Consum enorm la o centrala Motan

Adună
X
 
  • Ora
  • Arată
Curăță tot
postări noi
  • ovidius max
    Incepator
    • 03.mai.2007
    • 75

    Consum enorm la o centrala Motan

    Buna ziua

    Acum un an si mai bine am instalat printr-o firma o centrala Motan intr-un apartament de 47 mp, cu doua camere, situat la parter, fara balcon si cu geamuri termopan. Blocul este construit in 1987, adica relativ nou.

    In iarna care a trecut consumul de gaz la centrala a fost extrem de mare, ajungand in unele zile si la 6 mc/zi in conditiile in care temperaturile au scazut rar sub -10 grade Celsius si in care marea majoritate a timpului am incalzit o singura camera la 18 grade. In aceeasi perioada la alti vecini, cu apartamente mai mari consumul era semnificativ mai mic. Cei de la firma cu care am instalat centrala mi-au spus ca probabil apartamentul nu este bine izolat.
    Peste vara am izolat in cea mai friguroasa camera (cu 2 pereti afara) un perete cu vata de sticla si rigips si podeaua cu polistiren extrudat. Am montat, de asemenea, o usa metalica.

    Acum am dat drumul la caldura in 2 camere si in mai putin de o saptamana s-au consumat 10 mc in conditiile in care afara sunt - noaptea - sa zicem, 5-8 grade, eu incalzesc in casa la 17 grade (am un termostat mecanic) si centrala merge cam (doar) 2 - 3 reprize pe noapte. Agentul termic este setat la o temperatura de 75 grade.

    V-as ruga sa-mi spuneti daca acest consum este intr-adevar mare - poate sunt eu paranoic - cum as putea dovedi obiectiv ca centrala este de vina pentru a-i convinge pe cei de la service sa faca ceva si ce as putea sa fac.

    Va multumesc
  • disperat
    Membru
    • 21.mai.2007
    • 133

    #2
    eu zic ca ar trebui sa-ti faci niste calcule. Cati mc ai consumat pe luna, cati pe zi in medie, cata apa calda ai folosit, si abia dupa aceea sa compari cu ce au consumat vecinii (eventual sa-i intrebi daca au fost acasa in perioada respectiva)

    Comentariu

    • ovidius max
      Incepator
      • 03.mai.2007
      • 75

      #3
      Postat în original de disperat
      eu zic ca ar trebui sa-ti faci niste calcule. Cati mc ai consumat pe luna, cati pe zi in medie, cata apa calda ai folosit, si abia dupa aceea sa compari cu ce au consumat vecinii (eventual sa-i intrebi daca au fost acasa in perioada respectiva)
      Vecinii au fost acasa. Consumul pentru apa calda (consum de vara) e mai putin de 1 mc de gaz pe zi.

      Comentariu

      • RaduCA
        Living Legend
        • 09.oct.2005
        • 6360

        #4
        @ ovidius max: Folositi aragazul pentru a incalzi apartamentul?
        De cînd fenicienii au inventat moneda, mulţumirile sînt de prisos... şi încă o veste tristă: ieftin, bun şi mult nu există.
        În schimb, există Instalatorul de Iaşi.

        Comentariu

        • ovidius max
          Incepator
          • 03.mai.2007
          • 75

          #5
          Postat în original de raduca
          @ ovidius max: Folositi aragazul pentru a incalzi apartamentul?
          nu. am centrala

          Comentariu

          • crinaelena
            Living Legend
            • 11.sep.2007
            • 1596

            #6
            prima etapa,reglaj la vana de gaz(service),apoi vezi ce se intimpla si da un semnal.
            nu exclude nici posibilitatea ca termostatul sa fie prost, sau mai vazut cazuri,adica senzorul sa masoare eronat temperatura.

            Comentariu

            • Consultant climatizare
              Moderator
              • 17.oct.2007
              • 3639

              #7
              In cazul descris de tine, cel mai indicat ar fi sa contactezi o firma specializata care poate sa-ti verifice instalatia.

              Comentariu

              • ovidius max
                Incepator
                • 03.mai.2007
                • 75

                #8
                Postat în original de crinaelena
                nu exclude nici posibilitatea ca termostatul sa fie prost, sau mai vazut cazuri,adica senzorul sa masoare eronat temperatura.
                m-am gandit si eu la asta. am sa-i verific functionarea cu un termometru

                Comentariu

                • crinaelena
                  Living Legend
                  • 11.sep.2007
                  • 1596

                  #9
                  de unde stii ca porneste de 2-3 ori pe noapte,ce,stai treaz si o urmaresti ?
                  afara de asta,excluzi posib. sa ai contorul de gaze prost,ca s-a mai vazut.
                  poti suna si astia la gaze ptr.o verif.

                  Comentariu

                  • mx81
                    Membru Marcant
                    • 21.ian.2006
                    • 322

                    #10
                    Cheama o alta firma autorizata care sa faca verificarea standard ce se face la doi ani . Daca sunt meseriasi adevarati ar trebui sa verifice temperatura gazelor arse si montajul diafragmei pe cosul de evacuare , daca nu este , gazul ars iese prea fierbinte si scade puternic randamentul cu cresterea consumului ; iar a doua se verifica reglajul presiunii cu care intre gazul in centrala care influenteaza arderea , daca este prea mare apar dezechilibre in raportul gaz-aer si rezulta gaze nearse .

                    Comentariu

                    • Seni
                      Living Legend
                      • 05.mar.2006
                      • 3481

                      #11
                      in primul rand un cronotermostat bun.....
                      daca spuneti ca cel care-l aveti este setat pe 17 grade si centrala a pornit, aruncati-l.....
                      in apartamente va asigur ca, chiar fara nici o sursa de incalzire, nu s-a ajuns la temperaturi inferioare celei setate!

                      Comentariu

                      • ovidius max
                        Incepator
                        • 03.mai.2007
                        • 75

                        #12
                        Postat în original de seni
                        in primul rand un cronotermostat bun.....
                        daca spuneti ca cel care-l aveti este setat pe 17 grade si centrala a pornit, aruncati-l.....
                        in apartamente va asigur ca, chiar fara nici o sursa de incalzire, nu s-a ajuns la temperaturi inferioare celei setate!
                        a plecat si la 16 grade. Imi puteti recomanda un astfel de cronotermostat compatibil cu Motanul? Sau problema de compatibilitate nu este atat de importanta cat timp face doar un contact?

                        Comentariu

                        • Seni
                          Living Legend
                          • 05.mar.2006
                          • 3481

                          #13
                          nu va pot recomanda o anume marca, eu personal am computherm 093 care pana acum si-a facut treaba....
                          Fișiere Atașate

                          Comentariu

                          • crinaelena
                            Living Legend
                            • 11.sep.2007
                            • 1596

                            #14
                            da, un raport pret-calitate f. bun.

                            Comentariu

                            • ssilvviu
                              Membru
                              • 09.aug.2006
                              • 247

                              #15
                              Nu se pune problema de compatibilitate.
                              In principiul termostatul fie el mecanic sau electronic este un intrerupator comandat termic.

                              Eu m-as gandi la contoar defect.
                              Un exemplu: centrala termica destul de veche, incalzind o singura camera intr-un apartament de 2 camere neizolat, sufla vantul pe langa tocul usii... etc consuma asta iarna la -15 grade, poate chiar mai frig aproximativ 3 mc de gaz pe zi, cu termostatul pus la 21 grade.

                              Comentariu

                              Procesare...