tablou de sigurante

Adună
X
 
  • Ora
  • Arată
Curăță tot
postări noi
  • badale
    Incepator
    • 18.aug.2006
    • 31

    tablou de sigurante

    sal
    am si eu o problema , vreau sa schimb panoul de sigurante oricum apelez la un electrician dar vreau sa stiu sigur citeva chesti:
    circuit prize- 10 buc
    circuit becuri - 8 buc
    consumatori mari :
    masina spalat , boiler hidrofor
    toate becurile o siguranta bipolara de cit ?
    toate prizele o singura siguranta bipolara de cit ?
    boiler + hidrofor o singura siguranta de cit ?

    va multumesc mult de ajutor !!!
  • Baboo
    Living Legend
    • 09.iul.2006
    • 1658

    #2
    E bine de ºtiut dacã instalaþia e la bloc sau la casã particularã, câte becuri ar putea funcþiona pe cele opt circuite, adicã niºte puteri instalate ale prezumtivilor consumatori!
    Sal'tare!
    E bine sa faci ceea ce stii si sa stii bine ceea ce faci!

    Comentariu

    • TDJ
      Living Legend
      • 10.apr.2006
      • 2348

      #3
      In momentul de fata, tabloul cate sigurante are 4 sau 6?

      Comentariu

      • badale
        Incepator
        • 18.aug.2006
        • 31

        #4
        tot eu detalii

        sal
        sunt la casa
        am 8 sigurante 4 nul 4 faza

        Comentariu

        • badale
          Incepator
          • 18.aug.2006
          • 31

          #5
          tot eu detalii

          hidroforul urmeaza sa-l montez si boilerul tot pe acelasi circuit separat de restul prizelor

          Comentariu

          • Consultant electrice
            Moderator
            • 08.nov.2005
            • 3240

            #6
            circuit prize- 10 buc
            circuit becuri - 8 buc

            10 prize sau 10 circuite? Spune-ne mai multe informatii despre puterile consumatorilor! Banuim ca la becuri maxim 100W, dar cate becuri nu stim.
            Curentul nu iarta!

            Comentariu

            • badale
              Incepator
              • 18.aug.2006
              • 31

              #7
              tot eu detalii

              sal
              am 10 becuri de 100W
              si 10 prize
              un boiler si un hidrofor separat
              in rest consumatorii obisnuiti ca in toate casele

              Comentariu

              • Consultant electrice
                Moderator
                • 08.nov.2005
                • 3240

                #8
                In general puterea instalata pe un circuit de iluminat nu trebuie sa depaseasca 1-1,5 kw. In cazul tau 100W x 10 becuri rezulta o putere de ~1kw. Poti folosi o siguranta sau un intreruptor automat de 6A. La prize trebuie sa tii cont ca exista o regula care spune ca in cladirile de locuit nu trebuie sa depasesti o putere instalata pe circuit de 2kW. Daca in locuinta ai consumatori a caror putere depaseste 2kW atunci pentru acesti consumatori trebuie sa folosesti cate un circuit separat. Siguranta pentru circuitele de prize se dimensioneaza in functie de consumatorii care se vor alimenta din respectivele circuite.

                Discutii pe aceasta tema mai gasesti si aici: http://www.misiuneacasa.ro/forum/vie...t=4564&start=0
                Curentul nu iarta!

                Comentariu

                • Baboo
                  Living Legend
                  • 09.iul.2006
                  • 1658

                  #9
                  La cele arãtate mai sus aº adãuga faptul cã, atunci când nu se pot cunoaºte consumatorii pe un circit pe care sunt montate mai multe prize, se merge pe nr maxim admisibil de prize pe circuit, care este de 8.
                  Cu stimã, ...
                  Sal'tare!
                  E bine sa faci ceea ce stii si sa stii bine ceea ce faci!

                  Comentariu