    • 6667

    Eu am sigurante curba C , toate , nu am avut niciodata probleme .
    Disjunctor diferential general , obligatoriu.
    Intai specificati tipul de bransament , monofazic sau trifazic .
    Pe un diferential 32A pot fi mai multe circuite de 16A.
    Si din nimicuri poti face ceva bun .

    Comentariu

    • nick20
      Incepator
      • 17.mar.2015
      • 5

      Bransament monofazic.

      Comentariu

      • VYS
        Living Legend
        • 19.aug.2005
        • 12976

        Postat în original de nick20
        3 circuite pentru lumini (2 interior + 1 exterior) - conductor cupru FY 1.5 mmp cu sigurante 10A
        4 circuite pentru prize (4 prize duble pe circuit, fara consumatori mari) - conductor cupru FY 2.5 mmp cu sigurante 16A
        2 circuite pentru prize (1 priza pe circuit) - conductor cupru FY 4 mmp cu sigurante 20A(25A???)
        Conductorii vor fi trasi prin copex PVC de 20 ingropat in perete din BCA iar tabloul electric va fi monofazic.
        !
        Poti folosi atat B cat si C. Gasesti mai greu disjunctoare curba B si sunt mai scumpe.
        Cred ca majoritatea avem disjunctoare tip C.
        Ai Vigi 32A/30mA, il poti pastra.
        Este suficient circuitul de 4mmp pentru priza exterioara,


        VYS Blog - 100 % D I Y
        Cel mai bun Blog de constructii si amenajari

        Comentariu

        • Nelutzu77
          Incepator
          • 04.dec.2018
          • 5

          Pentru refacerea instalatiei la o casa mai veche din pamant se poate folosi cablu electric CYABY pozat prin podul casei unde exista elemente din lemn si pamant ?
          Ultima editare de Nelutzu77; 10.feb.2022, 09:16.

          Comentariu

          • VYS
            Living Legend
            • 19.aug.2005
            • 12976

            Practic merge dar daca nu este locul expus la riscuri. Este preferabil montajul in tub protejat, metalic.
            VYS Blog - 100 % D I Y
            Cel mai bun Blog de constructii si amenajari

            Comentariu

            • ombun
              Membru marcant
              • 12.feb.2007
              • 580

              O alta intrebare catre cei care ma pot orienta: referitor la lungimea cablului care face legatura intre banda zincata(care duce lla barele ingropate in pamant) si TG (unde voi monta si un SPD_protectie la supratensiuni P+1): este vreo problema daca are o lungime de 6 m ? Sectiunea acestuia este de 16 mm2, cupru litat.
              vreau sa fac o casa !

              Comentariu

              • VYS
                Living Legend
                • 19.aug.2005
                • 12976

                Cei 6 m lungime nu sunt o problema. Teoretic cat mai gros este cat mai bine la impamantare dar parca este prea mult 16mmp, 6 mmp cred ca este rezonabil.
                VYS Blog - 100 % D I Y
                Cel mai bun Blog de constructii si amenajari

                Comentariu

                • ombun
                  Membru marcant
                  • 12.feb.2007
                  • 580

                  Ok...multumesc frumos ! Oricum ...pt a face legatura la bara de impamantare ....am impartit fuiorul de fire litate in 3....altfel nu intra in orificiile barei de impamantare.
                  vreau sa fac o casa !

                  Comentariu

                  • the_punisher
                    Incepator
                    • 16.iun.2018
                    • 28

                    Am o priza dubla de la Panasonic, gama Karre Plus.
                    As dori sa stiu la care dintre borne trebuie sa leg faza, avand in vedere ca priza se va monta in doza orizontal (exact ca in poza atasata) ?
                    Fișiere Atașate

                    Comentariu

                    • spik1
                      Living legend
                      • 20.apr.2012
                      • 2266

                      Nu conteaza, numai la impamantare sa nu o legi...

                      Comentariu