    Am construit un cos de fum din elemente de ventilatie, cu diametrul de 210, care trece prin interiorul casei. Acest cos de fum deserveste un semineu pe care vreau sa il folosesc ca sursa de incalzire pentru parterul locuintei. Ceea ce ma ingrijoreaza este faptul ca hornul este din elemente de ventilatie si nu stiu cat este de sigur.
    As vrea sa va intreb daca va-ti confruntat cu aceasta situatie si ce solutii ar fi pentru izolarea hornului astfel incat sa am o protectie sigura impotriva incendiului, sau ar trebui sa daram hornul si sa motez unul profesional?

    Comentariu

    • elixir
      Membru marcant
      • 01.nov.2009
      • 368

      poate reusesti sa bagi prin interiorul lui un tub de inox.

      Comentariu

      • CRITIAN VASILE
        Incepator
        • 17.nov.2019
        • 3

        M-am gandit si la varianta asta, sunt tuburi de inox izolate cu diametrul exterior de 180, la mine cosul est de 210, incape dar ramane un spatiu liber.

        Comentariu

        • elixir
          Membru marcant
          • 01.nov.2009
          • 368

          nu trebuie sa fie izolat! spatiul de aer ramas va servi drept izolatie si ventilatie!

          Comentariu

          • dorumarcel
            Incepator
            • 27.mai.2014
            • 6

            Buna seara. Am o centrala viadrus de 40 kw si doresc achizitonarea unui cos din inox din cel cu pereti dublii si izolatie intre acestia. Un diametru interior de 200 mm ar fi.ok ptr cos ,??? La o inaltime de 6 m al acestuia. Diametrul de evacuare al centralei este de 156 mm. Multumesc. Si ceva sugestii privind achizitia daca este permis.

            Comentariu

            • Latkya
              Incepator
              • 07.sep.2019
              • 3

              Buna ziua, am o problema si doresc cateva pareri.
              Anul trecut am facut un cos la centrala mea viadrus 40kw ( vezi postarea de mai sus )
              Anul trecut nu am avut problema cu condens la cos si gudron in centrala ( o tineam la 60 grade )

              Anul acesta am izolat cosul cu vata bazaltica de 50mm peste care am pus plasa si tinci, am mai pus 2 elementi de cos si am facut un fel de palarie dintr-o tabla in forma de U ( pozitionata corect contra vantului )
              Cosu are tiraj mai bun fata de anul trecut!
              Am mai pus o pompa de circulare pe tur deoarece nu pre se incalzea ultimul calorifer ( nr9 )

              Si acum vine problema:
              - Am gudron ( smoala ) daca o tin in 70 grade observ ca dispare dar mori de cald in casa
              - Pe cos se scurge negreala si parca e ud ( vezi foto )

              Comentariu

              • VYS
                Living Legend
                • 19.aug.2005
                • 13008

                Lemnele ude?
                VYS Blog DIY

                Comentariu

                • mirceaknap
                  Living Legend
                  • 05.mar.2011
                  • 1409

                  Postat în original de Latkya
                  Anul trecut nu am avut problema cu condens la cos si gudron in centrala ( o tineam la 60 grade )

                  Anul acesta am izolat cosul cu vata bazaltica de 50mm peste care am pus plasa si tinci, am mai pus 2 elementi de cos si am facut un fel de palarie dintr-o tabla in forma de U ( pozitionata corect contra vantului )
                  Cosu are tiraj mai bun fata de anul trecut!
                  Am mai pus o pompa de circulare pe tur deoarece nu pre se incalzea ultimul calorifer ( nr9 )

                  Si acum vine problema:
                  - Am gudron ( smoala ) daca o tin in 70 grade observ ca dispare dar mori de cald in casa
                  - Pe cos se scurge negreala si parca e ud ( vezi foto )
                  Principala cauza ar fi umiditatea mare a lemnului, de aici si aparitia gudronului ,dar si temperatura gazelor prea mare.
                  incercati sa reduceti temperatura gazelor arse si folositi lemne cu umiditate redusa - sub 20%.
                  Mizeria care se scurge pe exteriorul cosului se datoreaza palariei, care desi apara de vant este si un condensator in acelasi timp.
                  Ar fi trebuit ca intre palarie si cos sa aveti o distanta de cca 5 cm.