Presiune cantrala termica

Adună
X
 
  • Ora
  • Arată
Curăță tot
postări noi
  • nicugiaca
    Incepator
    • 12.oct.2006
    • 34

    Presiune cantrala termica

    am o centrala termica wiessman de trei ani si anul acesta cand am pornito avea presiunea1.apoi au venit cei de la revizie au umblat pe akolo si a ajuns la 0,8.ea ink pornea.dar akum a scazut pana la 0.4,tot porneste da cand merge caldura ajunge presiunea la 2,7.eu as vrea sa mai pun apa in instalatie da mie sa nu sara de 3 cand se incalzesc caloriferele.de ce e ste diferenta asa de mare intre starea in care centrala nu merge si starea in care centrala merge,adik de la 0,4 la 2,7?multumesc
    calitatea costa bani..
  • bbusiness
    Membru
    • 05.iun.2006
    • 150

    #2
    Salut,

    Exista o lege in fizica care spune ca raportul P*V/T este intotdeauna constant.
    P este presiunea din instalatie, V este volumul si T este temperatura.

    Dat fiind faptul ca Volumul de apa din instalatie e constant, iar Temperatura creste, atunci ca raportul care l-am mentionat mai sus sa ramana constant trebuie sa creasca presiunea.

    Fa urmatorul calcul. Ai presiunea initiala de 0.8bar si temperatura de 22 de grade. Calculeaza volumul. Apoi incalzeste apa la 50 de grade si citeste noua presiune. Calculeaza din nou volumul. Daca cele 2 volume calculate sunt egale atunci nu e nici o problema.

    Comentariu

    • i96nds
      Membru marcant
      • 03.ian.2006
      • 427

      #3
      T e in grade Kelvin ceea ce inseamna ca e imposibil ca aceasta lege sa justifice diferenta de presiune.

      Eu zic ca tu ai suficient de mult aer pe instalatie. Raceste circuitul vreo jumatate de ora, opreste pompa si incepe aerisirea la toate caloriferele. Apoi adaugi presiune la instalatie.
      Stefan

      Comentariu

      • bbusiness
        Membru
        • 05.iun.2006
        • 150

        #4
        C= K-273.15
        1bar=0.9869atm

        ....asta ca sa fii multumit

        Comentariu

        • dalvb
          Incepator
          • 17.oct.2006
          • 19

          #5
          Legat de presiunea in instalatie: am o centrala Ferroli Domina Oasi 30, la pornire cei care au instalat-o au setat o presiune de 1.6 bari. In manualul centralei scrie ca presiunea optima la rece este de 1 bar, pt "o functionare corespunzatoare". Ma puteti lamuri va rog ce implicatii ar putea sa aiba o presiune mai mare si in ce fel ar putea afecta functionarea?
          La cald, presiunea ajunge la 2.4 bari.
          va multumesc.

          Comentariu

          • i96nds
            Membru marcant
            • 03.ian.2006
            • 427

            #6
            Mie mi se pare ca ti-au setat-o bine, s-au mai gandit si ei ca mai scade usor dupa prima setare din cauza aerului de pe instalatie.

            Daca nu a trecut de 2.5 atunci e OK. Oricum, bucura-te ca ai o instalatie buna.

            Daca ai si presostat de minim, atunci acesta e motivul pentru care ti-au incarcat-o la o presiune mai mare.
            Stefan

            Comentariu

            • nicugiaca
              Incepator
              • 12.oct.2006
              • 34

              #7
              deci pana la urma ce sa fac?sa incerc sa aerisec?k de calculat cik am calculat da imi iese volumul dublu...
              nu prea stiu ce inseamna asta...
              calitatea costa bani..

              Comentariu

              • Baboo
                Living Legend
                • 09.iul.2006
                • 1658

                #8
                Postat în original de dalvb
                Legat de presiunea in instalatie: am o centrala Ferroli Domina Oasi 30, la pornire cei care au instalat-o au setat o presiune de 1.6 bari. In manualul centralei scrie ca presiunea optima la rece este de 1 bar, pt "o functionare corespunzatoare". Ma puteti lamuri va rog ce implicatii ar putea sa aiba o presiune mai mare si in ce fel ar putea afecta functionarea?
                La cald, presiunea ajunge la 2.4 bari.
                va multumesc.
                Pãrerea mea e cã puteþi aerisi ºi cu instalaþia nerãcitã!
                Important este sã închideþi turul caloriferului atunci când faceþi aerisirea caloriferului.
                În mod normal în centralã, la pompã, ar trebui sã existe un aerisitor automat, care pe mãsura funcþionãrii centralei se acumuleazã aerul în el, ºi se aeriseºte automat.
                Dupã instalarea centralei, dupã introducerea apei, centrala trebuie ,,rulatã" la o temperaturã mai scãzutã (30-40 grade)ptr a putea sã se realizeze degazarea apei, adicã eliberarea aerului dizolvat în apã. Pãrerea mea, aºa cum s-a arãtat în aceastã postare, este cã Dvs. aveþi aer în instalaþie. Dacã veþi continua sã folosiþi centrala cu o presiune mãritã(prin introducerea apei în circuit) este posibil ca în timpul funcþionãrii presiunea din sistem sã depãºeascã valoarea prescrisã a presiunii supapei de siguranþã cu care în mod normal este prevãzutã centrala.
                Un semn cã aveþi aer în instalaþie îl aratã ºi un eventual zgomot intermitent, care ar putea apare în calorifer (laminarea lichidului), prin destinderea bulelor de aer când intrã în calorifer.
                Dacã dupã ce aþi aerisit, aerul nu dispare, înseamnã cã existã o neetanºietate în sistem (pe la garnituri mai ales) pe acolo va ieºi apã, ºi va intra aer, atunci când apa din instalaþie se rãceºte.
                Având în vedere cã aerul se dilatã mai mult decât apa la aceeaºi temperaturã, pãrerea mea e cã dacã fenomenul de a avea aer în instalaþie persistã, e bine sã mergeþi cu o presiune iniþialã (la rece) mai micã. În acesta e sigur cã nu se va depãºi presiunea supapei de siguranþã!
                Cu stimã,...
                Sal'tare!
                E bine sa faci ceea ce stii si sa stii bine ceea ce faci!

                Comentariu

                • ssilvviu
                  Membru
                  • 09.aug.2006
                  • 247

                  #9
                  Ce mai tura-vura, bagati apa pana la 2 bari, apoi aerisiti fiecare calorifer si vedeti efectul.
                  Eu am intalnit un astfel de fenomen anul trecut, la o centrala care ajungea de la 1 atm (la rece) pana la peste 3 atm in timpul functionarii. Am aerisit caloriferele, dar degeaba.
                  Nu sunt mare expert in centrale, dar am rezolvat problema prin pomparea de aer in vasul de expansiune. M-am gandit ca in vasul de expansiune ar trebui sa fie aer, nu apa, stiut fiind faptul ca un gaz suporta variatii de presiune muuult mai mari decat lichidul (acesta din urma fiind practic incompresibil).
                  Vasul de expansiune se afla in spatele centralei. Daca priviti de sus o sa observati un ventil. Prin acest ventil, cu o pompa, am bagat aer.

                  Comentariu

                  • Baboo
                    Living Legend
                    • 09.iul.2006
                    • 1658

                    #10
                    Postat în original de ssilvviu
                    Ce mai tura-vura, bagati apa pana la 2 bari, apoi aerisiti fiecare calorifer si vedeti efectul.
                    Eu am intalnit un astfel de fenomen anul trecut, la o centrala care ajungea de la 1 atm (la rece) pana la peste 3 atm in timpul functionarii. Am aerisit caloriferele, dar degeaba.
                    Nu sunt mare expert in centrale, dar am rezolvat problema prin pomparea de aer in vasul de expansiune. M-am gandit ca in vasul de expansiune ar trebui sa fie aer, nu apa, stiut fiind faptul ca un gaz suporta variatii de presiune muuult mai mari decat lichidul (acesta din urma fiind practic incompresibil).
                    Vasul de expansiune se afla in spatele centralei. Daca priviti de sus o sa observati un ventil. Prin acest ventil, cu o pompa, am bagat aer.
                    Dacã puneþi doi bari în instalaþie... puneþi ºi o gãletã sub centralã!
                    Pãrerea mea e cã ar trebui sã þineþi cont de indicaþiile producãtorului care recomandã presiunea de 1 bar

                    Sal'tare!
                    E bine sa faci ceea ce stii si sa stii bine ceea ce faci!

                    Comentariu

                    • ssilvviu
                      Membru
                      • 09.aug.2006
                      • 247

                      #11
                      Din cate am observat eu.... centralele au o supapa de presiune care se deschide la 3 atm. Nu vad ce probleme ar fi la 2. Centrala mea ajunge in mod curent la 2 atm fara nici o problema.
                      Eu recomandam sa bage 2 bari pentra ca in urma aerisirii sa ramana la 1.
                      Iar daca are aer mult pe instalatie o sa scada chiar sub 1 atm.
                      Eu unul, la mine in Roman, unde presiunea apei reci este in jur de 2 atm, in momentul in care fac alimentarea cu apa a unei instalatii las deschis robinetul de alimentare al centralei si fac aerisirea caloriferelor, pentru ca fiind aer mult ar trebui sa alimentez de 3-4 ori centrala.

                      Comentariu

                      • Baboo
                        Living Legend
                        • 09.iul.2006
                        • 1658

                        #12
                        2 atmosfere la ce temperaturã? La 80 de grade? Sau la 8?

                        De pinde ce presiune de descãrcare are supapa cu care e prevãzutã centrala în speþã!
                        Sal'tare!
                        E bine sa faci ceea ce stii si sa stii bine ceea ce faci!

                        Comentariu

                        • ing.GRIGORE ZAHARESCU
                          Membru marcant
                          • 26.dec.2005
                          • 584

                          #13
                          Stimati forumisti,
                          Presiunea apei din sistem aste recomandata sa fie la val. de 1bar(rece),pt. simplul motiv ca vasul de expansiune este presurizat din fabrica la cca 1.5 bar,iar daca marim valoarea peste recomandarea producatorului atunci elementul elestic din vas.de expans.este comprimat si la incazirea instal.
                          nu mai poate preia surplusul de valum datorat dilatari.
                          Uni producatori recomanda vas de expans.aditional daca depasim capacitatea celui din centrala.La un vas de 10 l se recomanda ca apa din sistem sa fie de max. 100l peste aceasta val. cer un vas aditional care se calc.in functie de cantit de apa depasita.
                          NU ELUDATI LEGILE FIZICI

                          Comentariu

                          • maiam
                            Membru
                            • 24.aug.2006
                            • 211

                            #14
                            Imi place recomandarea "NU eludati legile fizicii". Cum sa eludam ceva ce nu stim?

                            Comentariu

                            • Baboo
                              Living Legend
                              • 09.iul.2006
                              • 1658

                              #15
                              Postat în original de maiam
                              Imi place recomandarea "NU eludati legile fizicii". Cum sa eludam ceva ce nu stim?
                              Aplicând culmea pedagogiei!
                              Culmea pedagogiei este sã înveþi pe cineva ceea ce tu nu ºtii!
                              E bine sa faci ceea ce stii si sa stii bine ceea ce faci!

                              Comentariu