    Am facut instalatia pe polipropilena . Mentionez ca doar tevile sint instalate , centrala si caloriferele lipsesc ! Pentru inceput am incercat sa-o testez cu aer sub presiune! Am bagat 5 bari dar presiunea scade sub un bar ! Are cineva o experientza asemanatoare ?
  • ing.GRIGORE ZAHARESCU
    Membru marcant
    • 26.dec.2005
    • 584

    #2
    Ia o solutie de sapun(sampon) si controleaza toate sudurile

    Comentariu

    • maarius_marius
      Incepator
      • 01.feb.2007
      • 14

      #3
      ppr al

      condensul poate fi un raspuns?

      Comentariu

      • mutilaila
        Membru marcant
        • 11.oct.2006
        • 911

        #4
        Re: ppr al

        Postat în original de maarius_marius
        condensul poate fi un raspuns?
        nu prea!
        condensul face bule de apa pe teava,dar nu pierde presiunea din tub

        Comentariu

        • maarius_marius
          Incepator
          • 01.feb.2007
          • 14

          #5
          ppr al

          da dar de 5 bar la 0,7 bar trebuie sa fie ceva pierdere sau condens?
          Pierdere nu pare sa fie atunci......?

          Comentariu

          • mutilaila
            Membru marcant
            • 11.oct.2006
            • 911

            #6
            fa exact cum se spune in mesajul de mai sus,verifica toata instalatia cu apa cu sapun!

            Comentariu

            • maarius_marius
              Incepator
              • 01.feb.2007
              • 14

              #7
              ppr al

              ok trebuie sa fac si asta mai sunt si alte posibilitati de a afla de ce pierderea este asa de mare (timp de 2 saptamani de la 5 la 0,7)

              Comentariu

              • Moldovan Vasile Dan
                Membru Marcant
                • 15.nov.2006
                • 420

                #8
                ppr al

                eu am testat instalatia prin racordare la reteaua de apa unde sunt cam 5-6 bari dar mi-au aparut probleme si cand am legat-o la centrala din cauza apei calde (70-80 grade)

                Comentariu

                • ing.GRIGORE ZAHARESCU
                  Membru marcant
                  • 26.dec.2005
                  • 584

                  #9
                  Daca era testata cu aer si sapun erorile puteau fi evitate

                  Comentariu

                  • maarius_marius
                    Incepator
                    • 01.feb.2007
                    • 14

                    #10
                    ppr al

                    alimentarea cu apa nu este posibila deoarece nu sunt montati robineti ci dopuri(capace)la capatul de coloana.Nu am inca asa curaj sa torn sapa peste tevi fara sa rezolv problema.

                    Comentariu

                    • gogoson
                      Membru marcant
                      • 14.oct.2006
                      • 624

                      #11
                      presiunea din reteaua de apa este pe la 2-3 bari nu la 5-6 si nu este constanta, deci nu o folositi ca etalon

                      Comentariu