Subiect: Distribuitor incalzire pardoseala cu debit mic

  1. #1

    Question Distribuitor incalzire pardoseala cu debit mic

    Salut,

    Am incalzire in pardoseala si 2 distribuitoare, unul la parter si unul la etaj. Am remarcat ca debitmetrele de la distribuitorul de la parter indica un debit aproape de zero in timp ce cele de la etaj indica un debit de 1-2.

    Robinetii sunt fix in aceleasi pozitii si jos si sus adica deschisi la maxim. Debitmetrele am vazut ca se pot si ele isuruba / desuruba dar sunt la fel si la parter si la etaj. Distribuitoareale am vazut ca se pot aerisii prin acel aerisitor insa nu este cazul. Nu iesee aer.

    De asemenea diferenta de temperatura intre tur si retur este mai mare la distribuitorul de jos, cel cu debitul mai mic si de asemenea temperatura emanata de podelele de la parter este mai mica fata de cele de la etaj?

    Cum pot aduce debitul celui de la parter la nivelul celui de la etaj ?

    Atasat vedeti poze cu cele 2 distribuitoare.

    Dă click pe imagine pentru versiunea extinsă.

Nume:	20180221_225142.jpg 
Afișări:	40 
Mărime:	221,8 KB
ID:		99282Dă click pe imagine pentru versiunea extinsă.

Nume:	20180221_225229.jpg 
Afișări:	33 
Mărime:	301,3 KB
ID:		99283

  2. #2

    Răspuns la: Distribuitor incalzire pardoseala cu debit mic

    si debitmetrele se pot regla, chiar si opri complet debitul

  3. #3

    Răspuns la: Distribuitor incalzire pardoseala cu debit mic

    si debitmetrele se pot regla, chiar si opri complet debitul
    Ridica-i cu o surubelnita blocatorul ala negru si invarte de corpul transparent!

  4. #4

    Răspuns la: Distribuitor incalzire pardoseala cu debit mic

    Am incercat sa reglez si din debitmetre. Nu se schimba mare branza daca de insurubez sau desurubez. Dupa cum se vede in poza sunt desurubate la maxim si debitul e neschimbat. Poza este facut in timp ce centrala functioneaza.

    Dă click pe imagine pentru versiunea extinsă.

Nume:	20180224_083031.jpg 
Afișări:	45 
Mărime:	219,8 KB
ID:		99287

  5. #5

    Răspuns la: Distribuitor incalzire pardoseala cu debit mic

    Ce lungime are fiecare circuit sau ce suprafata deservesc ?
    Ai GPA, unde este montat? Ce izolatie ai sub IPAT la parter?
    VYS Blog - 100 % D I Y
    Cel mai bun Blog de constructii si amenajari

  6. #6

    Răspuns la: Distribuitor incalzire pardoseala cu debit mic

    GPA nu exista. Daca ar fi fost cred ca trebuia sa apara in poze fiind montat undeva langa distribuitor daca nu gresesc. Nu cunosc lungimile traseelor. Suprafetele deservite sunt de aproximativ 50 - 60 mp / nivel.

  7. #7

    Răspuns la: Răspuns la: Distribuitor incalzire pardoseala cu debit mic

    Citat Postat în original de Dude1 Vezi post
    Am incercat sa reglez si din debitmetre. Nu se schimba mare branza daca de insurubez sau desurubez. Dupa cum se vede in poza sunt desurubate la maxim si debitul e neschimbat. Poza este facut in timp ce centrala functioneaza.

    Atașament 99287
    cred ca desurubandu-le le-ai pus pe inchis!
    La retur e invers, desuruband capacele alea albe ai circuitul deschis si insurubandu-le la capat le inchizi

  8. #8

    Răspuns la: Distribuitor incalzire pardoseala cu debit mic

    Pe retur sunt desurubate complet. La debitmetre mi s-a parut ca desurubandu-le complet debitul creste foarte putin. Oricum nici invartind capacele, nici invartind debitmetrele nu pare sa aiba un efect semnificativ. Doar desurubarea debitmetrelor pare sa miste cu ~1m indicatorul de debit.

  9. #9

    Răspuns la: Distribuitor incalzire pardoseala cu debit mic

    Am descoperit intr-un final ca teava de tur si cea de retur sunt inversate . Asta cred ca ar trebui sa explice debitul indicat eronat. Nu stiu insa daca poate explica si diferenta de temperatura. Voi face inversarea cand vremea va permite.

  10. #10

    Răspuns la: Distribuitor incalzire pardoseala cu debit mic

    Toate circuitele sunt antrenate de un singur motor (pompa centralei). Daca este asa probabil ca atat poate saraca pompa. Aveti si calorifere normale? Daca nu aveti grija sa nu inchideti toate circuitele in acelasi timp ca nu face bine la pompa.
    Daca pompa centralei e pusa sa impinga apa calda prin sute de metri de teava e posibil sa nu faca fata. Puteti incerca sa inchideti anumite circuite si in acest mod usurati sarcina pompei si ar trebui sa observati diferenta la debitmetre. Oricum debitmetrele ofera o informatie estimativa, nu va asteptati la precizie de farmacie din partea lor.