Termostat pompa recirculare
Adună
X
-
da am o pompa care duce apa in puffer tot cu un controller eu-21 si unA care duce caldura in casa si apa calda menajera
-
-
schema e urmatoarea cazan-pompa-puffer-pompa-calorifere,pe pompa care duce apa calda in casa cred ca ar trebui termostatu de ambientComentariu
-
-
izolatia este din polistiren de 10 eps80,nu am cum sa trimit apa la 90 tocmai asta vreau sa controlez ,controllerul de pe pompa porneste la 40 si nu se mai opreste pana scade de 40 nu ajunge niciodata apa in puffer la 80-90 dar ma gandeAM daca as putea sa pun un controller de ambient pe pompa care duce in casa in paralel cu controllerul atunci ambientalu ar opri pompa si ar creste temperatura in puffer dar dupa ce scade sub 40 sa opreasca pompa controllerul sa nu mai lucreze degeaba pentru ca termostatul de ambient cere caldura
eventual o schema cum se leaga pe aceeasi pompa controllerul si termostatul de ambientUltima editare de ADILLERIKU; 12.oct.2018, 13:22.Comentariu
-
Tu ai un controler pe care il folosesti doar ptr pompa cazan-puffer! Termostatul de ambient il legi la pompa puffer-calorifere. Ca sa nu plece in casa apa <40C, in puffer(undeva sus) montezi un termostat de imersie, pe care il legi in serie cu TA.Comentariu