    Buna ziua! V- as fi recunoscatoare daca ne- ati ajuta cu niste sfaturi.
    Construim o casa P+M pe un teren cu pana freatica f sus( la 1.4 m adancime).Proiectul prevede o fundatie continua rigida, nearmata, cu adancime de 1 m, cu stalpii de rezistenta ( 4 bare de 12, StructurA portanta) plecand din elevatie.solul este argila galben cenusie,slab nisipoasa, consistenta vartoasa.
    E ok fundatie nearmata? Adancime de fundatie e suficienta pt cota max de inghet la90cm? E suficienta legarea stalpilor din elevatie?Mentionez ca vrem să aditivam betonul cu Penetron pt impermeabilizare.betonul folosit va fi C12/15 pt fundatie si C16/20 pt elevatia armata.Va multumesc pt timpul acordat.
  • lmacsen
    Membru
    • 26.sep.2015
    • 298

    #2
    Răspuns la: Fundatie nearmata

    tu ai platit structurist si ne intrebi pe noi?
    de ce nu i-ai cerut omului sa te lamureasca de ce a ales varianta asta? jeezzz..

    in ce zona seismica se afla?

    Comentariu

    • AncaF
      Incepator
      • 28.iul.2018
      • 2

      #3
      Răspuns la: Fundatie nearmata

      Jeezzz....l- am intrebat, am primit explicatii insa as fi vrut si alte pareri..
      Zona seismica ag 0.20g Tc0.7 s. sibiu.

      Comentariu

      • SpecialistulMC
        Moderator
        • 19.mai.2004
        • 34926

        #4
        Răspuns la: Fundatie nearmata

        Postat în original de AncaF
        E ok fundatie nearmata?
        Ceva nu este in regula. Va rog sa atasati planurile pentru fundatie .

        Comentariu

        • spik1
          Living Legend
          • 20.apr.2012
          • 2342

          #5
          Răspuns la: Fundatie nearmata

          Probabil peste aceasta fundatie vine si una armata.

          Comentariu

          • tymotyman
            Membru Marcant
            • 01.nov.2009
            • 571

            #6
            Răspuns la: Fundatie nearmata

            Cred ca se refera la talpa de fundare ca este nearmata,elevația are armatura,se mai face .Corect ar fi ca armatura stâlpilor sa plece din fundație de jos.

            Comentariu

            • SpecialistulMC
              Moderator
              • 19.mai.2004
              • 34926

              #7
              Răspuns la: Fundatie nearmata

              Postat în original de tymotyman
              Corect ar fi ca armatura stâlpilor sa plece din fundație de jos.
              Nu in toate cazurile, de ex. in cazul in care avem elevatia armata care se comporta ca o grinda armata.

              Comentariu

              • tymotyman
                Membru Marcant
                • 01.nov.2009
                • 571

                #8
                Răspuns la: Fundatie nearmata

                Postat în original de Specialistul MC
                Nu in toate cazurile, de ex. in cazul in care avem elevatia armata care se comporta ca o grinda armata.
                Corect ,dar elevația ar trebui sa plece sub CTN