Daca aceasta este prima ta vizita, te rugam sa accesezi pagina cu intrebari si raspunsuri privind folosirea forumului accesand urmatorul link Intrebari si Raspunsuri. Pentru a posta / publica un mesaj trebuie sa te INREGISTREZI. Pentru a citi mesajele din forum, nu trebuie decat sa selectezi forumul dorit.
Faza si nulul trebuie sa aiba neaparat aceeasi grosime? Am auzit pareri cum ca poti pune conductor de 2.5 mmp la faza doar, la nul poti pune de 1.5, la fel la impamantare.
Conform principiilor curentului alternativ, mi se pare ciudat, e ca si cum as avea tot circuitul de 1.5. Adica mie mi se pare ca sarcina maxima admisa e cea data de firul cu grosimea cea mai mica. Asa e ?
Cat despre impamantare, chiar conteaza sa aiba aceeasi grosime cu Faza si Nul?
Nulul trebuie sa aiba aceeasi grosime ca faza, fara discutie. Firele vor fi strabatute de aceiasi curenti.
Conform normativelor I7, si impamantarea trebuie sa aiba aceeasi grosime, daca faza/nulul sunt pana in 16mm2 in sectiune
Primul pas este determinarea sectiunii conductorului de faza. Pentru alegerea sectiunii conductorului neutru si cel de protectie se procedeaza astfel:
Nulul - acelasi material cu faza
-pana la 25 mmp se alege nulul avand aceeasi sectiune cu faza
-peste 25 mmp se alege in functie de faza (din tabele specifice)
Conductorul de protectie trebuie sa aibe o sectiune ca si nulul in cazul in care faza si nulul sunt din cupru.
Daca faza si nulul sunt din aluminiu iar conductorul de protectie este de cupru atunci se adopta sectiunea cu o treapta mai mica (pe gama de sectiuni) decat nulul.
plecand de la legea lui Ohm I=U/R lege universal valabila arata ca pt un curent I suportat de un circuit, acesta va trebui sa aiba rezistenta R si sa fie alimentat la diferenta de potential U. DREPT URMARE rezistenta R va fi raportata la intreg circuitul si nu doar la dreapta la stanga sau ... la surubul mai gros . Deci ... conductorul de pana la consumator VA AVEA ACEEASI REZISTENTA cu cel care pleaca de la consumator, adica acelasi conductor de Cu va duce sau se va intoarce de la consumator. Deci daca plecati cu conductor de Cu 2.5mm va intoarceti de la consumator tot cu conductor de Cu 2.5mm. Legea lui OHM este una din legile de baza de la care s-a plecat cu stabilirea normativelor in vigoare .
Acum plecand de la normativul I7 cap 4.1 si art, 5.1.8 acesta spune clar: pentru conductorul de protectie nul max 25mmp Cu, la fel ca si conductorul de faza, iar daca sectiunea fazei este mai mare se regelmenteaza grosimea conductorului de nul de protectie, asa cum veti vedea in articlolele indicate.
Cu respect
Curentul nu iarta, gresesti o singura data! Dezolant !!!
Deci daca nu stii intreaba! Daca stii ... mai intreaba sa fii sigur ca stii bine ce stii!
Va multumesc pentru raspunsul prompt. Ma bucur ca nu eram departe de adevar. Acum mi-e clar.
Oarecum off-topic :
Eu am facut niste doze suplimentare fata de circuitul initial al apartamentului (de bloc) si nu m-am legat pana acum de circuitul existent.
De la doze catre prize am fir de cu de 1.5mmp. De la doza spre panou electric merg cu fir 3X2.5mmp. Intrebarea ar fi: cand vin cu firul catre panou, cat fir sa las in plus ca sa poata face legaturile? Voi apela la un electrician dar vreau sa nu ii ingreunez situatia daca pun fire aiurea....
Va multumesc pentru raspunsul prompt. Ma bucur ca nu eram departe de adevar. Acum mi-e clar.
Oarecum off-topic :
Eu am facut niste doze suplimentare fata de circuitul initial al apartamentului (de bloc) si nu m-am legat pana acum de circuitul existent.
De la doze catre prize am fir de cu de 1.5mmp. De la doza spre panou electric merg cu fir 3X2.5mmp. Intrebarea ar fi: cand vin cu firul catre panou, cat fir sa las in plus ca sa poata face legaturile? Voi apela la un electrician dar vreau sa nu ii ingreunez situatia daca pun fire aiurea....
Cred ca 15 cm ar fi suficient, marturisesc insa ca nu am experienta...
Cam subtire firul de 1.5mm2 catre prize, 2.5 ar fi fost OK.
E bine sa ai undeva, langa actele casei o schema, sa scrii acolo ce si cum, iar langa priza sa pui curentii maximi absorbiti, calculati pt o temperatura de vara Adevarul e ca nu prea baga omul consumatori mai mari de 10A intr-o priza obisnuita, dar si cand o face, e bine sa nu se trezeasca a 2-a zi cu casa in flacari.
Depinde de consumul pe care il aveti pe acele prize. Daca nu e mare si se incadreaza pentru fire Cu1.5 e OK. Daca nu il stiti sau daca nu il puteti preconiza atunci chiar daca veniti din tablou la doza cu cablu Cu2.5 (ceea ce este corect) folositi si din doza in priza tot Cu2.5 iar intreg circuitul protejat corespunzator cu siguranta de 16A. Normativul I7 prevede un consum max de 3kW pe un circuit prize.
Ca o rezerva de cablu luati in calcul capete de 30-:-45cm. E o valoare obtinuta din practica
Cu respect
Curentul nu iarta, gresesti o singura data! Dezolant !!!
Deci daca nu stii intreaba! Daca stii ... mai intreaba sa fii sigur ca stii bine ce stii!
Procesăm date personale despre utilizatorii site-ului nostru, prin utilizarea cookie-urilor și a altor tehnologii, pentru a furniza serviciile noastre, a personaliza publicitatea și a analiza activitatea site-ului. Putem partaja anumite informații despre utilizatorii noștri cu partenerii noștri de publicitate și analiză. Pentru detalii suplimentare, consultați Politica noastră de Confidențialitate.
Făcând clic pe "SUNT DE ACORD" mai jos, sunteți de acord cu Politica noastră de Confidențialitate și cu practicile noastre de procesare a datelor personale și cookie-uri așa cum sunt descrise acolo. De asemenea, recunoașteți că acest forum poate fi găzduit în afara țării dvs. și consimțiți la colectarea, stocarea și procesarea datelor dvs. în țara în care este găzduit acest forum.
Comentariu