    Buna ziua ,
    As dori sa micsorez baia prin constructia unui perete despartitor, varianta profile metalice ( CW100, UW100, UA 100) + vata minerala bazaltica + rigips antiumezeala.Am ales aceasta varianta din motive de greutate redusa pentru ca sub baie este un beci. Dimensiunile peretelui sunt H= 2600 mm,L= 2420 mm. ( am atasat o schita ). Dimensiunea golului este de H=3400 si L= 2420.
    Nu pot ridica zidul pana la cota 3400 din 2 motive :
    - tavanul existent al casei este vechi cu o structura grinda lemn si retea de sipci de care nu pot ancora noul zid .
    - distanta libera pana la tavan o inchid cu o rama de lemn si sticla . In acest fel am si lumina de la geamul din baie.
    Va rezista in timp acest perete avand in vedere faptul ca este legat de structura casei ( caramida) doar pe trei laturi ?
    Pentru a placa peretele cu faianta in interiorul baii m-am gandit sa montez profilele CW la 400 mm interax .
    perete.pdf

    Va multumesc

    Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	IMG_20180107_150113.jpg 
Afișări:	367 
Mărime:	144,1 KB 
ID:	642279
    Fișiere Atașate
    Ultima editare de SpecialistulMC; 08.ian.2018, 11:15.
  • doru_marciuc
    Living Legend
    Expert amenajari
    • 01.oct.2012
    • 1415

    #2
    Răspuns la: Perete despartitor

    Inlocuiti profilul perimetral uw 100 de sus, cu o grinda din lemn de 100 x 150 asezata in picioare si ancorata in pereti.

    Comentariu

    • SpecialistulMC
      Moderator
      • 19.mai.2004
      • 35001

      #3
      Răspuns la: Perete despartitor

      Postat în original de rafgrup
      Va rezista in timp acest perete avand in vedere faptul ca este legat de structura casei ( caramida) doar pe trei laturi ?
      De rezistat v-a rezista. Inlocuiti profilul superior UW100 cu teava dreptunghiulara 150 x 100 si nu cu o grinda din lemn deoarece grinda din lemn se poate deforma.


      Pentru a placa peretele cu faianta in interiorul baii m-am gandit sa montez profilele CW la 400 mm interax
      Asa este recomandat a se face.