Instalatie electrica la casa noua

Adună
Acesta este un topic important.
X
X
 
  • Ora
  • Arată
Curăță tot
postări noi
  • bmcatalin
    Incepator
    • 29.apr.2012
    • 29

    Răspuns la: Instalatie electrica casa noua

    in constructiile din lemn, conform normativului I7 in vigoare, art. 7.20.17., tuburile de protectie flexibile se pot folosi numai pe distante scurte, acolo unde nu se pot folosi tuburi rigide.
    in rest, se folosesc, tuburi si canale de protectie metalice si tuburi din materiale plastice cu intarziere la propagarea flacarii. (art. 7.20.16).
    de asemenea, trebuie hartie de la furnizor din care rezulta ca toate cablurile care vin in contact cu materialul combustibil sunt cu intarziere la propagarea flacarii (SR EN 50266).
    macar vad in tablou diferentiala... tot e ceva.
    cel mai corect era in tub metalic (si mai sigur).
    trecerea (intrarea) in tablou se face prin presetupe, nu la modul din poza
    inca ceva: la constructiile din lemn, incarcarea poate fi cel mult 85%, rezulta ca printr-un cablu de 2,5 (1,5) mmp poate circula un curent de cel mult 15,7 (11,9) A. de aici rezulta si disjunctorul folosit, dar in poza nu se prea intelege de cat sunt cele folosite.
    cu toate astea indeplinite, instalatia e cat se poate de sigura. cat despre garantia data de constructor, asta e o gluma. garantia e post-mortem in cazul asta.

    Comentariu

    • alinlink
      Incepator
      • 08.dec.2012
      • 9

      Răspuns la: Instalatie electrica casa noua

      Postat în original de bmcatalin
      in constructiile din lemn, conform normativului I7 in vigoare, art. 7.20.17., tuburile de protectie flexibile se pot folosi numai pe distante scurte, acolo unde nu se pot folosi tuburi rigide.
      in rest, se folosesc, tuburi si canale de protectie metalice si tuburi din materiale plastice cu intarziere la propagarea flacarii. (art. 7.20.16).
      de asemenea, trebuie hartie de la furnizor din care rezulta ca toate cablurile care vin in contact cu materialul combustibil sunt cu intarziere la propagarea flacarii (SR EN 50266).
      macar vad in tablou diferentiala... tot e ceva.
      cel mai corect era in tub metalic (si mai sigur).
      trecerea (intrarea) in tablou se face prin presetupe, nu la modul din poza
      inca ceva: la constructiile din lemn, incarcarea poate fi cel mult 85%, rezulta ca printr-un cablu de 2,5 (1,5) mmp poate circula un curent de cel mult 15,7 (11,9) A. de aici rezulta si disjunctorul folosit, dar in poza nu se prea intelege de cat sunt cele folosite.
      cu toate astea indeplinite, instalatia e cat se poate de sigura. cat despre garantia data de constructor, asta e o gluma. garantia e post-mortem in cazul asta.

      Multumesc pentru raspuns. Tuburile flexibile (copex) din poza(cele negre) sunt de la altceva (alarma, camere supraveghere) . Pentru curent sunt doar firele cu verde. O sa il pun sa-mi schimbe tabloul si sa foloseasca presetupe.

      Comentariu

      • Consultant electrice
        Moderator
        • 08.nov.2005
        • 3240

        Răspuns la: Instalatie electrica casa noua

        @alinlink - Exista un topic sticky deschis cu exact acelasi titlu ca cel deschis de tine! Foloseste functia "Cautare" inainte de a deschide un subiect nou!

        Instalatii electrice, generatoare de curent, tablouri electrice, prize si intrerupatoare, protectii, amplificatoare, corpuri de iluminat, electrocasnice
        Curentul nu iarta!

        Comentariu

        • drumetzu
          Incepator
          • 31.ian.2010
          • 85

          Răspuns la: Instalatie electrica casa noua

          legat de ceeea ce a intrebat "vivio" si eu as dori sa stiu la ce distanta se poate monta cablul de tv si internet fata de cel de almentare.
          La mine e caramida, trebuie sa fac un sant in plus sau pein acelasi sant merge trase si cele 2, avand in vedere faptul ca vreau sa pun toate prizele una lunga alta.

          Comentariu

          • Paulorossi
            Membru
            • 24.aug.2010
            • 272

            Răspuns la: Instalatie electrica casa noua

            Postat în original de drumetzu
            legat de ceeea ce a intrebat "vivio" si eu as dori sa stiu la ce distanta se poate monta cablul de tv si internet fata de cel de almentare.
            La mine e caramida, trebuie sa fac un sant in plus sau pein acelasi sant merge trase si cele 2, avand in vedere faptul ca vreau sa pun toate prizele una lunga alta.
            Conventional se pastreaza distanta de 30 cm.Tehnic nu ar fi nevoie sa se pastreze distanta deoarece atat cablu de internet cat si cel coaxial pot fi ecranate impotriva interferentelor.

            Comentariu

            • Cherubino
              Living Legend
              • 10.iul.2006
              • 1688

              Răspuns la: Instalatie electrica casa noua

              Postat în original de drumetzu
              legat de ceeea ce a intrebat "vivio" si eu as dori sa stiu la ce distanta se poate monta cablul de tv si internet fata de cel de almentare.
              La mine e caramida, trebuie sa fac un sant in plus sau pein acelasi sant merge trase si cele 2, avand in vedere faptul ca vreau sa pun toate prizele una lunga alta.
              Introduceti cablul TV si cel de internet in tub metalic pe care sa il impamantati la toate capetele si veti avea o ecranare mai mult decat corespunzatoare.
              LARGO AL FACTOTUM

              Comentariu

              • raducu_ilie
                Living Legend
                • 10.apr.2008
                • 1043

                Răspuns la: Instalatie electrica la casa noua

                Eset perfecta ideea cu santurile alaturate dat fiind ca dozele vor fi alaturate. Asa cum spuneau si colegii , ambele cabluri sunt ecranate: atat dpdv al tv-ului cat si cel UTP. Banuiesc ca la dvs toate cablurile tv vor merge de la fiecare camera spre un splitter sau distribuitor central, nu? Adica nu treceti din priza in priza cu ele? Asta la cele tv.
                Sanatate maxima si efort minim!

                Comentariu

                • komy
                  Membru Marcant
                  • 22.iul.2008
                  • 442

                  Răspuns la: Instalatie electrica casa noua

                  Postat în original de alinlink
                  Am o casa in constructie pe structura de lemn. Pe interiorul peretilor este bagata vata minerala. Am o nelamurire la unul din tablourile electrice din casa. Electricianul care a facut lucrarea mi-a lasat pe partea de sus a tabloului unde intra firele electrice un loc gol prin care se vede vata minerala. Distanta dintre sigurante,fire si vata este de doar 4-5 cm. Electricianul mi-a zis ca nu este nici un risc sa ia foc vata minerala din caza unui scurt in padou sau ceva de genul.
                  Intrebarea mea pentru voi....gaura aceea trebuie izolata intr-un fel? Este vreun risc sa ia foc vata minera din cauza unui scurt in panoul de sigurante? Ma gandesc sa nu risc si sa-l pun pe instalator sa-mi izoleze .

                  In casa sunt 2 panouri , unul la parter si altul la etaj si mai este unul afara la gard(cel principal).

                  O sa atasez 2 poze cu panoul.

                  [ATTACH=CONFIG]71038[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]71039[/ATTACH]

                  Multumesc!
                  In primul rand va zic ca lucrarea facuta pere foarte ok din punctul meu de vedere. Electricianul a folosit cablu cu rpotectie la foc, si tub flexilbil riflat(copex). Acesta din urma daca e de calitate(si parerea mea ca este) este si el cu protectie ignifuga. Am urmarit lucrarea in ansamblu si am vazut ca a folosit sigurante de 16A - nu mai mari!!!!! deci foarte bine, a folosit pieptene pentru distributia pe circuite(in fine.. mai trebuia un element de legatura intre conductor si pieptene.. dar in principiu intentia e buna), a folosit multe circuite, deci nu v-a dus toata lumina pe o siguranta si toate prizele pe alta siguranta. Din punctul meu de vedere nu ar fi pericole de nici un fel.
                  In al doilea rand, zicea cineva pe aici ca intrarile in tablou se fac prin presetupe.... asta poate in mediu extern unde exista posibilitate de apa, dar in pereti.. nu e vorba de asa ceva.
                  in al treilea rand, daca ati primit o hartie de garantie sau ceva de genul asta eu zic sa nu faceti prea mare tam-tam caci omul de vreme ce a dat acea hartie stie ceva meserie si stie pe ce a garantat.
                  in al patrulea rand sunt ferm convins ca nu aveti cunostintele acelui om in domeniu electric, caci daca aveati va faceati singur, asa ca sa il chemati pe om sa va indeparteze vata sau lucruri de genul asta... sunt cam deplasate. Oricum.. inco o data se dovedeste ca romanii se pricep la orice, inclusiv sa dea indicatii la specialisti.
                  Eu 99% din cazuri folosesc tuburi bergman din pvc si nu prea merg pe solutia de cabluri, dar stati linistit, din ce am vazut aveti o instalatie OK.
                  Stima
                  Imi place lumina!

                  Comentariu

                  • komy
                    Membru Marcant
                    • 22.iul.2008
                    • 442

                    Răspuns la: Instalatie electrica la casa noua

                    Cam asa fac eu, cu diferenta de 10 cm intre traseele de CA si TV. Oricum, va recomand sa folositi si cablu de calitate, si doze de vizitare daca depasiti 3 coturi pentu inlocuirea cablului TV pe viitor.
                    Fișiere Atașate
                    Imi place lumina!

                    Comentariu

                    • drumetzu
                      Incepator
                      • 31.ian.2010
                      • 85

                      Răspuns la: Instalatie electrica la casa noua

                      Buna ziua si LA MULTI ANI
                      Am citit si am tot citit si va cer sfatul.
                      Acu sunt la casa (la rosu) la faza in care trebuie facuta instalatia electrica pe care o fac eu, pina la tablou.
                      Prin tablou nu prea vreau sa ma bag eu pentru ca am trifazic si vreau sa fie impartiti bine consumatorii pe faze.
                      Sa va spun care e problema mea.
                      Am intrebat pe la diversi electricieni ce si cum se face mai bine, electrician sunt si eu dar de auto.
                      recomandarile lor legate de parte prizelor (iluminatul la-m facut cu unifilar de 1,5)
                      Am cablu de 2,5 unii mi-au zis sa plec cu el din tablou pina in doze si de acolo sa ma impart pe prizele de la camere tot cu 2,5, altii mi-au zis sa merg cu fir de 4 pina in doze si de acolo sa plec cu fir de 2,5 iar unul singur mi-a recomandat varianta de a merge de la o priza la alta( nu imi surade ideea).
                      Si inca o intrebare, am 2 camere perete in perete, peperetele ala va veni o priza in fiecare camera, pot trage doar dintr-o doza si sa trec cu firul rpin perete in partea cealalta sau ar fi mai bine sa fac cate un circuit separat?
                      e bine dimensionat ca si grosime pentru o plita cu cuptor (trifazice, pereche) de 10kw (maxim) fire cu grosimea de 4 iar pentru un instant de apa trifazic de 18 kw maxim fire cu grosimea de 6?

                      Multumesc anticipat.

                      Comentariu

                      • laurentiuvincze
                        Incepator
                        • 30.dec.2012
                        • 1

                        Răspuns la: Instalatie electrica la casa noua

                        Trifazicul din tablou se imparte aproximativ egal pe consumatorii mici (prize, lumina).
                        Se poate merge cu 2,5 in doze si spre prize, lumina (vor fi trei circuite).
                        Consumatorii mari (plita cuptor, instant ...) vor avea circuit separat obligatoriu din tablou cu sigurantele aferente.
                        Se poate trece linistit prin perete la priza din cealalta camera (se castiga timp si economie de cablu). Conditia este sa nu fie consumatori foarte mari pe cele doua prize (ex. 2 calorifere ...).
                        Nu recomand de la o priza la alta. Legaturile spre prize se fac din doze de legatura !
                        Ultima editare de laurentiuvincze; 03.ian.2013, 01:57.

                        Comentariu

                        • drumetzu
                          Incepator
                          • 31.ian.2010
                          • 85

                          Răspuns la: Instalatie electrica la casa noua

                          Multumesc pentru informatii

                          Comentariu

                          • dmugurel
                            Membru marcant
                            • 14.feb.2006
                            • 306

                            Răspuns la: Instalatie electrica la casa noua

                            Aceasta instalatie respecta normativul?
                            Raspunsurile va rog sa argumentati
                            Fișiere Atașate
                            Mesajul contine pareri personale, fara pretentii de adevaruri universale.

                            Comentariu

                            • electricman
                              Membru Marcant
                              • 26.iul.2009
                              • 691

                              Răspuns la: Instalatie electrica la casa noua

                              Nu.
                              Pe pereti de genul ala cablurile(cyyf) trebuiesc bagate prin copex metalic,teava metalica,si nu prin teava de apa,iar dozele de legatura si de aparat metalice sau ignifuge,cele de legatura umplute cu un gel care sa nu permita formarea de arcuri electrice,etc.
                              Siguranta in realizarea si exploatarea instalatiilor electrice.

                              Comentariu

                              • raducu_ilie
                                Living Legend
                                • 10.apr.2008
                                • 1043

                                Răspuns la: Instalatie electrica la casa noua

                                UK sau Germania?
                                Sanatate maxima si efort minim!

                                Comentariu

                                Procesare...