instalatie consumatori mari instant si masina de spalat

Adună
X
 
  • Ora
  • Arată
Curăță tot
postări noi
  • briobit
    Membru
    • 01.iun.2006
    • 210

    instalatie consumatori mari instant si masina de spalat

    am si eu nevoie de un pic de ajutor.... trebuie sa conectez un instant (pentru incalzirea apei) a carui putere cel putin din ce este notat pe aparat este de 5kW max si o masina de spalat a carui putere nu o stiu ca nu se mai cunosc inscriptiile de pe ea este de tip Whirlpool mai noua are 2 ani.

    ma intereseaza ce sectiune trebuie sa aibe cablajul si ce amperaj la sigurante.

    mentionez ca siguranta de pe scara este de 25 de amperi .

    eu ma gandisem la o siguranta de 16 amperi cu circuit de 2.5 mm2 pentru masina circuit separat din tablo la masina cu un diferential de maxim 30 mA (traseul are 5 metri intre tablou si priza) dar la instant nu stiu ce sa pun de 20 de A ar fi cam inferioara iar daca pun de 25 este la fel ca siguranta generala la fel si acesta cu diferential de 30mA si la cablu nu stiu cat face fata cel de 2.4 ma gandeam la 4 mm2 dar nu stiu daca intra firele in conectorii din priza.. (la fel distanta este de 5 metri intre priza si tablou)

    va multumesc anticipat.
    Atentie atentie atentie ... curentul nu iarta!
  • alex virtual
    Living Legend
    • 19.mai.2007
    • 1363

    #2
    pentru masina de spalat e ok!
    pentru instant pune siguranta de 20 si conductor de 4mm!
    la o priza buna ar trebui sa intre conductorii de 4mm fara probleme!

    Comentariu

    • dandutz
      Membru
      • 17.apr.2007
      • 192

      #3
      Pentru un consumator de 5kw nu prea fac fata prizele clasice. Te poti orienta spre o priza trifazata, pentru siguranta in exploatare si a nu schimba des priza.

      Comentariu

      • briobit
        Membru
        • 01.iun.2006
        • 210

        #4
        nu am de unde trifazic este un apartament de bloc...
        alex deci 1 prima idee ar fi :
        masina - cablu de 2.5 mm2 cu siguranta de 16A diferentiala 30mA
        instant - cablu de 4 mm2 cu siguranta de 20A diferentiala 30mA

        ?
        Atentie atentie atentie ... curentul nu iarta!

        Comentariu

        • alex virtual
          Living Legend
          • 19.mai.2007
          • 1363

          #5
          Postat în original de briobit
          nu am de unde trifazic este un apartament de bloc...
          alex deci 1 prima idee ar fi :
          masina - cablu de 2.5 mm2 cu siguranta de 16A diferentiala 30mA
          instant - cablu de 4 mm2 cu siguranta de 20A diferentiala 30mA

          ?
          mai Danutz nu a spus sa iti bagi trifazic!!
          a mentionat ca priza cat si stecherul sa fie trifazice chiar daca o sa folosesti doar trei din contactele acestora( faza,nul si impamantare)!aceste prize iti ofera contacte mai sigure decat cele monofazice!deci in concluzie folosesti priza trifazica pe post de priza monofazica !
          totusi exista in comert prize monofazice (de firma)cu contacte ce rezista la 20A.
          te salut!

          Comentariu

          • gogu_ologu
            Membru marcant
            • 11.nov.2006
            • 421

            #6
            Am impresia ca instanturile se conecteaza direct in doza...

            Oricum, cablu de 4mm2 si siguranta de 20A. Ramane de vazut daca tine cablul care vine la apartament...
            Evident, trebuie legaturile facute foarte bine, verificate, eventual lipite cu cositor.

            Sa ai de rezerva o siguranta de 25A ca cea generala (in caz ca e cu lita) ca nu ramai pe intuneric.

            Poate ne spui si cat incalzeste instantul tau...

            Evident, cat dai drumul la instant, nu mai pornesti decat cateva becuri, ca altfel...

            Comentariu

            • TDJ
              Living Legend
              • 10.apr.2006
              • 2348

              #7
              Salut briobit, si bine ai revenit pe forum!
              Colegii de forum te-au lamurit in ceea ce ai de facut.
              Pentru instant, obligatoriu priza si stecher pentru trifazic, sau conectare directa in doza. Eu prefer prima varianta, montata in exteriorul baii daca instantul este pentru baie. Chiar daca gasesti in comert prize si stechere obisnuite inscriptionate cu 20A, evita-le pentru cazul de fata. Am folosit priza trifazica si a trebuit sa modific doar doza de aparat, insa lucrarea merita facuta. Ca siguranta automata foloseste una de 25A cu protectie diferentiala, sau daca nu are aceasta protectie, atunci montezi siguranta generala in tabloul electric din apartament, care sa aiba protectie diferentiala. Conductorul cu sectiunea de 4mm^2 este suficient. Conductorii de faza si nul care pleaca din tabloul electric catre priza trifazica, cauta sa-i tragi astfel incat sa nu fie cazul sa-i intrerupi si sa necesite legaturi in doze. In dozele de trecere vei face doar cate o bucla ca rezerva de lungime. Cum a spus si dl.gogu_ologu, cat timp folosesti instantul pe treapta maxima, evita folosirea altor consumatori de putere, pentru treapta intermediara, restrictiile nu mai sunt atat de drastice.
              Spor la lucru si te mai asteptam!

              Comentariu

              • alex virtual
                Living Legend
                • 19.mai.2007
                • 1363

                #8
                Postat în original de Traian Dajma
                Chiar daca gasesti in comert prize si stechere obisnuite inscriptionate cu 20A, evita-le pentru cazul de fata. !
                de ce?eu am montat prize de la gewiss inscriptionate cu o astfel de intensitate iar contactele (atat de prindere a conductorilor cat si a stecherului ) erau foarte sigure ,chiar mai bune decat un contact de priza trifazica!

                Comentariu

                • TDJ
                  Living Legend
                  • 10.apr.2006
                  • 2348

                  #9
                  @alex virtual
                  Ca sa-ti dai seama cat de bun este contactul dintre priza si stecher, imediat dupa folosire se scoate stecherul din priza si se verifica daca are contactele calde. In caz afirmativ, se iau masuri.
                  Este adevarat ca prizele sunt inscriptionate la mai putin decat valoarea maxima pe care o suporta pe timp scurt, dar in cazul de fata, daca din calcul reiese ca instantul necesita un curent mai mare decat cel inscriptionat pe priza, atunci discutiile nu-si mai au rostul.
                  Referitor la prizele si stecherele trifazice, obligatoriu sa fie calitative. Dupa folosire, se va verifica daca contactele stecherului s-au incalzit.

                  Comentariu

                  • alex virtual
                    Living Legend
                    • 19.mai.2007
                    • 1363

                    #10
                    Postat în original de Traian Dajma
                    @alex virtual

                    Referitor la prizele si stecherele trifazice, obligatoriu sa fie calitative. Dupa .
                    ok ! e bine ca a-ti venit cu mentiunea de mai sus!
                    va salut!

                    Comentariu

                    • TDJ
                      Living Legend
                      • 10.apr.2006
                      • 2348

                      #11
                      Intotdeauna, indiferent de componentele folosite in instalatiile electrice, acestea sa fie calitative. Diferenta de pret dintre acestea si cele slab calitative este insignifianta raportata la perioada de timp alocata exploatarii.

                      Comentariu

                      • briobit
                        Membru
                        • 01.iun.2006
                        • 210

                        #12
                        va multumesc pentru informatii dragi forumisti sambata ma apuc de treaba ... de plecat nu am plecat de pe forum citesc zilnic forum-ul dar la siguranta abmientala unde ma mai pricep nu se inghesuie nimeni sa posteze asa ca stau si ma documentez si eu in alte domenii sunt in zona...
                        Atentie atentie atentie ... curentul nu iarta!

                        Comentariu

                        • DumitrescuAndrei2
                          Membru
                          • 02.nov.2007
                          • 160

                          #13
                          O intrebare de incepator.

                          Ati sugerat o siguranta de 20A cu fir de 4mm^.
                          Daca am inteles eu bine, 20A * 220V=4400 W
                          Instantul ajunge sa consume si 5000W.

                          Asta nu inseamna ca o sa-i "sara" siguranta?

                          Daca gresesc, va rog corectati-ma. Pana acum asa credeam ca se calculeaza.

                          Comentariu

                          • DumitrescuAndrei2
                            Membru
                            • 02.nov.2007
                            • 160

                            #14
                            A... si inca ceva . Mie electricianul mi-a spus ca daca pun siguranta de 16A la o masina de spalat, o sa-mi sara tot timpul, deoarece un motor ce depaseste 2000 W "trage" mai mult curent la pornire pentru a invinge inertia (rezistenta) sistemului.
                            Nu prea-l cred, deoarece in casa unde locuiesc am masina de spalat de 10 ani si n-am vazut sa sara siguranta, desi instalatia este pe aluminiu, iar sigurantele... (habar n-am cat duc) dar ma indoiesc ca au mai mult de 16A.

                            Te rog, sa-mi spui si mie daca masina de spalat merge cu siguranta de 16A pe care tocmai ai montat-o.

                            Multumesc anticipat.

                            Comentariu

                            • TDJ
                              Living Legend
                              • 10.apr.2006
                              • 2348

                              #15
                              @DumitrescuAndrei2
                              Daca ai citi mai atent, ai vedea ca s-a sugerat si siguranta automata de 25A.
                              Referitor la a doua intrebare, raspunsul este da, masina de spalat functioneaza foarte bine cu siguranta de 16A. Explicatia consta in faptul ca motorul electric consuma mult mai putin comparativ cu rezistenta electrica de incalzire a apei, rezistenta care dicteaza practic folosirea unei sigurante mari.

                              Comentariu