Daca aceasta este prima ta vizita, te rugam sa accesezi pagina cu intrebari si raspunsuri privind folosirea forumului accesand urmatorul link Intrebari si Raspunsuri. Pentru a posta / publica un mesaj trebuie sa te INREGISTREZI. Pentru a citi mesajele din forum, nu trebuie decat sa selectezi forumul dorit.
sper sa ma puteti ajuta cu un sfat... stau la 9 din 10 si am coloana de caldura a blocului care trece prin dormitor. dar nu urca la 10 ci intra prin perete in baie unde se leaga de turul de acolo si asa urca la 10. n-am probleme cu caloriferele, sunt toate calde cand se face aerisirea blocului.
dar coloana asta de caldura e plina de aer (nu stiu de ce nu se aeriseste odata cu caloriferele) si bubuie infiorator. NU se mai poate dormi jumatate de an in acea camera... Ce pot sa fac? Va multumesc in avans pt orice raspuns, Andreea.
Mentionez ca administratorul sau cel de la 10 au spus ca nu le pasa, ca asta este si sa ma obisnuiesc cu ideea. Dar sa nu folosesc o camera timp de jumatate de an, e o aberatie...
Nu am, dar voi pune in aceasta vara... insa toate caloriferele sunt calde, nu e problema, iar zgomotele din coloana incep in miezul noptii si tin pana dimineata... nu inteleg ce se intampla
Mentionez ca toate aceste probleme au aparut doar dupa montarea repartitoarelor
Multumesc pt raspuns!
Mda...se pare ca aceasta problema este cauzata de robinetele termostatate.
Am inteles ca in unele cazuri ... datorita starii instalatiei si poate configuratiei... este necesara montarea la subsol a unor vane de echilibrare ..parca asa le zice....
Pentru acesta iti sugerez sa ii contactezi pe cei care se ocupa de repartitoare... e treaba lor sa remedieze situatia.. evident contra-cost.
Din cauza faptului ca lumea isi da capetele termostatate pe o temperatura mai mica si ca temperatura agentului termic este mai mare noaptea (asa o livreaza furnizorul), foarte multe din capetele termostatate se inchid destul de des si pe perioade destul de mari de timp, moment in care agentul termic nu mai circula prin calorifere, ci prin coloana principala, unde capata viteza, elan si presiune...
Solutia eleganta este cea enuntata de viorel, cu robinetii de by-pass la suprapresiune, situati la intrarea in bloc, care preiau debitul de agent termic care e strangulat de robinetii termostati.
Coloana aia trece pe la tine si nu pe la cel de la 10 tocmai pentru ca cel de la 10 sa nu aiba zgomotele...
Iti recomand sa le spui la cetatenii aia (administratorul si cel de la 10), ca daca nu refac coloana conform planului initial te vezi nevoit sa o tai. Si o tai si o duci pana la caloriferul tau si gata. N-o sa se mai aeriseasca coloana aia decat atunci cand vrei vrea tu...
dar mai am o problema... cu vorba buna administratorul refuza sa faca orice, mi-a mai zis de o gramada de ori ca asta e situatia si sa nu-l mai deranjez...
As vrea sa fac cerere oficiala, iar la refuz sa le aduc OPC-ul pe cap. Dar nu stiu ce sa scriu in cererea aia... e ceva obisnuit cu robinetii de by-pass la suprapresiune? ma scuzati ca pun atatea intrebari, dar nu vreau sa mai iau un refuz de la administrator, doar fiindca asa vrea el.
Multumesc mult de tot!!!
Procesăm date personale despre utilizatorii site-ului nostru, prin utilizarea cookie-urilor și a altor tehnologii, pentru a furniza serviciile noastre, a personaliza publicitatea și a analiza activitatea site-ului. Putem partaja anumite informații despre utilizatorii noștri cu partenerii noștri de publicitate și analiză. Pentru detalii suplimentare, consultați Politica noastră de Confidențialitate.
Făcând clic pe "SUNT DE ACORD" mai jos, sunteți de acord cu Politica noastră de Confidențialitate și cu practicile noastre de procesare a datelor personale și cookie-uri așa cum sunt descrise acolo. De asemenea, recunoașteți că acest forum poate fi găzduit în afara țării dvs. și consimțiți la colectarea, stocarea și procesarea datelor dvs. în țara în care este găzduit acest forum.