Serpentina cupru

Adună
X
 
  • Ora
  • Arată
Curăță tot
postări noi
  • Consultant climatizare
    Moderator
    • 17.oct.2007
    • 3639

    #16
    Răspuns la: Serpentina cupru

    Pana sa se topeasca teava in focar cred ca ar trebui sa sara supapele de siguranta.

    Comentariu

    • Scifficus
      Membru marcant
      • 23.iun.2013
      • 841

      #17
      Răspuns la: Serpentina cupru

      Corect.

      Declanseaza supapa, iese apa si abur, zona incinsa fierbe apa in draci implicit toata zona de contact apa-teava este ocupata de aburi, schimbul de caldura nu se mai produce cu randament mare, supapa/ele nu pot elibera in timp presiunea creata datorita volumului mare de aburi produs, cuprul se inmoaie si poate fisura usor. Pana la topire nu mai este decat un pas.

      Stiti ca decalirea neferoaselor se produce pe dos ca la feroase. Adica, incalzesti cuprul si prin racire rapida l-ai decalit, il faci mai maleabil/ductil.
      Ultima editare de Scifficus; 19.apr.2015, 14:23.

      Comentariu

      • provilla
        Membru marcant
        • 23.mar.2010
        • 647

        #18
        Răspuns la: Răspuns la: Serpentina cupru

        Postat în original de Scifficus
        Corect.

        Declanseaza supapa, iese apa si abur, zona incinsa fierbe apa in draci implicit toata zona de contact apa-teava este ocupata de aburi, schimbul de caldura nu se mai produce cu randament mare, supapa/ele nu pot elibera in timp presiunea creata datorita volumului mare de aburi produs, cuprul se inmoaie si poate fisura usor. Pana la topire nu mai este decat un pas.

        Stiti ca decalirea neferoaselor se produce pe dos ca la feroase. Adica, incalzesti cuprul si prin racire rapida l-ai decalit, il faci mai maleabil/ductil.
        acest fenomen se poate intampla si cu o serpentina metalica ? reactia descrisa mai sus nu este identica ? cu ce schimba situatia o serpentina feroasa sau din otel , fonta , etc ?
        Păcat că nebunilor nu li se îngăduie să spună cu înțelepciune ce au de spus despre nebuniile înțelepților.

        Comentariu

        • Scifficus
          Membru marcant
          • 23.iun.2013
          • 841

          #19
          Răspuns la: Serpentina cupru

          Se schimba calculele. Cuprul are viteza transfer termic mai mare. Feroasele au puncte de inmuiere si topire mai mari. Plus de asta nu cred ca gasesti pe langa casa teava de fier sau fonta mai subtire in carne cum ii cea de cupru. Teava de cupru care o gasesti si la 0,5 mm grosime.

          Plus de asta au fost destule cazuri cand au plesnit tevi din metal feros in focare. Din diverse motive.

          Comentariu

          • provilla
            Membru marcant
            • 23.mar.2010
            • 647

            #20
            Răspuns la: Serpentina cupru

            intreb asta pentru ca ma gandeam sa fac un schimbator de caldura pe o teava de inox cu diametru de 160 si lunga de 1,7m , pe care sa infasor teava de cupru de 10-15 ( colac ) 3-4 straturi suprapuse ( dar independente , conectate la exteriorul schimbatorului ) , insa cu lipiturile la o distanta considerabila de 10-15 cm de cos , reduse la 28 mm cat este teava de tur retur a sistemului , conectat prin laddomat cu centrala .

            ce e drept nu este direct in bataia flacarii .... insa in situatii domestice eu nu am auzit sa fi atins nici o centrala 1000 de grade ....... si sa presupunem ca ar atinge ...... nu cred ca mai ramane nimic nici din instalatia cu feroase si neferoase , cu pompa sau fara pompa , .........
            Păcat că nebunilor nu li se îngăduie să spună cu înțelepciune ce au de spus despre nebuniile înțelepților.

            Comentariu

            • cheluakame
              Living Legend
              • 27.oct.2012
              • 2298

              #21
              Răspuns la: Serpentina cupru

              Postat în original de provilla
              insa in situatii domestice eu nu am auzit sa fi atins nici o centrala 1000 de grade ....... si sa presupunem ca ar atinge ...... nu cred ca mai ramane nimic nici din instalatia cu feroase si neferoase , cu pompa sau fara pompa , .........
              Cele cu gazeificare ating si 1300-1400 grade in camera de combustie.

              Si una atmosferica modificata.
              Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	imagine0945.jpg 
Afișări:	2 
Mărime:	350,6 KB 
ID:	621291
              iTermice --- Sursa ta de caldura

              Comentariu

              • Scifficus
                Membru marcant
                • 23.iun.2013
                • 841

                #22
                Răspuns la: Serpentina cupru

                Asa este.

                Sa vedeti temperaturi cand "o ia pe ulei" un cazan ce arde ulei ars. Problema nu ar fi asa spinoasa daca nu ajung vapori si stropi de apa pe arzatorul de ulei. Presupun ca stiti ce se intampla cand arunci cu apa in ulei aprins.

                Comentariu

                • provilla
                  Membru marcant
                  • 23.mar.2010
                  • 647

                  #23
                  Răspuns la: Serpentina cupru

                  Atunci ce cum sa fac cu recuperatorul meu pe coșul de fum ca mi se pare ca se înfierbânta prea tare , ma refer ca ajunge de te dogorește când ții mâna aproape de el si ma gândeam ca sa fac un recuperator de caldura cum am mai zis pe coșul de fum .
                  Păcat că nebunilor nu li se îngăduie să spună cu înțelepciune ce au de spus despre nebuniile înțelepților.

                  Comentariu

                  • Scifficus
                    Membru marcant
                    • 23.iun.2013
                    • 841

                    #24
                    Răspuns la: Serpentina cupru

                    Il faci cum ai zis.

                    Dogoare ce o simti cu mana nu cred ca e mai mare de 200 si ceva de grade. Treaba este ca inventia asta o sa genereze alta problema, aparitia condensului pe interiorul evacuarii.

                    Despre ce centrala este vorba?

                    Comentariu

                    • provilla
                      Membru marcant
                      • 23.mar.2010
                      • 647

                      #25
                      Răspuns la: Serpentina cupru

                      Serpentina o conectez prin laddomat , centrală este viadrus 40 kw
                      Păcat că nebunilor nu li se îngăduie să spună cu înțelepciune ce au de spus despre nebuniile înțelepților.

                      Comentariu

                      • Scifficus
                        Membru marcant
                        • 23.iun.2013
                        • 841

                        #26
                        Răspuns la: Serpentina cupru

                        Zic si eu, vezi ca sunt ceva modificari ce se pot face incat sa ai un randament mai mare al cazanului. Lucru ce aduce un castig mai mare decat recuperarea caldurii de la cos.

                        Intreb si eu de curiozitate, cum pornesti focul in cazan? De sus in jos sau invers, aprinzi toata gramada de lemne de jos?

                        Comentariu

                        • provilla
                          Membru marcant
                          • 23.mar.2010
                          • 647

                          #27
                          Răspuns la: Serpentina cupru

                          Am încercat ambele variante , a testat un inginer randamentul si a zis ca are 81% , totuși mi se pare prea mare temperatura codului ținând cont ca e izolat
                          Păcat că nebunilor nu li se îngăduie să spună cu înțelepciune ce au de spus despre nebuniile înțelepților.