    Buna ziua,

    Tocmai ce am pus in functiune centrala termica acum o luna. Avem doua distribuitoare unul pentru parter si unul pentru etaj, si inca doua calorifere. Ordinea ar fi aceasta calorifer, calorifer, distribuitor parter si distribuitor etaj.

    Problema este ca presiunea in centrala a scazut de la 1 atm la 0,2 atm in doua saptamani, timp in care nu am folosit centrala. Dupa care am reintrodus apa in centrala si am incercat s aaerisesc. Problema este ca unul din calorifere si instalatia de la etaj nu se incalzesc. Caloriferul in cauza se incalzeste sporadic, si se aude ca are aer. Cum pot scoate tot aerul din instalatie pentru a putea sa functioneze ok tot sistemul?

    Multumesc frums,
    Mihai
  • provilla
    Membru Marcant
    • 23.mar.2010
    • 682

    #2
    Răspuns la: aerisire incalzire in pardoseala

    mareste presiunea pe instalatie la 3 , inchide distribuitoarele si caloriferele si aerisestele pe rand , dand sansa aerului sa fie scos pe sectiuni mai mici .

    mareste viteza pompei pe distribuitoare , inchide toate zonele , deschidele una cate una pana scoti aerul pe fiecare in parte .

    repeta la cateva zile procesul .

    eventual , daca ai posibilitatea , monteaza niste aerisitoare automate .

    nu uita sa readuci presiunea la 1,5-2 bari , daca nu a scazut pana acolo inainte sa faci focul .
    Păcat că nebunilor nu li se îngăduie să spună cu înțelepciune ce au de spus despre nebuniile înțelepților.

    Comentariu

    • Mihai Gogonea
      Membru
      • 14.mar.2017
      • 134

      #3
      Răspuns la: aerisire incalzire in pardoseala

      Multumesc frumos pentru raspuns...si totusi nu se incalzeste un calorifer si instalatia in pardoseala de la etaj deloc. Iar la parter sunt circuite care abia se incalzesc. Oare este o alta problema decat cea a aerisirii?

      Comentariu

      • provilla
        Membru Marcant
        • 23.mar.2010
        • 682

        #4
        Răspuns la: Aerisire incalzire in pardoseala

        verifica pompa de pe centrala sa nu fie la o viteza prea mica sau sa nu aiba putere sa urce sau sa duca distantele care le ai acolo .


        in mod normal cum am mai spus , ar trebui sa repeti acea operatie de cateva ori.

        daca pompa centralei este subdimensionata ........ schimbo ..... teoretic daca nu ai aer in instalatie deloc ar trebui sa mearga daca cum am mai zis de cateva ori , pompa este suficient de puternica pentru lungimile , inaltimile si diametrele tevilor tale .
        Păcat că nebunilor nu li se îngăduie să spună cu înțelepciune ce au de spus despre nebuniile înțelepților.

        Comentariu

        • info_home
          Incepator
          • 28.dec.2017
          • 6

          #5
          Răspuns la: Aerisire incalzire in pardoseala

          Va salut,
          Adaug cateva nelamuriri in acest topic deoarece are exact titlul potrivit.
          Apartamentul in care locuiesc are incalzire pe gaz cu centrala termica Beretta si incalzirea in pardoseala cu 8 zone.
          Atasez o imagine cu distribuitorul.
          Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	distribuitor.jpg 
Afișări:	1 
Mărime:	111,5 KB 
ID:	629355
          Problema este ca unele zone se incalzesc, altele mai putin sau deloc, CHIAR DACA electrovalva zonei este deschisa.
          Am repetat de vreo cateva zeci de ori operatia de aerisire de la centrala, cu succesiunea indicata de cel care a pus in functiune centrala: (1) oprit centrala, (2) deschis robinetul de apa, (3) asteptat sa fie eliminat aerul, (4) inchis robinet, (5) pornit centrala... dar rezultatul nu este corespunzator.
          Mi s-a spus ca pompa centralei nu este capabila intotdeauna sa "scoata aerul" de pe circuite chiar daca centrala are "aerisire automata" si ar trebui o "aerisire manuala" insa mi-e neclar ce inseamna asta.
          Am observat ca cei doi "suporti orizontali" (nu stiu cum se cheama corect) de la distribuitor au cate un robinet la un capat iar la celalalt arata ambii ca-n poza urmatoare:
          Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	DSCN2353.jpg 
Afișări:	1 
Mărime:	264,2 KB 
ID:	629357

          M-as descurca sa alimentez direct electrovalvele, adica nu prin termostate.

          Acum intrebarile:

          1. Care este procedura corecta de aerisire, care sunt pasii ce trebuie urmati?
          2. Un suport orizontal are eticheta cu rosu (cea cu "Ferro" din poza anterioara), celalalt aceeasi eticheta doar ca albastra. Exista o corespondenta intre culoare si faptul ca unu-i tur unu-i retur? La mine cel cu albastru si electrovalvele este mai rece deci banuiesc ca-i retur....

          Comentariu

          • mirceaknap
            Living Legend
            • 05.mar.2011
            • 1409

            #6
            Răspuns la: Aerisire incalzire in pardoseala

            2. Un suport orizontal are eticheta cu rosu (cea cu "Ferro" din poza anterioara), celalalt aceeasi eticheta doar ca albastra. Exista o corespondenta intre culoare si faptul ca unu-i tur unu-i retur? La mine cel cu albastru si electrovalvele este mai rece deci banuiesc ca-i retur....
            La bateria unui lavoar veti remarca aceleasi culori , rosu si albastru, fierbinte si rece,aici este vorba despre acelasi lucru.
            Fișiere Atașate

            Comentariu

            • info_home
              Incepator
              • 28.dec.2017
              • 6

              #7
              Răspuns la: Răspuns la: Aerisire incalzire in pardoseala

              Postat în original de mirceaknap
              La bateria unui lavoar veti remarca aceleasi culori , rosu si albastru, fierbinte si rece,aici este vorba despre acelasi lucru.
              Multumesc pt. raspuns.
              Exista vreo diferenta functionala sau doar de etichetare?
              (intreb pt. ca tocmai ce-am constatat c-am retinut gresit, bara cu eticheta albastra e mai calda si nu mai rece decat cealalta, deci ar fi de fapt turul... )

              Comentariu

              • mbostangiu
                Membru Marcant
                • 31.dec.2011
                • 594

                #8
                Răspuns la: Aerisire incalzire in pardoseala

                Tuburile transparente de pe bara de sus sunt de fapt robineti cu rol de indicare a debitului de apa ce curge prin fiecare circuit (au o gradatie si un indicator care in poze e sus insa pe masura ce debitul de apa din circuitul reapectiv creste, ar trebui sa coboare si sa indice debitul ... ). Cu ajutorul acestor "robineti" se echilibreaza circuitele in functie de lungimea fiecaruia astfel incat cand toate electrovalvele sunt deschise sa circule apa prin toate circuitele. In functie de lungimea si numarul circuitelor, pompa centralei poate fi solicitata mai mult sau mai putin, sau poate fi insuficienta astfel incat sa aveti nevoie de inca o pompa. Este posibil deci, sa fie si alte cauze in afara de aer pe circuite, pentru neincalzirea unor zone (de la robinet inchis, neechilibrare hidraulica si pana la pompa subdimensionata).
                “Quality means doing it right when no one is looking.”

                Comentariu

                • info_home
                  Incepator
                  • 28.dec.2017
                  • 6

                  #9
                  Răspuns la: Aerisire incalzire in pardoseala

                  Multumesc.
                  Am urmarit acele indicatoare de care ziceti si cu toate ca toate electrovalvele erau deschise totusi ele ramaneau pe 0.
                  Exceptia a fost la doua dintre el care, pe parcursul a 10 minute cat m-am uitat, s-au "zbatut spasmodic" vreo 10 secunde dupa care au revenit tot la zero.

                  Perfect de acord ca e posibil sa fie si alte cauze insa ma gandeam s-o elimin pe cea cu aerisirea intai, daca se poate.
                  Ma gandeam ca acele "dispozitive cu surub" de culoare alba de pe partea superioara a barelor de distributie(in poza a 2-a) ar putea fi folosite pt. eliminarea aerului daca deschid circuitele pe rand si robinetul de apa de la centrala sau asa cumva... am vazut candva o operatie asemanatoare facuta de cineva la un calorifer obisnuit insa aici mi se pare mai complicata treaba... .

                  Comentariu

                  • mbostangiu
                    Membru Marcant
                    • 31.dec.2011
                    • 594

                    #10
                    Răspuns la: Aerisire incalzire in pardoseala

                    Puteti incerca sa aerisiti circuitele pe rand, adica 7 electrovalve inchise si una deschisa, pompa centralei va fi mai potenta cu un singur circuit deschis la un moment dat si poate rezolvati ceva. Aveti grija la:
                    - electrovalvele nu actioneaza instantaneu (poate dura chiar 2 minute modificarea pozitiei si trebuie sa fie o oarecare indicatie a acesteia)
                    - circuitul de incalzire este inchis si trebuie sa fie intr-o anumita zona de presiune, deci daca tot scoateti apa cu ocazia aerisirilor, trebuie sa si refaceti presiunea pentru ca altfel da centrala semnale de avarie
                    - o indicatie cat de cat a faptului ca aveti aer in circuit este cat scade presiunea cand scoateti o cantitate mica de apa. Lichidele sunt practic incompresibile deci singurele elemente care pot prelua diferente de presiune sunt bule de aer, elasticitatea tevilor de pe circuite, vasul de expansiune al centralei, si or mai fi si altele dar nu-mi vin acum in minte. Astfel, daca ati avea o indicatie de presiune la distribuitor, ati izola centrala prin inchiderea robinetilor si ati scoate un dop de apa din circuite, ar trebui sa scada vizibil presiunea daca nu ar fi aer in instalatie.
                    - nu in cele din urma sfaturile primite pe net pot fi mai mult sau mai putin bune. Eu de exemplu sunt electrician, insa prostiile pe care le-au facut instalatorii la mine acasa m-au facut sa iau initiativa si sa-mi bag nasul in treburile astea. Probabil ca instalatorii dau sfaturi pe net in chestiuni de electricitate ca sa fie treaba oabla.
                    “Quality means doing it right when no one is looking.”

                    Comentariu

                    • Mircea_G
                      Living Legend
                      • 14.ian.2007
                      • 12230

                      #11
                      Răspuns la: Răspuns la: Aerisire incalzire in pardoseala

                      Postat în original de mbostangiu
                      ..... Probabil ca instalatorii dau sfaturi pe net in chestiuni de electricitate ca sa fie treaba oabla.
                      Numai atunci cind electricenii o iau prin balarii ....
                      ........
                      Instalatii verificari-revizii gaze

                      Comentariu

                      • info_home
                        Incepator
                        • 28.dec.2017
                        • 6

                        #12
                        Răspuns la: Aerisire incalzire in pardoseala

                        Multumesc pt. sfaturi.
                        Nici eu nu lucrez in instalatii da` vreau sa cred despre mine ca n-am 2 maini stangi si nici cu fizica nu stau chiar rau... .

                        Comentariu

                        • mbostangiu
                          Membru Marcant
                          • 31.dec.2011
                          • 594

                          #13
                          Răspuns la: Răspuns la: Aerisire incalzire in pardoseala

                          Postat în original de Mircea G
                          Numai atunci cind electricenii o iau prin balarii ....
                          ........
                          Ar fi mers o fata zambitoare sau macar o indicatie care sa ma scoata din lanul de balarii ...
                          “Quality means doing it right when no one is looking.”

                          Comentariu

                          • Mircea_G
                            Living Legend
                            • 14.ian.2007
                            • 12230

                            #14
                            Răspuns la: Aerisire incalzire in pardoseala

                            Sint momente cind tot profesionalismul este blocat de prea multe lucruri stiute si logica uitata acasa . Eu cind am scris chiar ma gindeam la un moment vesel de genul asta , patit de mine de curind , cind electricienii stateau in cur si nu gaseau explicatii ...si rezolvarea a venit de la nea Mircea de la gaze , care se mai vira si prin electrica ....
                            .......
                            Referitor la problema cu incalzirea ...
                            Sa dai un sfat pe net , si sa o nimeresti , chiar ar fi noroc .
                            Incalzirea in pardoseala este mai cotoioasa , motiv pt care eu nici in firma nu-mi asum o instalatie de genul , fara proiect ( da , de data asta sint adeptul proiectarii ) pt ca cineva trebuie sa-si asume atit binele cit si raul .
                            Asa ca prefer sa nu ma bag in " gindirea " ei .
                            In cazul de fata , este o instalatie simpla , varianta saraca a incalzirii in pardoseala .
                            Instalatia de fata merge din start pe temperatura redusa , si asta este un handicap care duce la functionare timpa . Centrale moderne nu stiu sa mearga ca alea vechi , on-off , dupa cum cobora sau se ridica termostatul. Astea , dupa ce ajung la temperatura setata , incep sa faca pauze mari intre cicluri , chiar daca scade temperatura , impotriva aprinderilor repetate ( ca ele considera asta un defect ! ) .
                            Apoi conteaza unde este montat distribuitorul fata de centrala , cit de departe si cit de bine este izolata instalatia . Apoi conteaza lungimea instalatiei din pardoseala si puterea pompei ...
                            Poate fi si o chestie de proasta pozitionare a senzorilor din pardoseala
                            ...toooooot felul de chichite .
                            In cazul de fata daca un circuit functioneaza bine , nu poate fi incercat decit intr-un singur mod .
                            Inchise toate circuite si lasat ala cu problema , ridicata temperatura chiar peste normal , pt a circula apa si a se putea face aerisire .
                            O alta verificare simpla , ar fi de vazut cum se poate creste puterea pompei , depinde ce pompa este ...
                            Pe limba tuturor , cam asa ar sta lucrurile ...
                            Instalatii verificari-revizii gaze

                            Comentariu

                            • info_home
                              Incepator
                              • 28.dec.2017
                              • 6

                              #15
                              Răspuns la: Aerisire incalzire in pardoseala

                              Multumesc pt. raspuns.
                              Totusi pe mine ma interesa cum se poate scoate presupusul aer din circuite DACA se poate scoate... .
                              Ma interesa o insiruire de operatii simple, cum ar fi:
                              1. Opresti centrala
                              2. Inchizi electrovalvele mai putin cate 1, pe rand.
                              3. Deschizi supapa de aerisire (sau cum ii zice...) de pe retur.
                              4. Pornesti centrala.
                              5. Bei o bere pana iese aeru` si treci la urmatoru` circuit... s.a.m.d.

                              Cam asa ar fi aratat o procedura, dupa mine... insa daca zici ca-i asa ceva complicat cu astea 8 bucle de teava, o pompa si niste robineti, ma duc sa mai fac o facultate.
                              O sa incerc sa fac asa cum ma duce pe mine capu`, atat cat am... .

                              Comentariu