Montare si reglare presostat

Adună
X
 
  • Ora
  • Arată
Curăță tot
postări noi
  • Mircea G
    Living Legend
    • 14.ian.2007
    • 12085

    #16
    Răspuns la: Montare si reglare presostat

    Postat în original de sp0nsoru
    Multumesc mult, asta nu stiam daca lucrez sub presiune sau nu. In momentul de fata raza este de 2 m la aspersor caci am masurat azi, ceea ce inseamna enorm de mica.
    Sa aveti 4 bari " in lucru " , inseamna ca hidroforul sa fie setat sa porneasca undeva la 4,5 bari si sa opreasca poate la 6 bari !
    Instalatii verificari-revizii gaze

    Comentariu

    • Consultant sanitare
      Moderator
      • 16.oct.2006
      • 1554

      #17
      Răspuns la: Montare si reglare presostat

      Postat în original de sp0nsoru
      In momentul de fata raza este de 2 m la aspersor caci am masurat azi, ceea ce inseamna enorm de mica.
      Probabil aveti o presiune prea mica in retea si din aceasta cauza aspersorul lucreaza in raza minima. Reglati presostatul, verificati presiunea din retea si apoi refaceti testul de functionare al aspersorului.

      Comentariu

      • sp0nsoru
        Membru
        • 16.ian.2012
        • 103

        #18
        Răspuns la: Montare si reglare presostat

        Am schimbat manometrul si presiunea de la care porneste este 1,4 si se opreste la 2,8. Conform datelor tehnice, la modelul meu presiunea maxima este 4,8 bar iar minima ar trebui sa fie 3,4 dupa calculele mele. Sa reglez presostatul sa urce la 4,8 ? Nu e prea mare?
        Multumesc.

        Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	image.jpg 
Afișări:	1 
Mărime:	237,7 KB 
ID:	609441Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	image.jpg 
Afișări:	1 
Mărime:	232,6 KB 
ID:	609442

        P.S.:
        Modelul de manometru pe care l-am cumparat este ca cel din imagine? Sa nu cumpar altul de 0-10 bar?
        Fișiere Atașate
        Ultima editare de sp0nsoru; 26.apr.2013, 05:30.

        Comentariu

        • Consultant sanitare
          Moderator
          • 16.oct.2006
          • 1554

          #19
          Răspuns la: Montare si reglare presostat

          Lasati reglajul asa cum este acum.
          Totul functioneaza corecta cum?
          Aspersorul cum se manifesta?

          Comentariu

          • sp0nsoru
            Membru
            • 16.ian.2012
            • 103

            #20
            Răspuns la: Montare si reglare presostat

            Am ridicat presiunea din presostat la 1,9-3,4 si merge brici aspersorul acuma. Am bagat si aer in butelie ca era doar 1 bar, acum avand 1,4 bar. Multumesc de ajutor.

            Comentariu

            • karbax
              Incepator
              • 10.mai.2013
              • 1

              #21
              Răspuns la: Presostat

              Postat în original de Consultant sanitare
              De ce nu doriti un vas hidrofor pentru pompa dvs. si un presostat? Este unelement ce protejeaza atat pompa cat si instalatia de distirbutie, eliminand socurile in instalatie as acum pot fi la funxtionarea directa a pompei.
              Am si eu um hidrofor echipat cu fantasticul butoi de bere si am urmatoarea problema:nu reusesc sa reglez presostatul astfel incit diferenta intre presiunea maxima si cea minima sa fie max 0,2atm.Am nevoie de acest reglaj pentru functionarea cit mai corecta a instantului pe gaz.As dori sa stiu ce fel de presostat sa folosesc ca sa rezolv problema?
              Multumesc anticipat pentru raspunsuri.

              Comentariu

              • Consultant sanitare
                Moderator
                • 16.oct.2006
                • 1554

                #22
                Răspuns la: Montare si reglare presostat

                Care este problema instantului pe gaz? Nu functioneaza la presiuni diferite ale apei reci? Nu cred ca este o problema iar un interval mic intre punctele de pornire si oprire ale pompei nu este deloc bine recomandat pentru pompa, ducand la uzura acesteia.

                Comentariu

                • petrutms
                  Incepator
                  • 14.aug.2013
                  • 1

                  #23
                  Probleme pompa sau presostat

                  Salutare tuturor!
                  De mult timp citesc acest forum si stiu ca sunt multi cu experienta pe aici asa ca va cer ajutorul...

                  Am o problema cu instalatia pompa in sistem hidrofor, dupa cum urmeaza:
                  Fantana 15m, luciul apei la 7 m, pompa wassertechnik 80m 950w la 11m, supapa de sens la 1m de pompa, vas expansiune 25l, presostat, totul montat de instalator.
                  Reglat presostat la 2,6 oprire, 1.2 pornire. Pompa duce peste 3 bari in instalatie dar e la 2,6 acum.
                  Deschid robinetul, presiunea scade, apa curge vreo 10-15l, nu am masurat, cand presiunea ajunge la 1,2 se aude tzacanitul in presostat, pompa bazaie dar nu impinge apa. Dupa vreo 20 sec presiunea ajunge la zero si pompa porneste, apa curge cu presiune. Inchid robinetul, pompa se opreste la 2,6 bari.

                  Dilema: de ce porneste pompa la capacitate maxima numai dupa ce presiunea ajunge la zero?
                  Am masurat tensiunile: pompa oprita, 230v la intrare in presostat, dupa tzacanitul de pornire, la pompa sunt 120v !!!!! Sta asa pana ajunge presiunea la zero, apoi pompa porneste la capacitate si tensiunea ajunge spre 180-200v.
                  Daca inchid robinetul dupa ce am auzit tzacanitul in presostat, presiunea ramane in jur de 1 si pompa sta si bazaie cu 120v... Am lasat-o 1 min si nu a pornit, deci nu cred ca ar fi condensatorul de vina.
                  Pompa este noua.
                  Daca aveti idei...

                  Merci mult

                  Comentariu

                  • bpetrescu00
                    Incepator
                    • 14.iun.2011
                    • 15

                    #24
                    Buna ziua,

                    Incerc sa inteleg sistemul de functionare al instalatiei din atasament.

                    Detalii tehnice:

                    - put 12m (luciu de apa la 8m) cu pompa submersibila: http://www.einstal.ro/pompa-submersi...a-h-55-m-.html - nu ramane fara apa dupa 4-5-6 ore de pompat in continuu
                    - vas expansiune 80l
                    - presostat, manometru, etc
                    - presiune setata in perna de aer la 1.8bar

                    De curand am instalat la baie wc si chiuveta si la bucatarie chiuveta.

                    Trei probleme/intrebari:

                    - La cateva secunde dupa ce ridic un robinet la baterie, pompa porneste
                    - Dupa ce opresc consumatorii, pompa nu se opreste - presostatul nu declanseaza. Daca merg si apas pe clapeta neagra pompa se opreste si asa ramane. Am incercat sa reglez presostatul, ce am reusit pentru o perioada scurta de timp a fost ca la pornire de consumator pompa sa porneasca si la oprire, pompa sa se opreasca, dar intrebarea mea e: ce rol mai are vasul de expansiune?
                    - Nu inteleg daca vasul de expansiune este plin sau nu. Nu inteleg de unde vine presiunea: din putz sau din vasul de expansiune.

                    Am inteles din ce mi-au spus cativa instalatori ca: pompa nu e suficient de puternica sa duca presiunea la 1.8bar si sa se opreasca.

                    Eu ma gandeam ca o functionare normala ar fi ca vasul de expansiune sa retina apa (50-60-80l), eu sa pornesc un consumator, sa imi impinga vasul niste apa si apoi pompa sa faca completare si sa se opreasca.

                    Ce parere aveti? Ce e de vina in situatia prezenta?

                    Multumesc.
                    Fișiere Atașate
                    Ultima editare de Consultant sanitare; 21.aug.2013, 10:03.

                    Comentariu

                    • Scifficus
                      Membru marcant
                      • 23.iun.2013
                      • 841

                      #25
                      Răspuns la: Montare si reglare presostat

                      @karbax. Imediat dupa hidrofor montezi un regulator de presiune. Indicat este unul cu o jumatate de tol mai mare decat teava respectiva. Reglezi presiune mai mare din presostat sa nu ai grija oscilatii datorita consumatorilor.

                      Comentariu

                      • Consultant sanitare
                        Moderator
                        • 16.oct.2006
                        • 1554

                        #26
                        Răspuns la: Montare si reglare presostat

                        Postat în original de bpetrescu00
                        Am inteles din ce mi-au spus cativa instalatori ca: pompa nu e suficient de puternica sa duca presiunea la 1.8bar si sa se opreasca.

                        Eu ma gandeam ca o functionare normala ar fi ca vasul de expansiune sa retina apa (50-60-80l), eu sa pornesc un consumator, sa imi impinga vasul niste apa si apoi pompa sa faca completare si sa se opreasca.
                        Ce parere aveti? Ce e de vina in situatia prezenta?
                        .
                        Vasul de expansiune acumuleaza un volum de apa si realizeaza tamponul pentru a asigura o anumita perioada necesarul de consum, atat timp cat presiunea va evolua de la valoarea maxima la cea minima, asa cum au fost setate. Functionarea este corecta daca persostatul functioneaza bine, daca valorile de reglare sunt corect setate (sa spunem un 2.8-3 bar la oprire si circa 1.5 la pornire), daca membrana este in stare buna si avem o valoare normala pentru presiunea aerului din spatele acesteia.Nu va asteptati ca volumul de apa din vas sa fie egal cu capacitatea acestuia, 80 L inseamna tot volumul vasului din care cea mai mare parte este reprezentata de volumul pernei de aer.Reglarea presiunii aerului din vas se face cu instalatia descarcata de presiune.Pompa dvs. pare in regula, la cei circa 10-11m unde aveti pompa/sorbul ar trebui sa aveti undebit disponibil pe pompa de circa 2.1mc/h ceea ce este suficient pentru consumul dvs.
                        Ultima editare de Consultant sanitare; 21.aug.2013, 10:52.

                        Comentariu

                        • Consultant sanitare
                          Moderator
                          • 16.oct.2006
                          • 1554

                          #27
                          Răspuns la: Probleme pompa sau presostat

                          Postat în original de petrutms
                          Salutare tuturor!
                          Dilema: de ce porneste pompa la capacitate maxima numai dupa ce presiunea ajunge la zero?
                          Am masurat tensiunile: pompa oprita, 230v la intrare in presostat, dupa tzacanitul de pornire, la pompa sunt 120v !!!!! Sta asa pana ajunge presiunea la zero, apoi pompa porneste la capacitate si tensiunea ajunge spre 180-200v.
                          Daca inchid robinetul dupa ce am auzit tzacanitul in presostat, presiunea ramane in jur de 1 si pompa sta si bazaie cu 120v... Am lasat-o 1 min si nu a pornit, deci nu cred ca ar fi condensatorul de vina.
                          Cum 120V ?
                          Cam mici valorile pentru reglarea presostatului.
                          Ce presiunea are perna de aer?

                          Comentariu

                          • coby
                            Living Legend
                            • 21.feb.2012
                            • 6701

                            #28
                            Răspuns la: Montare si reglare presostat

                            o intrebare pt specialisti : daca o pompa de suprafata este conectata la un bazin de apa , este bagata in priza si pe conducta de scoatere apa se monteaza un robinet , ce se intampla daca pompa ramane actionata la priza dar robinetul este inchis ?
                            pompa continua sa pompeze sau se opreste singura ca nu are cum pompa ?
                            Si din nimicuri poti face ceva bun .

                            Comentariu

                            • Scifficus
                              Membru marcant
                              • 23.iun.2013
                              • 841

                              #29
                              Răspuns la: Montare si reglare presostat

                              Continua sa functioneze. Va invarti apa pe loc pana cand :

                              1. Utilizatorul va decupla pompa de la retea sau deschide robinetul.
                              2. Pompa va intra in protectie termica, daca are, si se va opri.

                              Plus alte mici variante functie de cat ii de "desteapta" pompa.

                              Comentariu

                              • coby
                                Living Legend
                                • 21.feb.2012
                                • 6701

                                #30
                                Răspuns la: Montare si reglare presostat

                                Multumesc pt raspuns asa de prompt !
                                Modelul acesta http://pompa.compari.ro/taifu/jet-80...tml#properties face parte din categoria cu protectie termica ?
                                Ultima editare de coby; 10.sep.2013, 14:32.
                                Si din nimicuri poti face ceva bun .

                                Comentariu