Pina pe la 5,5 kw, alimentarea se face monofazat, peste se face trifazic!
Tzinetzi cont de coeficientul de cerere, de simultaneitate. Puterea instalata e intotdeauna mult mai mare ca puterea absorbita.
Daca pe o priza credetzi ca vetzi consuma 16A, asta inseamna un consumator de aproximativ 3,5Kw. Care e acest consumatorul casnic?
Tzinetzi cont de faptul ca pe un circuit de prize se alimenteaza MAXIM 8 PRIZE! Asta a propos de ce se va intimpla peste 20 de ani. Si ca sa vetzi rezerva, reducetzi la 6 nr de prize pe un circuit!!!
Indiferent de destinatzia circuitului nu mergetzi cu sectziunea conductorului sub 2,5mmp, iar ptr circuite dedicate consumatorilor mari e bine chiar si 4mmp, dar numai pina in doza; ?mmp nu intra in aparatele cu montarea legaturilor fara suruburi, tip VAMPIR , SAU GURA DE LUP!
E permis sectziunea de 1,5mmp din doza, pe circuitul de lumina doar ptr fiecare circuit de lampa in parte.