Cablu bransament trifazat

Adună
X
 
  • Ora
  • Arată
Curăță tot
postări noi
  • Lamyideas
    Incepator
    • 24.iun.2018
    • 1

    Cablu bransament trifazat

    Va salut,

    Pentru o distanta de aproximativ 40ml, ce tip de cablu sa folosesc?
    Cupru masiv 4x16mm2 sau 4x25mm2?
    Al 3x50+25?

    Cablu va fi folosit la interior, tras aerian, la alimentarea unui tablou secundar, din care se alimenteaza un cuptor electric (putere instalata maxim 72kW) si cabina de vopsit (5kW maxim) .

    Mulțumesc,
    .
  • Consultant electrice
    Moderator
    • 08.nov.2005
    • 3240

    #2
    Răspuns la: Cablu bransament trifazat

    3x70+35 Aluminiu sau 3x50+25 Cupru luand in calcul 80kW si o cadere admisa de tensiune ~3%. La bransament aerian va trebuie un cablu cu sufa.
    Curentul nu iarta!

    Comentariu