Incalzire in pardoseala pe agent termic-debitmetre pe retur?

Adună
X
 
  • Ora
  • Arată
Curăță tot
postări noi
  • Katalin2k
    Incepator
    • 07.ian.2018
    • 3

    Incalzire in pardoseala pe agent termic-debitmetre pe retur?

    Buna ziua, anul acesta am contactat un instalator si am facut o incalzire prin pardoseala, toate bune pana la momentul in care am constatat ca etajul se incalzeste mai greu decat parterul desi temperatura care intra in distribuitori este setata chiar putin mai mare decat cea de la parter. Am constatat ca debitmetrele sunt puse pe retur iar cand incerc sa le reglez debitul ramane aproape acelasi desi ar trebui sa scada sau sa creasca. Intrebarea mea este daca e in regula cu debitmetrele pe retur sau trebuiesc schimbate?

    Multumesc!
  • elixir
    Membru marcant
    • 01.nov.2009
    • 368

    #2
    Răspuns la: Incalzire in pardoseala pe agent termic-debitmetre pe retur?

    ai gpa? cate bucle ai pe distribuitor?
    poate ca ala e debitul pompei, nu ,,poate"mai mult..

    Comentariu

    • Katalin2k
      Incepator
      • 07.ian.2018
      • 3

      #3
      Răspuns la: Incalzire in pardoseala pe agent termic-debitmetre pe retur?

      Postat în original de elixir
      ai gpa? cate bucle ai pe distribuitor?
      poate ca ala e debitul pompei, nu ,,poate"mai mult..
      Imi pare rau dar nu stiu ce este gpa.
      Distribuitorul de pe parter are 6 cai iar cel de pe etaj 8.
      Intrebarea era daca este total gresit sa avem debitmetrele pe retur sau e in regula si asa. Multumesc!

      Comentariu

      • Consultant climatizare
        Moderator
        • 17.oct.2007
        • 3606

        #4
        Răspuns la: Incalzire in pardoseala pe agent termic-debitmetre pe retur?

        gpa = grup pompare amestec.
        Daca reduceti debitul pe parter, se schimba ceva la etaj?

        Comentariu

        • Katalin2k
          Incepator
          • 07.ian.2018
          • 3

          #5
          Răspuns la: Incalzire in pardoseala pe agent termic-debitmetre pe retur?

          Postat în original de Consultant climatizare
          gpa = grup pompare amestec.
          Daca reduceti debitul pe parter, se schimba ceva la etaj?
          Da, am gpa pe ambii distribuitori. Am descoperit ca problema era de la o vana cu 3 cai care deschidea la 55 de grade l, prin urmare apa circula in majoritatea timpului in cazan iar catre distribuitori pleca foarte tarziu. Am renuntat la ea si am pus si debitmetrele le tur cum ar fi normal. Acum ma intreb daca este in regula ca debitmetrele sa nu se poata regla de la 0 la 5l/min, aleme mele stau undeva la 2-3l/min in conditiile in care sunt deschise la maxim. Sa fie din cauza aerisirii necorespunzatoare?

          Comentariu