va rog sa imi spuneti care condensatoare sunt mai fiabile cele cu film de polipropilena metalizata autocicatrizanta sau cele impregnate cu lichid sau gaz ? ..Etichete: Nimic -
Puteti da ceva amanunte? Ce se alimenteaza de la acel tablou si ce putere trebuie sa suporte? E trifazic sau monofazic? -
salut,
sunt un nou membru ... si pt ca aici ma pricep cel mai bine (la instalatiile electrice) am zis sa incerc primul meu mesaj cu un raspuns:
- inteleg ca e vorba de un tablou pt compensarea factorului de putere; inainte de a folosi un anumit tip de condensatori trebuie facute masuratori de catre specialisti; de obicei, consumatorii isi pun aceasta problema in momentul in care primesc factura de plata a energiei electrice si pt reactiva sunt taxati cu vf si-ndesat!!!
- aceste echipamente (tablouri electrice) se fac de catre firme specializate sau "electricieni" f bine instruiti;
Pentru mai multe detalii ma puteti contacta pe adresa de email.
In cazul in care va pricepeti f bine la asta, va recomand condensatoare DUCATI si regulatoare LOVATO (mai scumpe dar sigure). Bafta Multa!Comentariu
-
Postat în original de maiamPuteti da ceva amanunte? Ce se alimenteaza de la acel tablou si ce putere trebuie sa suporte? E trifazic sau monofazic?
Acest automat este programat sa tina in control nivelul de inductie reactiva a consumatorului prin cuplarea sau decuplarea condensatoarelor .
Cuplarea condesatoarelor prin contactor nu face decat sa sporeasca necesarul de energie pentru receptori care au rezistenta inductiva (motoare electrice etc ). Suceswww.europrofesional.lx.ro instalati electrice si automatizariComentariu