    Siguranta AC

    Buna ziua,

    Va rog sa-mi spuneti ce valoare sa aiba siguranta pentru circuitul unui AC de 12000BTU cu urmatoarele caracteristici:
    - Consum nominal la racire: 1090 W
    - Consum nominal la incalzire: 990 W
    - Capacitate nominala la racire: 3500 W
    - Capacitate nominala la incalzire: 3600 W

    Multumesc!
  • Consultant electrice
    Moderator
    • 08.nov.2005
    • 3240

    #2
    Răspuns la: Siguranta AC

    Buna ziua,

    Puteti folosi o siguranta de 16A. Chiar si una 10A poate sustine acest consumator cu o rezerva de putere pentru pornire.
    Curentul nu iarta!