    Pentru MaistrulMax
    Credeti ca este o problema din punct de vedere al condesului daca in loc de lambriu s-ar pune gips-carton, adica daca nu ar fi spatiu intre bariera si placa de gips-carton (lasand la o parte sistemul de sustinere, metalic sau nu al placilor)???
    Multumesc.

    Comentariu

    • Maestrul Max
      Living Legend
      • 28.iul.2006
      • 6920

      #17
      Placile de rigips prin asezarea lor creaza un paravan aproape etans in calea umezeli din interior de acea se pot aseza pe folie bariera de vapori.

      Lambriul de lemn, prin rosturile sale, permite ca o cantitate mai mare de umezeala sa ajunga pe suprafata foliei bariera de vapori. De acea se considera ca lambriul de lemn sa se monteze pe sipci, pentru a exista un spatiu suplimentar unde sa poata circula liber aerul si de a se putea elimina acel, eventual, surplus de umiditate.
      Cu stima.

      Comentariu

      • smm
        Incepator
        • 24.nov.2006
        • 8

        #18
        Ok, multumesc.
        Acum referitor si la lambriu ca sa inteleg: avand in vedere ca bariera este pusa in locul corect, adica pe partea "calda" inspre interiorul camerei, teoretic acolo vapori nu ar trebui sa condenseze, nu?

        Comentariu

        • Maestrul Max
          Living Legend
          • 28.iul.2006
          • 6920

          #19
          Postat în original de smm
          ....Acum referitor si la lambriu ca sa inteleg: avand in vedere ca bariera este pusa in locul corect, adica pe partea "calda" inspre interiorul camerei, teoretic acolo vapori nu ar trebui sa condenseze, nu?
          In mesajul anterior nu la lambriu, montat pe interior, am facut referire oare ?

          Nu uitati ca exista in afara de umiditatea din exterior si umiditatea relativa a aerului din interiorul incaperilor.
          Cu stima.

          Comentariu

          • Gemini
            Moderator
            • 06.iun.2006
            • 15126

            #20
            Suprafata barierei de vapori are o temperatura aproape egala cu cea interioara si nu va exista pericolul aparitiei condensului pe suprafata acesteia.
            Ajungand o anumita cantitate de vapori in interiorul stratului de vata, care are o temperatura mai scazuta cu cat ne apropiem de exterior - va condensa in stratul de vata si de aici neplacerile cauzate de umezire.

            Acest fenomen este eliminat de bariera de vapori.

            Cu privire la realizarea unui acoperis ventilat - este o solutie mai buan decat cea folosita de colegul nostru - insa la momentul actual al realizarii constructiei nu se mai poate face nimic. Asta nu inseamna ca solutia existenta este catastrofala.

            Comentariu

            • danhome_52
              Membru Marcant
              • 26.dec.2005
              • 751

              #21
              Salut!
              Cu riscul de a-l zapaci si mai mult pe prietenul nostru,trebuie sa va contrazic!
              Pentru inceput suntem de acord ca este obligatorie folosirea barierei contra vaporilor.
              Mai suntem de acord cu faptul ca atat gips-cartonul cat si lambriurile de lemn au o oarecare permisivitate la migrarea vaporilor.Mai devreme sau mai tarziu,in spatele placilor va ajunge umezeala aerului cald si umed din incaperea incalzita.In lipsa barierei va condensa undeva in interiorul stratului termoizolator,acumulandu-se in acesta.Folia folosita impiedica acest lucru,limitand patrunderea la grosimea materialului de finisaj (gips-carton,lambriu),lasandu-i posibilitatea de a-l ceda interiorului atunci cand umiditatea scade,realizand astfel un echilibru.(asa-zisa respiratie a peretilor)
              Daca bariera contra vaporilor nu este in imediata apropiere a placajului,ci se permite un spatiu dat de structura,vaporii se vor acumula intr-o cantitate mai mare si ce e mai grav,fara posibilitatea revenirii in interiorul camerei.Acest spatiu nu se poate numi spatiu de ventilare,deoarece nu e posibil sa se creeze curentul de aer ascendent prezent deasupra termoizolatiei si/sau deasupra membranei de sub invelitoare.
              Deci,eu recomand ca folia folosita ca bariera contra vaporilor sa se afle imediat in spatele lambriului,intre acesta si eventuala structura!
              Bafta!

              Comentariu

              • Gemini
                Moderator
                • 06.iun.2006
                • 15126

                #22
                Nu pot decat sa constat ca nu va exista nici un efect "zapacitor" asupra colegilor de forum.

                In primul rand va multumim pentru atitudinea si calitatea mesajelor dvs., speram sa va avem alaturi si de acum inainte.

                Constat cu placere ca atat mesajul meu cat si al dvs. contin explicarea aceluiasi fenomen, singura diferenta fiind punctul de vedere asupra spatiului din spatele finisajului.

                Este adevarat ca spatiul respectiv nu este un spatiu de ventilare insa atat montajul barierei imediat in spatele gipscartonului cat si la o distanta relativ mica - nu va avea un efect negativ asupra lucrarii. Gipscartonul are intradevar proprietatea de reglare a umiditatii interioare prin acumularea unei parti din vapori in stratul de gips - in fucxntie de conditiile interioare permitand apoi eliminarea acesteia.

                Comentariu

                • Maestrul Max
                  Living Legend
                  • 28.iul.2006
                  • 6920

                  #23
                  Dan, domnule Gemini o intrebare :

                  -cum se comporta la difuzie un strat de lemn tratat si lacuit in n straturi de lac ?

                  Caz concret de lambriu de calitate care in timp o sa fie lacuit pentru intretinere.


                  P.S. E doar o "polemica" constructiva.
                  Cu stima.

                  Comentariu

                  • danhome_52
                    Membru Marcant
                    • 26.dec.2005
                    • 751

                    #24
                    Salut!
                    Multumesc pentru apreciere!Calitatea forumului impune calitatea mesajelor!
                    Lambriurile din lemn,lacuite fiind,nu permit difuzia prin suprafata,punctul slab ramanand imbinarile,care nu sunt concepute pentru a ermetiza.
                    Succesiunea materialelor folosite in diferitele sisteme de termoizolatie face posibila o separare stricta a interiorului de exterior,fiind preintampinate efectele nedorite a fenomenelor aparute in timp.
                    De aceea,pana la un punct,unele materiale si solutii sunt obligatorii,lasand apoi ca finisajul suprafetelor sa poata fi ales,in functie de preferinte,atat ca material cat si ca aspect.
                    Lambriul poate fi folosit fara restrictii si masuri de precautie exagerate daca pana la el toate celelalte sunt la locul lor!
                    Bafta!

                    Comentariu

                    • bendeac
                      Incepator
                      • 23.nov.2006
                      • 12

                      #25
                      mansarda izolata

                      Va deranjez cu doua noi probleme 1)condensul..... NU am mai apucat sa montez folia aluminizata peste cele doua straturi de vata si pentru ca vremea s-a racit am observat ca s-a produs condens la nivelul osb3....mentionez ca parterul casei este incalzit si locuit ,iar intre parter si mansarda este o suprafata de 6 mpunde se afla scara ....deci aproape toata caldura ajunge in mansarda unde este o temperatura aproape ca si la parter,iarmarea parte a condensului sa format in apropierea scarii...pe unde de fapt vine caldura de jos.intr-o prima faza am inchis scara pentru a nu se mai duce caldura in mansardasi deci pentru a scadea temperatura,acum vad ca nu mai face condens dar la nivelul osb3 este un strat foarte foarte subtire de gheata(ca o bruma)sper ca gerul sa usuce acea umezeala.Acum nu stiu ce sa fac?sa ma grabesc si sa montez folia aluminizata ?sa mai astept ?mentionez ca ordinea materialelor folosite este urmatoarea:la exterior-tigla metalica cu cele doua rinduri de sipca ,folia anticondens,iar peste capriori am folosit osb3de 0,7cm,la interior peste osb3 vata isover de 10cm(capriorii sunt de 10/10 cm,peste acestia ,perpendicular am montat alti capriori de 10/5cm intre care am fixat prin presare vata toplan (bazaltica )tot de 10 cm ,iar acum urma sa montez folia aluminizata dar a aparut aceasta problemacu comdensul.Imi puteti da un sfat ?
                      2)peretii despartitori sunt din rigips grosi de 10 cm si umpluti cu vata toplan tot de 10cm grosime ,este nevoie sa pun la peretii despartitori folie aluminizata sau ii pot pune direct rigipsul peste vata?
                      Astept cu interes parerile dumneavoastra pretioase pentru mine si eventuale sugestii.
                      LA MULTI ANI 2007!

                      Comentariu

                      • Gemini
                        Moderator
                        • 06.iun.2006
                        • 15126

                        #26
                        1 - tot nu imi este clar pe care suprafata a OSB s-a format condens?
                        2 - la peretii de compartimentare nu este necesara bariera de vapori

                        Comentariu

                        • bendeac
                          Incepator
                          • 23.nov.2006
                          • 12

                          #27
                          mansarda izolata

                          LA INTERIOR!

                          Comentariu

                          • aliy
                            Incepator
                            • 12.aug.2006
                            • 98

                            #28
                            Re: mansarda izolata

                            cum vezi bruma daca este vata peste placa de obs?

                            Comentariu

                            • bendeac
                              Incepator
                              • 23.nov.2006
                              • 12

                              #29
                              mansarda izolata

                              am vazut ca pica in citeva locuri ziua cind afara erau 7-8 grade iar tabla era uscata pe afara ,seara cind se raceste afara nu mai pica,atunci am dat vata la o parte in citeva locuri unde am vazut picaturi jos pentru a putea sa vad mai bine ce se intimplain citeva zile.....asa am constatat ca este condens la interior pe suprafata osb,am scazut temperatura in mansarda si am observat fenomenul scde in intensitatesi ca seara cind temperatura scade sub 0 grade afara suprafata osebeului este inghetata
                              la interior...acea bruma de care spuneam .Mentionez ca acest condens provine de la interior si nu de la exerior adica de la condensul pe care il face tabla pe dedesuptpentru ca acolo este folia anticondenssi care am vazut ca colecteaza condensul in jgheaburi mai ales dimineata ,iar de la terminarea lucrarii la acoperis si pina la izolarea lui la interior au fost 2 luni in care am urmarit daca pica pe undeva la interior ,ceea ce nu s-a intamplat si dupa aceea am trecut la izolarea pe interior .Eu cred ca nesansa mea a fost ca am inceput izolarea odata cu racirea vremiisi nu am apucat sa montez si bariera antivapori,mai cred ca nivelul de umiditate era foarte mare datorita faptului ca lemnul utilizat la acoperis (capriori de 10/10)si cel utilizat la dusumeaua care si ea a fost refacuta (dulapi de 15/10),iar odata cu racirea timpului si incalzirea pe interior au dus la aceasta umiditate ce a fost acumulata in vata pt ca nu am reusit sa montez bariera de vapori.Asta este explicatia pe care mi-am dat-oeu ,dar poate gresesc si atunci am apelat la parerea specialistilor de pe acest site pentru a afla ce posibilitati am sa trec de acest impas.

                              Comentariu

                              • Gemini
                                Moderator
                                • 06.iun.2006
                                • 15126

                                #30
                                Sunt de acord cu faptul ca lipsa barierei de vapori a dus la aceasta situatie.

                                Este important sa vedeti daca nu este compromisa vata minerala utilizata (cea de sticla) care este mai sensibila la umiditate decat bazaltica.

                                Odata cu montarea barierei de vapori lucrurile vor reveni la normal dar nu trebuie sa montati bariera peste zone cu vata umeda.