Cum pot face diferenta ?
Adună
X
-
Cum pot face diferenta ?
Intr-o doza de priza electrica exista 3 fire : faza , nulul ( de lucru ) si impamintarea . Cum pot face diferenta intre nulul de lucru si impamintare ?Etichete: Nimic -
Decupland de la tablou siguranta de nul a prizei, apoi masurati tensiunea la priza, iar intre faza si impamantare veti avea 220v. -
-
Postat în original de Traian DajmaDecupland de la tablou siguranta de nul a prizei, apoi masurati tensiunea la priza, iar intre faza si impamantare veti avea 220v.Comentariu
-
Re: Cum pot face diferenta ?
Postat în original de Serban ValentinIntr-o doza de priza electrica exista 3 fire : faza , nulul ( de lucru ) si impamintarea . Cum pot face diferenta intre nulul de lucru si impamintare ?Comentariu
-
Postat în original de mariuselectricfirul de impamintare este de cupru
Postat în original de Traian DajmaDecupland de la tablou siguranta de nul a prizei...De cînd fenicienii au inventat moneda, mulţumirile sînt de prisos... şi încă o veste tristă: ieftin, bun şi mult nu există.
În schimb, există Instalatorul de Iaşi.Comentariu
-
Agresivilor, asteptati si opinia celui care a deschis topicul, nu va avantati cu presupuneri teoretice. Important este sa-si rezolve problema cel care a postat mesajul, nu sa-l incurcam cu tot felul de presupuneri.
Cat despre conductorul de Cu, am avut odata surpriza sa constat ca acela era chiar faza dintre contor si tabloul de sigurante.Comentariu
-
Postat în original de Traian DajmaAgresivilor, asteptati si opinia celui care a deschis topicul, nu va avantati cu presupuneri teoretice. Important este sa-si rezolve problema cel care a postat mesajul, nu sa-l incurcam cu tot felul de presupuneri.
Cat despre conductorul de Cu, am avut odata surpriza sa constat ca acela era chiar faza dintre contor si tabloul de sigurante.Comentariu
-
Re: Cum pot face diferenta ?
1.Siguranta pe nul nu exista 2. Firele in doza sunt toate identice( culoare si material )Comentariu
-
Postat în original de alex virtualeu nu am spus cu rautate!!! am intrebat doar!De cînd fenicienii au inventat moneda, mulţumirile sînt de prisos... şi încă o veste tristă: ieftin, bun şi mult nu există.
În schimb, există Instalatorul de Iaşi.Comentariu
-
va spun cum am procedat eu.
Faza e clar am depistat-o cu indicatorul de tensiune.
Apoi am identificat in alta doza din casa care e conductorul de impamantare. Am luat un aparatul de masura ( pozitionat pe masurare curent= ampermetru)si am montat un "crocodil" acel conductor care stiam ca e impamantare ; apoi am pus pe rand celalat "crocodil" pe cele doua conductoare. Pe conductorul de nul s-au inregistrat cativa miliamperi in vreme ce pe impamantare indicatia a fost zero.Comentariu
-
Re: Cum pot face diferenta ?
Postat în original de Serban Valentin1.Siguranta pe nul nu exista 2. Firele in doza sunt toate identice( culoare si material )
Pentru rezolvarea problemei sunt necesare detalii suplimentare.
Inca o varianta de solutionare ar fi aceea de a deconecta firul de impamantare de la rama tabloului, cel care pleaca in locuinta, caz in care ati verifica cu un bec care sunt firele de alimentare ale prizei.Comentariu
-
Re: Cum pot face diferenta ?
Postat în original de Traian DajmaPostat în original de Serban Valentin1.Siguranta pe nul nu exista 2. Firele in doza sunt toate identice( culoare si material )
Pentru rezolvarea problemei sunt necesare detalii suplimentare.
Inca o varianta de solutionare ar fi aceea de a deconecta firul de impamantare de la rama tabloului, cel care pleaca in locuinta, caz in care ati verifica cu un bec care sunt firele de alimentare ale prizei.Comentariu
-
pai trebuie sa identifici impamantarea!
faza si nulul de lucru in tra in sigurante,iar nulul de protecti se leaga de obicei la o punte(o bara de cupru cu multe suruburi pt prinderea conductorilor)!Comentariu
-
Comentariu