    Răspuns la: Detalii montare cada cu hidromasaj

    @rex
    Siguranta diferentiala care va trebui montata nu are borne la care sa se lege impamantarea, ci doar doua borne de intrare (faza si nul) si doua de iesire (tot faza si nul, evident). Problema este ca, pentru ca aceasta protectie diferentiala sa functioneze corect, este nevoie ca receptoarele electrice care contin parti metalice ce pot ajunge accidental sub tensiune sa fie legate la priza de pamant a cladirii prin intermediul conductorului de impamantare si al centurii de impamantare. Daca exista o priza de pamant corecta si este asigurata aceasta legatura, in momentul aparitiei unui curent de scurgere datorat unui defect de izolatie (adica, mai pe romaneste, apare accidental faza retelei pe carcasa metalica a aparatului), acest curent este dirijat catre pamant si dumneavoastra, ca si utilizator al aparatului electric, nu veti suferi niciun soc electric. Aparand acest curent de defect, curentul care iese din siguranta diferentiala nu va mai fi egal cu curentul de intoarcere in siguranta, diferenta celor doi curenti fiind chiar acel curent de defect (de unde si termenul "diferential"). Cand acest curent de defect devine egal cu curentul nominal diferential al sigurantei (10 mA in exemplele de mai sus), siguranta diferentiala va actiona si va deconecta circuitul respectiv de la retea. Italienii numesc aceste sigurante diferentiale "salva vita" si, din descrierea pe care am incercat s-o fac cat mai pe intelesul unui nespecialist, cred ca va dati seama de ce au ales aceasta denumire sugestiva. Sper ca ati inteles si de ce este atat de importanta existenta unei impamantari "valabile" pentru functionarea optima a protectiei prin sigurante diferentiale.

    P.S. Faptul ca va e frica de curent este un lucru bun, deoarece va poate determina sa luati cele mai bune masuri de protectie. Aceasta frica, insa, trebuie sa fie una rationala, nu patologica, adica este important ca dumneavoastra sa constientizati pericolele (lucru pe care l-ati facut deja) si sa luati masurile ce se impun, fara ca sa va ganditi tot timpul cu groaza la ce este mai rau. Sfaturile pe care vi le-au dat colegii mai sus sunt bune si, daca le urmati, veti avea un echipament electric sigur, de al carui confort va veti putea bucura in liniste.
    LARGO AL FACTOTUM

    Comentariu

    • rex
      Membru
      • 21.apr.2015
      • 221

      #47
      Răspuns la: Detalii montare cada cu hidromasaj

      Multumesc. Voi cumpara una si voi chema un electrician sa o monteze . Pentru prize din casa cu consum normal , tv , masina spalat , frigider , in caz de,,,, ce caracteristici ar trebui sa aiba ? La contoar am asteaClick pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	difer.jpg 
Afișări:	1 
Mărime:	111,6 KB 
ID:	624632

      Comentariu

      • Cherubino
        Living Legend
        • 10.iul.2006
        • 1688

        #48
        Răspuns la: Detalii montare cada cu hidromasaj

        Pe circuite de prize maximum 16 A. Ar fi indicat sa aveti circuite separate dedicate pentru consumatorii ficsi cu puteri mai mari (gen masina de spalat rufe/vase, boiler, aparat de aer conditionat, cuptor electric, s.a.m.d.).
        LARGO AL FACTOTUM

        Comentariu

        • B K
          Incepator
          • 11.ian.2014
          • 84

          #49
          Răspuns la: Detalii montare cada cu hidromasaj

          Va salut !
          Ptr cada eu am luat asa ceva : Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	IMG_3164.jpg 
Afișări:	1 
Mărime:	174,5 KB 
ID:	628694

          Comentariu

          • mbostangiu
            Membru marcant
            • 31.dec.2011
            • 595

            #50
            Răspuns la: Detalii montare cada cu hidromasaj

            Ca valoare de curent diferential este OK. Ca valoare de curent de suprasarcina 16 A este mult. In mod normal ar trebui sa dimensionati siguranta dupa consum (sa duca consumul maxim ce poate apare cu o mica marja de siguranta in plus dar nu de 10 ori mai mult). In plus la 16A circuitul trebuie sa fie minim de cupru de 2,5 mmp.
            “Quality means doing it right when no one is looking.”

            Comentariu

            • B K
              Incepator
              • 11.ian.2014
              • 84

              #51
              Răspuns la: Detalii montare cada cu hidromasaj

              Cupru de 2,5 mmp absolut