Daca aceasta este prima ta vizita, te rugam sa accesezi pagina cu intrebari si raspunsuri privind folosirea forumului accesand urmatorul link Intrebari si Raspunsuri. Pentru a posta / publica un mesaj trebuie sa te INREGISTREZI. Pentru a citi mesajele din forum, nu trebuie decat sa selectezi forumul dorit.
nu, nu s-au urcat ei pe stalp, au chemat pe careva, probabil firma autorizata care a facut bransamentul.
sa vedem ce zic cand or sa vina, va tin la curent. Mi-e teama sa nu incep sa desfac dozele prin casa ca sa verificam legaturile, stiu ca la tabloul din casa au verificat ultima data toate legaturile si nu era nimic in neregula.
Va salut,
incep executarea instalatiei electrice la casa noua, din caramida, si as opta pentru cablu rigid CYY-F (2,5/1,5) pozat direct in santuri sapate in caramida (~2cm adancime), fara a mai folosi copex sau tub pvc. Legaturile in doze le fac cu cleme precum cele din imagine.
Stiu ca e mai indicat sa se folosesca tuburi de protectie, ca la o eventuala avarie nu poti inlocui conductorul, dar tinand cont ca dimensionarea o sa fie corecta in functie de consumatori, iar materialele vor fi de calitate, credeti ca fac o prostie?
Multumesc!
Răspuns la: Răspuns la: Instalatie electrica la casa noua
Postat în original de Kim
Va salut,
incep executarea instalatiei electrice la casa noua, din caramida, si as opta pentru cablu rigid CYY-F (2,5/1,5) pozat direct in santuri sapate in caramida (~2cm adancime), fara a mai folosi copex sau tub pvc. Legaturile in doze le fac cu cleme precum cele din imagine.
Stiu ca e mai indicat sa se folosesca tuburi de protectie, ca la o eventuala avarie nu poti inlocui conductorul, dar tinand cont ca dimensionarea o sa fie corecta in functie de consumatori, iar materialele vor fi de calitate, credeti ca fac o prostie?
Multumesc!
Nu poti poza cablul direct in tencuiala decat daca folosesri cablu INTENC 3x1,5 sau 3x2,5.
Cablului de tip CYY-(F) nu-i rezista izolatia in contact cu tencuiala.
Ce lungime au clemele din imagine. Urmareste sa aibe lungimea intre 2 si 2,5cm.
Cele mai bune "cleme" sunt atunci cand cositoresti firele.
Ultima editare de GeorgeTrisina; 06.mar.2013, 10:35.
E pentru prima daca cand aud ca CYY-ul nu rezista sub tencuiala. Cablu INTENC unde gasesc, ca prietenul google nu ma prea juta?
Cleme alea din imagine erau cu titlu de prezentare, o sa caut cum mi-ai recomandat. Multumesc!
E pentru prima daca cand aud ca CYY-ul nu rezista sub tencuiala. Cablu INTENC unde gasesc, ca prietenul google nu ma prea juta?
Cleme alea din imagine erau cu titlu de prezentare, o sa caut cum mi-ai recomandat. Multumesc!
Cablul CYYF se poate monta ingropat direct in zidarie, are mantaua exterioara rezistenta pentru acest sistem de pozare. Cred ca colegul George Trisina a facut o mica confuzie cu MYYM (toti mai gresim, ca doar oameni suntem, nu roboti).
Nu este nicio problema incastrarea cablului in perete, deoarece normativul nu instituie obligativitatea tragerii conductoarelor prin tuburi. Totusi, in aceasta situatie, ar trebui sa tii cont de urmatoarele :
-sigurante dimensionate "ca la carte" (adica max. 10 A pentru 1, 5 mmp si max. 16 A pentru 2,5 mmp) si neaparat o marca "consacrata" (NU de pe tarabe!)
- executarea conexiunilor in doze prin rasucire si cositorire (dupa cum bine a sugerat si George Trisina), intrucat acest tip de conexiune executata corect e "fara moarte"-ori in situatia in care nu poti schimba un conductor eventual topit din cauza unei conexiuni proaste, este esential sa ai conexiuni care sa reziste la fel de mult cat durata de viata a locuintei.
Rezista ,dar sa-ti faci in casa ta asa....eu unul recomand prin tubulatura deoarece de multe ori beneficiarii isi inchipuie ca stiu ce vor si la sfarsit..
Siguranta in realizarea si exploatarea instalatiilor electrice.
Rezista ,dar sa-ti faci in casa ta asa....eu unul recomand prin tubulatura deoarece de multe ori beneficiarii isi inchipuie ca stiu ce vor si la sfarsit..
Bineinteles ca solutia cea mai buna este cea in care poti avea oricand acces la conductoare. Dar asta nu inseamna ca, daca se doreste neaparat, nu se poate ingropa cablul in slit.
Cablul CYYF se poate monta ingropat direct in zidarie, are mantaua exterioara rezistenta pentru acest sistem de pozare. Cred ca colegul George Trisina a facut o mica confuzie cu MYYM (toti mai gresim, ca doar oameni suntem, nu roboti).
Nu este nicio problema incastrarea cablului in perete, deoarece normativul nu instituie obligativitatea tragerii conductoarelor prin tuburi. Totusi, in aceasta situatie, ar trebui sa tii cont de urmatoarele :
-sigurante dimensionate "ca la carte" (adica max. 10 A pentru 1, 5 mmp si max. 16 A pentru 2,5 mmp) si neaparat o marca "consacrata" (NU de pe tarabe!)
- executarea conexiunilor in doze prin rasucire si cositorire (dupa cum bine a sugerat si George Trisina), intrucat acest tip de conexiune executata corect e "fara moarte"-ori in situatia in care nu poti schimba un conductor eventual topit din cauza unei conexiuni proaste, este esential sa ai conexiuni care sa reziste la fel de mult cat durata de viata a locuintei.
Offf, nu te exalta atat..., probabil tu faci o confuzie intre CYY si CYAbY.
Tot ce e de tip Y adica PVC il termina tencuiala. La CYAbY il apara armatura de otel (blindajul)
Nu te gandi ca fac asa de usor confuzii, pt ca la cati ani de experienta am in spate sunt "Stan patitul". (Cine nu munceste nu greseste)
Deci concluzia: fara suparare, dar eu va impartasesc unele probleme de care m-am lovit eu in anii tineretii si n-as vrea sa se mai loveasca si altii.
Vreti sa-mi urmati sfatul.... ma bucur, daca nu..., va plang de mila.
Asta inseamnă ca metoda de pozare in tencuială nu prea mai este nici agreată, nici folosita.
Am senzaţia că tipul acesta de conductor utilizeaza la metoda in tencuială; H05V2-K sau H07V2-K
Despre cablurile din categoria CYY, sau NYY, europenizate, nu am văzut sa fie recomandate pentru pozare directă in tencuială.
Offf, nu te exalta atat..., probabil tu faci o confuzie intre CYY si CYAbY.
Tot ce e de tip Y adica PVC il termina tencuiala. La CYAbY il apara armatura de otel (blindajul)
Nu te gandi ca fac asa de usor confuzii, pt ca la cati ani de experienta am in spate sunt "Stan patitul". (Cine nu munceste nu greseste)
Deci concluzia: fara suparare, dar eu va impartasesc unele probleme de care m-am lovit eu in anii tineretii si n-as vrea sa se mai loveasca si altii.
Vreti sa-mi urmati sfatul.... ma bucur, daca nu..., va plang de mila.
Am dat si eu cu "presupusul" (fara suparare, sper) si in niciun caz nu m-am gandit sa-ti pun la indoiala experienta (cum as putea sa-mi permit asa ceva?). Totusi, lasand la o parte faza cu confuzii (fie ele existente sau nu) , sustin in continuare ca se poate monta CYYf in zidarie (chiar daca eu n-as recomanda nimanui sa faca asta).
Răspuns la: Răspuns la: Instalatie electrica la casa noua
Postat în original de IancuMIC
Asta inseamnă ca metoda de pozare in tencuială nu prea mai este nici agreată, nici folosita.
Am senzaţia că tipul acesta de conductor utilizeaza la metoda in tencuială; H05V2-K sau H07V2-K
In niciun caz, astea sunt conductoare din cupru multifilare cu izolatie din PVC si se monteaza numai in sisteme de pozare gen tuburi / jgheaburi.
Răspuns la: Răspuns la: Instalatie electrica la casa noua
Postat în original de IancuMIC
Asta inseamnă ca metoda de pozare in tencuială nu prea mai este nici agreată, nici folosita.
Am senzaţia că tipul acesta de conductor utilizeaza la metoda in tencuială; H05V2-K sau H07V2-K
Despre cablurile din categoria CYY, sau NYY, europenizate, nu am văzut sa fie recomandate pentru pozare directă in tencuială.
Cablurile CYY (NYY), niciodata in tencuiala.
Eu personal folosesc aceste cabluri mai mult in localuri publice (restaurante, baruri, cluburi, hoteluri, etc), pozate in jgheab metalic, iar pt ramificatii, in tub fie IPEY, fie copex.
Pentru locuinte folosesc conductoare FY trase in tub IPEY sau copex, iar in locurile unde sunt pozate pe material combustibil, le pozez in copex metalic-plastifiat (pun plastifiat ca sa nu rugineasca).
Am dat si eu cu "presupusul" (fara suparare, sper) si in niciun caz nu m-am gandit sa-ti pun la indoiala experienta (cum as putea sa-mi permit asa ceva?). Totusi, lasand la o parte faza cu confuzii (fie ele existente sau nu) , sustin in continuare ca se poate monta CYYf in zidarie (chiar daca eu n-as recomanda nimanui sa faca asta).
Nici o suparare Cherubino!
Eu am spus cum e bine. Daca tu vrei sa faci altfel.... nu ma amestec.
Procesăm date personale despre utilizatorii site-ului nostru, prin utilizarea cookie-urilor și a altor tehnologii, pentru a furniza serviciile noastre, a personaliza publicitatea și a analiza activitatea site-ului. Putem partaja anumite informații despre utilizatorii noștri cu partenerii noștri de publicitate și analiză. Pentru detalii suplimentare, consultați Politica noastră de Confidențialitate.
Făcând clic pe "SUNT DE ACORD" mai jos, sunteți de acord cu Politica noastră de Confidențialitate și cu practicile noastre de procesare a datelor personale și cookie-uri așa cum sunt descrise acolo. De asemenea, recunoașteți că acest forum poate fi găzduit în afara țării dvs. și consimțiți la colectarea, stocarea și procesarea datelor dvs. în țara în care este găzduit acest forum.