    Buna tuturor. Detin un teren pe care am tras curent trifazat,cu cablu de Al 4x16 lungime 80m subteran. Pot racorda in viitor o centrala electica trifazica de 9kw si consumul aferent unei case de locuit?
    Multumesc.
  • emanu
    Membru marcant
    • 06.oct.2008
    • 504

    #2
    Răspuns la: cablu 4x16

    da!!!!!!!!!

    Comentariu

    • bmx
      Incepator
      • 04.dec.2007
      • 81

      #3
      Răspuns la: cablu 4x16

      Mutumesc!!!!!!!

      Comentariu

      • Cherubino
        Living Legend
        • 10.iul.2006
        • 1688

        #4
        Răspuns la: cablu 4x16

        Un cablu din aluminiu de 4x16 mmp poate face fata unei puteri absorbite de cca. 27 KW. La lungimea de 80 m, considerand un factor de putere de 0,9, caderea de tensiune ar fi de cca. 10 V, adica mai mica de 3% din valoarea tensiunii de alimentare (3% din 400V= 12V).
        In concluzie: da-i "bice", ca functioneaza!
        LARGO AL FACTOTUM

        Comentariu

        • Temelye
          Living Legend
          • 23.apr.2014
          • 1395

          #5
          Răspuns la: cablu 4x16

          Raspuns argumentat, de profesionist.
          Cele mai frumoase cabluri si tevi sunt cele care nu se vad

          Comentariu

          • Cherubino
            Living Legend
            • 10.iul.2006
            • 1688

            #6
            Răspuns la: cablu 4x16

            @Temelye
            LARGO AL FACTOTUM

            Comentariu

            • bmx
              Incepator
              • 04.dec.2007
              • 81

              #7
              Răspuns la: Cablu 4x16

              Domnilor,multumiri ptr. raspunsuri! S-auzim de bine!!!

              Comentariu