Regula zice asa - montarea pe materiale combustibile a conductelor electrice cu izolatie normala, a cablurilor fara intarziere la propagarea flacarii, a tuburilor din materiale plastice, a aparatelor si echipamentelor electrice cu grad inferior IP54, se face interpunand materiale incombustibile intre acestea si materialul combustibil sau elemente de distantare.
In principiu se pune problema propagarii flacarii - sa nu arda materialul, problema autostingerii - dupa indepartarea flacarii materialul sa nu fie capabil sa intretina arderea si de rezistenta la foc adica un timp de...materialul rezista si ce e in interiorul lui e protejat. La amplasarea pe materiale combustibile, o supraincalzire a conductorilor trebuie sa nu fie capabila sa aprinda tubul si implicit materialul pe care este pozat.