    Variatie presiune incalzire centrala 0,9 bar

    Nu stiu daca si altora li se intampla. Cazan Viadrus, 30 kw, 7 calorifere plus acm, incalzeste 120 mp. Dimineata, cand am doar jar, temperatura in cazan sa zicem, 60 gr, am o presiune de 1,1 bari. Dupa ce bag pe foc, focul isi da drumul, temperatura in cazan ajunge pe la 75 gr, presiunea in instalatie sare cam la 2 bari, deci cam 0,9 bari diferenta, si ramane la 2 dupa care scade.

    O fi normal?

    Specific ca am verificat vasul de expansiune, e bun, are perna de aer intacta, nu iese apa la actionarea supapei, este un Feroli de 35 l, presiunea de incarcare 2 bari.

    Aer in instalatie nu am, am verificat si aerisit totul.

    Mai ramane cred sa fie gatuit undeva pe traseu, dar am golit instalatia si umplut-o iar, deci nu cred sa fie asta?

    E normala variatia de presiune sau ceva o fi bai?