    Cablu impamantare de 1.5

    Sunt in renovare cu 2 camere (dormitor/birou) si nenea electrician mi-a spus ca pentru prize sa cumpar 2x2.5mmp si pentru impamantare 1.5mmp. Zis si facut, cablurile au fost cumparate si montate in ambele camere. Dupa aceea tot restul, ingropare copex, tencuit, plasa de fibra, adeziv etc.
    La o cautare pe forum vad pe alt subiect ca se recomanda ca impamantaea sa aiba aceiasi grosime ca si celelalte fire.

    Mentionez ca la prizele respective se vor folosi aparate in genul: calculator (max 3-400W), monitor (max 100W), TV (proabil tot 100W), laptop, router wireless etc. Deci un consum maxim cred ca undeva la 500W, fie 1000W dar nu cred ca am cum sa ajung acolo. Nu se vor folosi electrocasnice gen masina de spalat, frigider, masina de spalat vase.

    Dilema in care sunt acum: ar trebui sa ma pun sa scot firul de impamantare si sa il inlocuiesc cu altul mai gros? Nu ar fi o operatiune tocmai simpla dar daca e necesar ma inarmez cu curaj si incerc sa o fac.

    Multumesc.

  2. #2

    Răspuns la: Impamantare de 1.5mmp. Ar trebui sa schimb?

    Aveti protectie diferentiala in panoul electric?

  3. #3

    Răspuns la: Impamantare de 1.5mmp. Ar trebui sa schimb?

    Nu, in panoul electric am 3 sigurante, una pentru becuri, una pentru prize si una pentru circuitul separat pentru cuptorul electric.

  4. #4

    Răspuns la: Impamantare de 1.5mmp. Ar trebui sa schimb?

    Vorbiti cu un electrician sa va monteze o protectie diferentiala, costa cam 125 lei.....in anumite cazuri poate sa va salveze si viata, si nu mai trebuie sa schimbati conductorul de protectie.

  5. #5

    Răspuns la: Impamantare de 1.5mmp. Ar trebui sa schimb?

    Multumesc foarte mult @cotycla o sa ma interesez sa vad.
    Toate cele bune.

  6. #6

    Răspuns la: Impamantare de 1.5mmp. Ar trebui sa schimb?

    impamantarea ar trebui sa fie intr-adevar de acceasi sectiune ca si faza/nul.Iar in tabloul electric eu nu consider ca este optional montarea unui diferential,ci obligatoriu.Iar firul de impamantare care vine de afara in instalatie trebuie sa fie de minim 6mm,daca este de 10 e si mai bine.PS:cred ca e cazul sa chemi un electrician adevarat,lasa-l pe nenea.

  7. #7

    Răspuns la: Impamantare de 1.5mmp. Ar trebui sa schimb?

    @adriannox multumesc pentru lamuriri, urmatorul pas e sa rezolv diferentialului care din cate vad ar fi recomandat sa fie de 30 mA? Insa avand in vedere faptul ca impamantarea e mai subtire ca si faza/nul ce efecte negative poate avea lucrul asta avand in vedere electronicele conectate la prize?

  8. #8

    Răspuns la: Impamantare de 1.5mmp. Ar trebui sa schimb?

    "Nenea electricianul" respectiv sa se duca sa puna faianta, sa traga glet, sa monteze gips-carton sau polistiren, ca in mod sigur astea sunt calificarile lui, nicidecum cea de electrician.
    Legat de subiect, acum, daca aveti posibilitatea de schimbare a conductorului PE de 1,5 mmp, faceti-o. Daca nu, asta e, ramane asa, dar, dupa cum au scris si colegii mai sus, cautati un electrician adevarat care sa va monteze in tablou, ca protectie principala, un disjunctor diferential de 30 mA.
    As fi tare curios ce valori au disjunctoarele pe care vi le-a montat "nenea electricianul" in tablou. Am asa, o vaga impresie, ca le-a ales in asa fel incat "sa tina, dom'le, sa nu decupleze toata ziua".
    Pe viitor retineti urmatoarea OBLIGATIE: in circuite monofazate sectiunea conductorului de protectie trebuie sa fie egala cu cea a conductoarelor active.
    LARGO AL FACTOTUM

  9. #9

    Răspuns la: Impamantare de 1.5mmp. Ar trebui sa schimb?

    @Cherubino Multumesc pentru lamuriri, dupa cum spuneam, in 2 camere sunt in renovare, restul cladirii e veche si treptat voi schimba firele daca va fi cazul pe masura ce avansez. Schimbatul in cele 2 camere a impanatarii ar insemna multa munca, in fiecare camera am 3 prize pe 3 pereti si deja e aplicata tencuiala si plasa+adeziv peste copex. Deci practic doar daca as lua fiecare fir din fiecare doza si as lega de el firul de 2.5 si l-as forta sa iasa, fiind astfel inlocuit de cel mai gros. Pe langa asta si copex-ul e slab si ma tem sa nu fac mai mult rau sau sa se blocheze vre-un fir sa trebuiasca sa sparg peretii. Cred ca ramane oricum varianta cu diferentialul care cum zicea si colegul adriannox ar trebui sa fie obligatorie.

    Pe cele 3 sigurante in tablou scrie SH201L C25 ~230/400 4500 Astea au fost montate cu ceva timp in urma.

  10. #10

    Răspuns la: Impamantare de 1.5mmp. Ar trebui sa schimb?

    Impamantarea este importanta pentru protectia dvs. nu pentru aparate. Logica este ca in cazul unui defect intr-un aparat, conductorul de impamantare sa fie capabil sa conduca spre pamant prin priza de pamant curentul de defect si sa sara siguranta. Diferentiala ajuta foarte mult pentru ca nu mai e necesar un curent de ordinul zecilor de amperi sa sara siguranta, ci doar 0.03A.
    Dupa parerea mea acum e momentul sa remediati problema, iar daca schimbati conductorul de impamantare va recomand sa scoateti de pe teava toate conductoarele si dupa inlocuire sa le trageti la loc pe toate pentru ca aveti mai multe sanse de reusita in acest mod.
    In alta ordine de idei, sigurantele sunt prost dimensionate (prea mari).