Cablu impamantare de 1.5

Adună
X
 
  • Ora
  • Arată
Curăță tot
postări noi
  • cotycla
    Membru
    • 01.nov.2012
    • 130

    #16
    Răspuns la: Cablu impamantare de 1.5

    Daca siguranta generala de pe circuitul respectiv (unde conductorul de impamantarea este de 1,5 mm) este de 16 A,
    ...... atunci nu mai trebuie sa schimbati conductorul de impamantare,
    Amperajul maxim recomandat pe conductorul cu sectiunea de 1,5 mm este de 15 Amperi...siguranta o sa decupleze in caz de defect.Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	e-cablu.ro.jpg 
Afișări:	1 
Mărime:	152,8 KB 
ID:	629650
    Ultima editare de cotycla; 09.mar.2018, 09:23.

    Comentariu

    • GeorgeTrisina
      Membru marcant
      • 27.sep.2012
      • 748

      #17
      Răspuns la: Cablu impamantare de 1.5

      Prin copex, cam greu. Risca sa rupa copex-ul.

      Comentariu

      • mbostangiu
        Membru marcant
        • 31.dec.2011
        • 595

        #18
        Răspuns la: Cablu impamantare de 1.5

        O siguranta de 16 A nu va declansa la 16 A decat daca este defecta. Declansarea se face dupa o caracteristica curent-timp si de exemplu la 50 A are nevoie de aproximativ 10 secunde sa "decida" sa declanseze, iar declansarea rapida apare undeva intre 80 si 160 A la siguranta C16.
        Desigur ca pe un conductor de 1.5 se pot inghesui 150 A dar se va incalzi si cred ca daca tot suntem la capitolul siguranta, nu e bine sa lasam loc pentru nici un compromis.
        Acum ganditi-va ce criminal e un Dorel care pune siguranta de 32 A pe circuitele de prize de 2.5 (ca sa tina) in conditiile in care in majoritatea locuintelor, curentul de scurtcircuit nu poate depasi 250-300 A.
        Poate multi nu prea inteleg ce e cu sutele astea de amperi pe aici, dar ca o concluzie, pentru cei care inca mai ezita, eu zic ca merita sa angajezi un electrician pentru o treaba de electrician.
        “Quality means doing it right when no one is looking.”

        Comentariu

        • Cherubino
          Living Legend
          • 10.iul.2006
          • 1688

          #19
          Răspuns la: Răspuns la: Cablu impamantare de 1.5

          Postat în original de cotycla
          Daca siguranta generala de pe circuitul respectiv (unde conductorul de impamantarea este de 1,5 mm) este de 16 A,
          ...... atunci nu mai trebuie sa schimbati conductorul de impamantare,
          Amperajul maxim recomandat pe conductorul cu sectiunea de 1,5 mm este de 15 Amperi...siguranta o sa decupleze in caz de defect.[ATTACH=CONFIG]99434[/ATTACH]
          Nu mai postați „minunății” de tabele dintr-astea, dacă nu înțelegeți pe deplin ce scrie în ele. Acolo se specifică, cu litere cât China de mari : „Tabelul de mai sus este relevant în ceea ce privește amperajul recomandat pentru un conductor individual”. Noi discutăm aici încă de acum 17 mesaje despre un circuit de prize. Unde ați văzut dvs. circuit de prize executat cu un singur conductor individual?
          Și în plus față de asta, colegul mbostangiu a punctat foarte corect faptul că un disjunctor de 16A nu va declanșa instantaneu la un curent de 16,1 A (de exemplu), ci conform caracteristicii (curbei) sale de declanșare.
          Ultima editare de Cherubino; 10.mar.2018, 19:22.
          LARGO AL FACTOTUM

          Comentariu

          • scary
            Incepator
            • 21.feb.2018
            • 10

            #20
            Răspuns la: Cablu impamantare de 1.5

            stai fara grija este ok pentru ce ai tu nevoie acolo. Poti sa lasi fara nicio problema cablul de 1,5 pentru impamantare. O diferentiala merge si fara impamantare ea practic calculeaza diferenta de potential dintre nul si faza (alimentarea consumatorului).

            Impamantarea la toate aparatele este folosita pe post de ecranaj al aparatului fata de mediul exterior ci nu pentru descarcarea curentilor la un scurt circuit.

            Comentariu

            • Cherubino
              Living Legend
              • 10.iul.2006
              • 1688

              #21
              Răspuns la: Cablu impamantare de 1.5

              @scary
              Observ că sunteți nou pe-aici și vreau să vă întreb dacă nu cumva ați devenit membru al acestei comunități cu scopul de a batjocori eforturile celor care încearcă să dea răspunsuri și soluții cât de cât corecte celor care le solicită?
              Oricum, pentru porcăria pe care tocmai ați aruncat-o în sfera publică în mesajul anterior aveți din partea mea un mare REPORT către administratori.
              LARGO AL FACTOTUM

              Comentariu

              • Consultant electrice
                Moderator
                • 08.nov.2005
                • 3240

                #22
                Răspuns la: Cablu impamantare de 1.5

                Postat în original de scary
                stai fara grija este ok pentru ce ai tu nevoie acolo. Poti sa lasi fara nicio problema cablul de 1,5 pentru impamantare. O diferentiala merge si fara impamantare ea practic calculeaza diferenta de potential dintre nul si faza (alimentarea consumatorului).

                Impamantarea la toate aparatele este folosita pe post de ecranaj al aparatului fata de mediul exterior ci nu pentru descarcarea curentilor la un scurt circuit.
                Care este rolul "ecranarii" la o masina de spalat clasica, cu programator mecanic vis a vis de cele afirmate mai sus?
                Sigurantele cu protectie diferentiala fac altceva nu are rost sa detaliem aici.
                Ultima editare de Consultant electrice; 11.mar.2018, 20:49.
                Curentul nu iarta!

                Comentariu

                • scary
                  Incepator
                  • 21.feb.2018
                  • 10

                  #23
                  Răspuns la: Cablu impamantare de 1.5

                  Intre bornele de alimentare la orice consumator exista o rezistenta. In momentul in care nulul care alimenteaza consumatorul este "intrerupt", in ambele borne ale consumatorului se gaseste faza. (o faza directa de la generator si o faza + rezistenta consumatorului). In cazul acesta exista pericol de electrocutare.
                  Din cauza asta nu se poate pune NUL-ul la ecranarea unui consumator si se apeleaza la o instalatie izolata fata de generatorul electric, in cazul nostru priza de pamant.

                  Datorita faptului ca priza de pamant nu face parte din circuitul generatorului, are rol de protectie pentru scurgerile de curent involuntare.

                  - generatorul electric este reteaua de 380v sau 220v.

                  Protectia diferentiala: masoara diferenta de curent intre faza si nul, si daca e mai mare de 30-35 mA (depinde de siguranta) se declanseaza (intrerupe circuitul).
                  Ultima editare de scary; 12.mar.2018, 05:28.

                  Comentariu

                  • cata_melc
                    Membru
                    • 02.feb.2010
                    • 202

                    #24
                    Răspuns la: Cablu impamantare de 1.5

                    scary ai tu ceva informatie, dar nu o ai completa. Pierderea nulului de lucru intr-o retea trifazata iti poate aduce efecte negative in aval de locul de intrerupere. Mai pe scurt, ai putea avea pe unele faze tensiune mai mica de 230V si/sau pe altele tensiune mai mare de 250 pana la 400V.
                    De aceea eu i-as obliga pe cei de la distributie sa utilizeze reglete mai bune in BMPT-uri, sa asigure protectii in cazul pierderii accidentale sau voite a nulului de lucru, dar stiu ca ANRE impune ca beneficiarul/proprietarul sa-si asigure singurel astfel de protectii.
                    RCD-urile au rolul lor (5-10-30mA - pentru protectie personala), 100mA-300mA-500mA-1A - pentru protectie la incendiu) si intre 3 si 30A (3-10-30 parca) pentru protectia masinilor grele. Eu as obliga prin lege ca in BMP/BMPT sa existe diferentiala de 300mA urmand ca beneficiarul sa fie obligat de lege in casa sa detina un RCD de 30mA.
                    Dar la noi se fac dupa ureche cu zugravoelectroinstalatori.

                    Comentariu

                    • mbostangiu
                      Membru marcant
                      • 31.dec.2011
                      • 595

                      #25
                      Răspuns la: Cablu impamantare de 1.5

                      Iata in ultimele postari demonstratia "live" a riscurilor pe care le presupune realizarea instalatiei electrice pe net. Nu exista din pacate o autoritate care sa filtreze informatiile si sfaturile postate astfel incat neinitiatul care cauta un sfat de specialitate gaseste pe net informatii contradictorii si intr-un final se resemneaza cu gandul ca subiectul e complicat si "specialistii" inca nu s-au pus de acord si e suficient de bine cum a facut el ca doar nu e racheta cosmica...
                      “Quality means doing it right when no one is looking.”

                      Comentariu