    Audit instalatie electrica nou in apartament 3 camere

    Un electrician care lucreaza peste zi intr-o fabrica de productie (coleg cu mine) mi-a facut instalatia electrica. Instalatia are 4 circuite: prize bucatarie (siguranta 25A), baie(siguranta 20A), iluminat total(siguranta 16A), prize restul apartamentului(siguranta 20A) si o siguranta diferentiala de 32A. Instalatia e facuta cu conductori de curpru MYF 2.5 pentru prize si MYF 1.5 pentru iluminat bagate in tub pvc flexibil. Legaturile in doze (6 la numar) le-a facut in felul urmator a dezizolat circa 5 cm din conductori si i-a rasucit o data pana la capat si apoi a indoit in doua si iar a rasucit dupa acea le-a izolat cu banda.

    Se aproprie ziua platii va rog sa-mi spuneti daca a facut o treaba de calitate si isi merita toti banii.
    - a alcatuit bine circuitele?
    - a alcatuit bine tabloul?
    - sunt buni conductorii folositi, dar solutia cu tubul flexibil
    - legaturile in doze sunt corecte asa (eu stiam ca se cositoreste si se folosesc conectori)?
    - alte observatii daca aveti, intrebari?

    Va multumesca astept cu interes parerile dvs. de specialiti.
  • alex virtual
    Living Legend
    • 19.mai.2007
    • 1363

    #2
    parerea mea de electrician (nu specialist)
    puncte slabe:
    sigurantele cam mari!
    legaturile necositorite
    tubul flexibil!(e rau daca o sa vrei sa inlocuiesti vreodata conductorii,daca nu atunci e ok!)


    puncte bune:
    conductorii folositi sunt ok!
    siguranta de 32 Adiferentiala (banuiesc ca e generala)cel putin pe prize!

    Comentariu

    • gogu_ologu
      Membru marcant
      • 11.nov.2006
      • 421

      #3
      Re: Audit instalatie electrica nou in apartament 3 camere

      Parerea mea: merge

      Daca sunteti strans la punga si nu veti avea bani de cuptoare, boilere si alte prostii, e OK.
      Sigurantele de 25A sunt mari. Maxim 20A, oricum suporta cresteri temporare pana pe la 23A si oricum e foarte mult pt un conductor de 2.5

      Daca la intrare e un disjunctor diferential de 32A (cu rol si de siguranta), atunci presupun ca aveti cablu de 6...

      Comentariu

      • raddu17
        Incepator
        • 19.sep.2007
        • 17

        #4
        To Alex Virtual:

        Multumesc pentru interventie

        Cred ca la inceput avea de gand sa cositoreasca legaturile, pentru ca am surprins o discutie cu tipul de unde am luat materiale. Dar spartul canalelelor si restul treburilor ce tine de instalatie a durat mai mult si a mers mai greu decat a crezut el si a inceput sa bata apropouri ca ar trebui sa dau mai mult decat ne-am inteles. Asa ca partea cu cositoritul a eliminat-o pentru ca a considerat ca si asa a facut prea mult pentru banii pe care urmeaza sa ii ia. Ce probleme pot sa apara cu astfel de legaturi?
        Siguranta diferetiala e inaintea celorlalte. Eu am cerut-o. Are rol de a preveni electrocutarea, nu-i asa?
        Ce riscuri ar implica sigurantele supradimensionate?

        To gogu:

        Multumesc de asemenea pentru interventie:

        De aceea a facut circuit separat pentru prize la bucatarie pentru ca am cuptor electric si probabil in viitor si un microunde.
        Ce risc cu niste sigurante mai mari?

        Intrarea in casa nu stiu de cat e firul. Am in casa trifazic dar nu-l folosesc si am cerut sa mi-l lase in stand-by. Si acum o rectificare am luat prima data siguranta disjunctor diferentia Moeler ME-CKN4 32/1N/C/003. Cu rol de siguranta de protectie contra electrocutarii, asta la cererea mea. Dar electricianul mi-a zis sa o schimbam cu una pentru trifazic si mi-a adus si probabil montat ME-PFIM-25/4/03 ID 25A 300mA. Acum am o suspiciune aici, voi? Au acelasi rol dar 32 si 25 nu e prea mica?

        Nu e cineva din Oradea pentru un audit pe viu???

        Comentariu

        • alex virtual
          Living Legend
          • 19.mai.2007
          • 1363

          #5
          Postat în original de raddu17
          To Alex Virtual:

          Multumesc pentru interventie

          Cred ca la inceput avea de gand sa cositoreasca legaturile, pentru ca am surprins o discutie cu tipul de unde am luat materiale. Dar spartul canalelelor si restul treburilor ce tine de instalatie a durat mai mult si a mers mai greu decat a crezut el si a inceput sa bata apropouri ca ar trebui sa dau mai mult decat ne-am inteles. Asa ca partea cu cositoritul a eliminat-o pentru ca a considerat ca si asa a facut prea mult pentru banii pe care urmeaza sa ii ia. Ce probleme pot sa apara cu astfel de legaturi?
          Siguranta diferetiala e inaintea celorlalte. Eu am cerut-o. Are rol de a preveni electrocutarea, nu-i asa?
          Ce riscuri ar implica sigurantele supradimensionate?

          ???
          siguranta diferentiala te protejeaza sa nu mori sau sa te electrocutezi mai sanatos!ea sare atunci cand intre firul de faza si pamant se inchide un circuit (fie ca se inchide prin tine sau alt "consumator")!mare atentie :nu sare atunci cand atingi faza si nulul simultan!
          nu cred ca o sa ai probleme mari cu legaturile daca acestea sunt realizate cum trebuie(chiar daca nu sunt cositorite!)posibil sa ai probleme la consumatori mari deoarece daca nu se realizeaza un contact bun acesta poate sa se incalzeasca rezultand ori intreruperea circuitului datorita "oxidarii"contactului ori un mic incendiu!(foarte rar). daca tu sti ca legaturile au fost realizate bine stai linistit!

          Comentariu

          • DumitrescuAndrei

            #6
            Re: Audit instalatie electrica nou in apartament 3 camere

            Postat în original de raddu17
            Un electrician care lucreaza peste zi intr-o fabrica de productie (coleg cu mine) mi-a facut instalatia electrica. Instalatia are 4 circuite: prize bucatarie (siguranta 25A), baie(siguranta 20A), iluminat total(siguranta 16A), prize restul apartamentului(siguranta 20A) si o siguranta diferentiala de 32A. Instalatia e facuta cu conductori de curpru MYF 2.5 pentru prize si MYF 1.5 pentru iluminat bagate in tub pvc flexibil. Legaturile in doze (6 la numar) le-a facut in felul urmator a dezizolat circa 5 cm din conductori si i-a rasucit o data pana la capat si apoi a indoit in doua si iar a rasucit dupa acea le-a izolat cu banda.

            Se aproprie ziua platii va rog sa-mi spuneti daca a facut o treaba de calitate si isi merita toti banii.
            - a alcatuit bine circuitele?
            - a alcatuit bine tabloul?
            - sunt buni conductorii folositi, dar solutia cu tubul flexibil
            - legaturile in doze sunt corecte asa (eu stiam ca se cositoreste si se folosesc conectori)?
            - alte observatii daca aveti, intrebari?

            Va multumesca astept cu interes parerile dvs. de specialiti.

            Salut.

            Am si eu o rugaminte. Daca ai timp te rog sa detaliezi un pic operatiunile pe care le-a facut colegul tau si pretul aferent manoperei.
            Stiu ca pretul manoperei difera mult in functie de operatiunile implicate, respectiv :

            - spart pereti, tras fire prin tuburi, prize noi, montat tablou de sigurante, etc.

            Am nevoie de aceste informatii pentru a-mi forma o parere relativ corecta despre preturi, astfel incat sa stiu la ce sa ma astept cand voi discuta cu un electrician pentru rezolvarea problemei mele care este similara cu a ta.

            Multumesc.

            Comentariu

            • gogu_ologu
              Membru marcant
              • 11.nov.2006
              • 421

              #7
              Postat în original de raddu17
              To Alex Virtual:


              Ce riscuri ar implica sigurantele supradimensionate?
              Risti sa se supraincalzeasca firele si sa se topeasca izolatia. Cazul devine foarte nasol daca nu esti acasa..

              In al doilea rand, eu cand imi fac instalatia (se intampla zilele astea) mi-o fac astfel incat sa nu mai trebuiasca sa mai sparg pentru alte circuite. Cel putin vreo 10-15 ani (cu mintea mea de acum).

              Cei care isi fac instalatia numai pe 2.5 si cu 2-3 prize intr-o camera, practic reediteaza "perioada socialista" dar pe cupru. 2-3 circuite de 2.5 sunt cam putine dupa mine. Evident ca pentru un trai modest/mediu sunt OK. Dar daca peste 10 ani ai pretentii la cuptor electric, plite, incalzire electrica, e clar ca reteaua ta nu o sa faca fata.

              Mi-am dezgropat o parte din firele de aluminiu, sa vad cum sunt. Blocul e de 40 de ani, tuburi sunt folosite numai pentru prize si pana in dozele de derivatie. La lumini si catre prize sunt montate intenc. Si s-au pastrat foarte bine. Adica toate prizele si luminile erau functionale. Ca nu aveau impamantare - e altceva.

              Unul din secrete cred ca a fost asta: locatarii apartamentului cu pricina au consumat mult mai putin decat le permitea reteaua de fapt. Cei mai mari consumatori au fost un fier de calcat si un radiator. Radiatorul de 1000W mergea din an in Paste. Mai aveau frigider, TV, dar altceva nimic.

              Legaturile din doze aveau izolierul imbatranit, unele erau in umezeala. Cu toate astea, reteaua mergea. Am gasit si legaturi "pe traseu" - cabluri innadite, fara cositorire. In jurul innaditurii se vede o zona de culoare maro - cred ca firul incepuse sa se coaca.

              Comentariu

              • alex virtual
                Living Legend
                • 19.mai.2007
                • 1363

                #8
                Postat în original de gogu_ologu
                Postat în original de raddu17
                To Alex Virtual:


                Ce riscuri ar implica sigurantele supradimensionate?
                Risti sa se supraincalzeasca firele si sa se topeasca izolatia. Cazul devine foarte nasol daca nu esti acasa..

                .
                de asta am uitat insa ....ce consumatori o sa ai pe un singur circuit care sa ajunga la 25 de amperi????daca o sa se realizeze un scurt circuit pe undeva siguranta sare chiar daca e de 40 A!!!
                cea mai noua recomandare pe care o fac tinand cont ca inainte sa folosit aluminul,in prezent se foloseste cuprul pe viitor o sa folosim argintul!
                va salut!

                Comentariu

                • gogu_ologu
                  Membru marcant
                  • 11.nov.2006
                  • 421

                  #9
                  Postat în original de alex virtual
                  Postat în original de gogu_ologu
                  Postat în original de raddu17
                  To Alex Virtual:


                  Ce riscuri ar implica sigurantele supradimensionate?
                  Risti sa se supraincalzeasca firele si sa se topeasca izolatia. Cazul devine foarte nasol daca nu esti acasa..

                  .
                  de asta am uitat insa ....ce consumatori o sa ai pe un singur circuit care sa ajunga la 25 de amperi????daca o sa se realizeze un scurt circuit pe undeva siguranta sare chiar daca e de 40 A!!!
                  cea mai noua recomandare pe care o fac tinand cont ca inainte sa folosit aluminul,in prezent se foloseste cuprul pe viitor o sa folosim argintul!
                  va salut!
                  Pai daca e pe-asa, putea sa puna si siguranta de 40A

                  Intr-o bucatarie moderna se poate ajunge usor la consumul asta (25A).

                  - Instant electric
                  - cuptor electric
                  - diverse combinatii din cele de mai sus + fier de calcat, microunde, masina de spalat, coffee maker, prajitor etc

                  Insa in practica, multe dintre aparate au termostate si nu trag tot timpul curent. Riscul de depasire e minim.

                  E zic ca depinde foarte mult de ce se intampla cu casa aia. Daca se gaseste un mester Gica sa ii lege anumite aparate pe un circuit de 2.5, a incurcat-o. Parerea mea..

                  Insa nu cred ca e bine sa tot soliciti (a se citi incalzesti) firele alea.

                  Comentariu

                  • alex virtual
                    Living Legend
                    • 19.mai.2007
                    • 1363

                    #10
                    am observat ca nu are un singur circuit de prize in toata casa deci...!!

                    Comentariu

                    • raddu17
                      Incepator
                      • 19.sep.2007
                      • 17

                      #11
                      To: Dumitrescu Andrei

                      Am discutat de pretul toata lucrarea nu pe faze. De aceea electricianul care l-am ales la sfarsit a incercat sa mai ceara bani mai multi pentru ca se pare treaba a mers mai greu decat se astepta. Am adus la fata locului doi electricieni si am mai vb cu doi la telefon.

                      Eu am schimbat practic toata instalatia la un apartament de trei camere de 75 mp:
                      -spart sant pentru tub in beton
                      -fixat tub si doza de aparat
                      -tras fir
                      -tablou nou

                      pretul a fost de 10 mil

                      dar am mai primit si oferte in jur de 15 mil
                      sau 50 ron/ aparat

                      daca mai ai intrebari te rog.

                      Comentariu

                      • TDJ
                        Living Legend
                        • 10.apr.2006
                        • 2348

                        #12
                        @raddu17
                        Instalatia electrica este suficient de bine dimensionata din punct de vedere al treptelor de dimensionare. Cu o singura mentiune, siguranta de 25A care protejeaza circuitul de prize pentru bucatarie, este mai bine sa fie inlocuita cu una de 20A, luand in considerare sectiunea conductorului folosit.
                        Pentru conductori multifilari, legaturile in doze nu se preteaza a fi facute prin rasucire, in cazul circuitelor de curenti mari se recomanda cositorirea.
                        Din punct de vedere al consumatorilor si al viitorului acestora, as fi folosit pentru circuitul de prize al bucatariei, conductor cu sectiunea de 4mm^2.
                        Insa, referitor la manopera, este de inteles ca aceasta sa suporte modificari in functie de derularea lucrarii si conditiile intalnite la fata locului, mentiune cu care atat beneficiarul cat si executantul ar fi trebuit sa fie de acord. Daca nu ati acceptat aceasta, meseriasul s-a simtit indreptatit sa compenseze cu modul de efectuare a legaturilor in doze. Dvs. in final ne cereti parerea daca instalatia a fost suficient de bine facuta pentru a plati meseriasului pretul convenit initial. Corect ar fi ca in situatia data amandoi sa respectati conditiile intelegerii.

                        Comentariu

                        • RaduCA
                          Living Legend
                          • 09.oct.2005
                          • 6360

                          #13
                          Postat în original de Traian Dajma
                          Insa, referitor la manopera, este de inteles ca aceasta sa suporte modificari in functie de derularea lucrarii si conditiile intalnite la fata locului, mentiune cu care atat beneficiarul cat si executantul ar fi trebuit sa fie de acord.
                          Ei, asta e mai greu de explicat celor ce nu sint in domeniul constructiilor. Ca acest pret este doar estimativ si ca el poate varia in functie de problemele se descopera doar dupa ce se incepe lucrarea (sint acele aspecte pe care nu le poti sti dinainte, ca de exemplu cit de dur e betonul pe care trebuie sa-l spargi/tai). Omul stie una-si-buna: "mi-ai zis un pret, ala e, treaba ta ca ai mai multe probleme!" Daca se da un pret care sa includa din start acele posibile conditii mai grele (ceea ce nu este corect, ca poate nu te lovesti de ele), sare omul nostru cu: "asta nu-i pret, e jaf la drumul mare!"
                          Si povestea poate continua...
                          De cînd fenicienii au inventat moneda, mulţumirile sînt de prisos... şi încă o veste tristă: ieftin, bun şi mult nu există.
                          În schimb, există Instalatorul de Iaşi.

                          Comentariu

                          • TDJ
                            Living Legend
                            • 10.apr.2006
                            • 2348

                            #14
                            Exact la acest aspect al pretului lucrarii ma refeream.
                            Daca fiecare tine de pretul lui, calitatea cade pe un plan secundar.

                            Comentariu

                            • gogu_ologu
                              Membru marcant
                              • 11.nov.2006
                              • 421

                              #15
                              Postat în original de raddu17
                              To: Dumitrescu Andrei

                              Am discutat de pretul toata lucrarea nu pe faze. De aceea electricianul care l-am ales la sfarsit a incercat sa mai ceara bani mai multi pentru ca se pare treaba a mers mai greu decat se astepta. Am adus la fata locului doi electricieni si am mai vb cu doi la telefon.

                              Eu am schimbat practic toata instalatia la un apartament de trei camere de 75 mp:
                              -spart sant pentru tub in beton
                              -fixat tub si doza de aparat
                              -tras fir
                              -tablou nou

                              pretul a fost de 10 mil

                              dar am mai primit si oferte in jur de 15 mil
                              sau 50 ron/ aparat

                              daca mai ai intrebari te rog.
                              Parerea mea: daca in banii astia intra materialele+manopera, si lucrarea a fost facuta anii astia (2005-2007) e exclus sa fie o lucrare de calitate si reteaua sa fie suficient de acoperitoare.

                              Numai sigurantele si tabloul va duc usor la 2 milioane de lei. Firele si tuburile alte 3 milioane, optimist. Intrerupatoarele si prizele - macar 2 milioane. Omul ala a lucrat cu 2 milioane???

                              Ah, daca ati luat turcisme, mai scadem preturile, dar oricum nu sub 50-60% din ce am zis.

                              Comentariu

                              Procesare...