Daca aceasta este prima ta vizita, te rugam sa accesezi pagina cu intrebari si raspunsuri privind folosirea forumului accesand urmatorul link Intrebari si Raspunsuri. Pentru a posta / publica un mesaj trebuie sa te INREGISTREZI. Pentru a citi mesajele din forum, nu trebuie decat sa selectezi forumul dorit.
sunt mansoane termoretractabile pentru cabluri armate. se monteaza destul de usor. aveti nevoir de o lampa cu gaz.
daca nu aveti rezerva de cablul in vederea refacerii continuitatii acestuia (adica a avea suficienta lungime in cablul din pamant pentru mufa) de preferat este introducea unei bucati de cablu (1-1.5m lungime) si executarea de mufe pe ambele capete ale cablului taiat
Casa este la o distanta de 150m de stalp si trebuie sa traversez o curte.
Contracul cu ENEL este pentru trifazic.
Am vorbit cu un electrician si mi-a recomandat cablu subteran armat din aluminiu 4x25.
Am mai avut cateva intrebari pt el dar raspunsurile lui nu m-au "luminat".
L-am intrebat ce consumatori suporta cablul respectiv? iar el mi-a raspuns "multi"
Apoi l-am cerut sa-mi dea exemplu de o masinarie sau mai multe care ar duce acest cablu catre limita lui. iar raspunsul a fost "poti pune multe"
In aceeasi ordine de iedei, electricianul (altul) care m-a ajutat sa gasesc si sa cumpar acest cablu mi-a adus acasa un cablu de 3x25 + 16 .
I-am spus ca eu am comandat 4x25 iar el mi-a adus 3x25+16 si mi-a spus ca-s la fel.
1. Imi poate spune cineva care-i diferenta intre cele 2 cabluri? (In general nu-mi place sa vorbesc cu cineva impreuna si sa ne intelegem separat.)
2. imi puteti da cateva exemple de masinarii care duc cele 2 tipuri de cabluri la limita capacitatii lor?
Vorbim de cablu de tipul Acyaby 4x25mm2, versus 4x25+16mm2; diferenta consta in sectiunea conductorului de nul, cel de-al doi-lea fiind de 16mm2.
Din cate imi amintesc fara a consulta vre-un normativ (sunt absolut convins ca unii colegi ma vor corecta ) , in conditiile de pozare subterana, cablul poate fi incarcat maxim 100A, iar conductorul de nul, parca ~70A. Depinde ce putere aveti aprobata in ATR.
Vorbim de cablu de tipul Acyaby 4x25mm2, versus 4x25+16mm2; diferenta consta in sectiunea conductorului de nul, cel de-al doi-lea fiind de 16mm2.
Din cate imi amintesc fara a consulta vre-un normativ (sunt absolut convins ca unii colegi ma vor corecta ) , in conditiile de pozare subterana, cablul poate fi incarcat maxim 100A, iar conductorul de nul, parca ~70A. Depinde ce putere aveti aprobata in ATR.
poti dezvolta putin raspunsul tau, caci pt mine nu inseamna prea mult ceea ce ai spus.. da-mi cateva exemple te rog frumos.
poti dezvolta putin raspunsul tau, caci pt mine nu inseamna prea mult ceea ce ai spus.. da-mi cateva exemple te rog frumos.
Merci mult
Cablul asta ar putea duce o masinarie de 37KW, dar la distanta asta o sa aveti pierdere de tensiune si ar trebui sa va limitati la max. 20KW ca sa nu va pomeniti ca aveti 180V la priza. Ce consumatori trifazici aveti?
Daca nu aveti consumatori trifazici, sa stiti ca ACYABY 3x25+16mmp nu e bun pt ca nu va rezista nulul de lucru (adica conductorul de 16mmp) si va trebuie neaparat 4x25mmp. Daca aveti consumatori trifazici care totalizeaza macar 10KW, atunci e bun 3x25+16mmp.
va salut
vreau sa introduc si eu curentul electric la un teren, momentan nu exista casa- lucrarile incep in primavara , si am un drum de servitute de 75 de m pana la reteaua electrica . vecinii mei toti au introdus curentul prin cablu pe sub pamant si asa o sa fac si eu . precizez ca o sa introduc trifazic . ma intereseaza si pe mine tipul cablului care imi trebuie mie
locuinta este o casa P+M amprenta la sol 100 mp -am nevoie de trifazic pentru centrala electrica
multumesc mult
Cand iti iese proiectul o sa fie specificat ce tip de cablu si sectiune o sa fie folosit, functie si de puterea instalata sau cat ceri tu ( in limitele care pot si aia de la electrica sa iti ofere ).
Dupa ce afli ce cablu vor sa iti bage aia vii cu intrebari aici si sigur se va gasi cineva sa te ajute cu un sfat ceva.
In principiu, o sa iti ofere un 25 kW si pentru asta un 4 x 16 este suficient. Se poate si mai subtire dar daca pe viitor vrei mai multa putere nu cred ca ai placerea sadica sa repeti toate operatiunile.
Este posibil ca ei sa iti ofere, la un pret asazis competitiv, un cablu de aluminiu cu sectiune mai mare, gen 3 x 25 + 16.
Zice de o casa P+M cu amprenta de 100 mp, ma gandesc ca ii izolata, asadar are nevoie de o centrala pe la 18kW, hai 20 kW. Pana la 25 are ceva spatiu de manevra. Cei de la electrica o sa-i infiga o tetrapolara de 40A ( cel mai probabil ) iar cu putina "umilinta" in voce eventual ceva pentru ungerea rotitelor sistemului cea de 40 se poate transforma magic in alta de 50. Solved.
Si ulterior dupa ce omu isi gandeste tot sistemul si se bazeaza pe puterea respectiva, se schimba conducerea, apar probleme in retea si se trimit echipele sa verifice bransamentele ca sa monteze protectiile corecte raportate la valorile din acte; a mai fost prezentat un caz aici pe forum.
Legal, omule, legal. Adica nenea de la electrica scrie cu manuta lui ce s-a montat. Ideea era ca la noi si pentru ce este normal trebuie sa te ploconesti nitel.
Procesăm date personale despre utilizatorii site-ului nostru, prin utilizarea cookie-urilor și a altor tehnologii, pentru a furniza serviciile noastre, a personaliza publicitatea și a analiza activitatea site-ului. Putem partaja anumite informații despre utilizatorii noștri cu partenerii noștri de publicitate și analiză. Pentru detalii suplimentare, consultați Politica noastră de Confidențialitate.
Făcând clic pe "SUNT DE ACORD" mai jos, sunteți de acord cu Politica noastră de Confidențialitate și cu practicile noastre de procesare a datelor personale și cookie-uri așa cum sunt descrise acolo. De asemenea, recunoașteți că acest forum poate fi găzduit în afara țării dvs. și consimțiți la colectarea, stocarea și procesarea datelor dvs. în țara în care este găzduit acest forum.